《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
5.2.3  集中热水供应系统应釆取灭菌措施
【条文说明】由于生活热水在加热制备、贮存,输水、配水过程中有可能滋生致病细菌,因此集中热水供应系统应采取消灭致病菌的有效措施,使其符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521中水质要求。其具体措施有:
1  水加热设备、设施的供水温度不低于60℃。
2  当上述条件不能满足或不合理时应采取如下措施:
  1)设置能有效消灭致病菌的设施,如紫外光催化二氧化钛(AOT)消毒装置、银离子消毒器等;
  2)系统定时升温灭菌
3  选用无冷、温水区的水加热设备。
4  保证热水循环系统的有效循环,无滞水段。
   水加热设施的永久性冷温水滞水区指设施的冷水、系统回水从其中部引入,热水从其顶部引出,中下部储存的冷温水不能循环变成滋生繁殖细菌的滞水区,其防治措施为:
   1  不选用带永久性冷温水滞水区的水加热设施。
   2  设计水加热设施进出水管口时应保证设施内储水不短路滞水。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
6.2.2 生活热水的原水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定,生活热水的水质应符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的规定。

6.2.3 集中热水供应系统的原水的防垢、防腐处理,应根据水质、水量、水温、水加热设备的构造、使用要求等因素经技术经济比较,并按下列规定确定:
    1 洗衣房日用热水量(按60℃计)大于或等于10m3且原水总硬度(以碳酸钙计)大于300mg/L时,应进行水质软化处理;原水总硬度(以碳酸钙计)为150mg/L~300mg/L时,宜进行水质软化处理;
    2 其他生活日用热水量(按60℃计)大于或等于10m3且原水总硬度(以碳酸钙计)大于300mg/L时,宜进行水质软化或阻垢缓蚀处理;
    3 经软化处理后的水质总硬度(以碳酸钙计),洗衣房用水宜为50mg/L~100mg/L;其他用水宜为75mg/L~120mg/L;
    4 水质阻垢缓蚀处理应根据水的硬度、温度、适用流速、作用时间或有效管道长度及工作电压等,选择合适的物理处理或化学稳定剂处理方法;
    5 当系统对溶解氧控制要求较高时,宜采取除氧措施。

6.2.6 集中热水供应系统的水加热设备出水温度应根据原水水质、使用要求、系统大小及消毒设施灭菌效果等确定,并应符合下列规定:
    1 进入水加热设备的冷水总硬度(以碳酸钙计)小于120mg/L时,水加热设备最高出水温度应小于或等于70℃;冷水总硬度(以碳酸钙计)大于或等于120mg/L时,最高出水温度应小于或等于60℃
    2 系统不设灭菌消毒设施时,医院、疗养所等建筑的水加热设备出水温度应为60℃~65℃其他建筑水加热设备出水温度应为55℃~60℃;系统设灭菌消毒设施时水加热设备出水温度均宜相应降低5℃
    3 配水点水温不应低于45℃。

6.2.4 集中热水供应系统的水加热设备出水温度不能满足本标准第6.2.6条的要求时,应设置消灭致病菌的设施或采取消灭致病菌的措施
【条文说明】...灭致病菌的设施有:①紫外光催化二氧化钛(AOT)消毒装置;②银离子消毒器。灭致病菌的措施有:系统内热水定期升温灭菌

集中生活热水水质安全技术规程》CECS510:2018
4.0.1 集中生活热水供应系统的水温应符合下列规范:
1 水加热设备出水水温,医院、疗养院、养老院、幼儿园等类型建筑不应低于60℃,其他建筑不应低于55℃;
2 集中生活热水供应系统回水温度不应低于50℃;
3 水温不满足以上任一要求时,应采取能够有效灭菌的技术措施,且水加热设备出水温度降低不应超过5℃;
4 用水点水温不应低于46℃;
5 水加热设备的出水温度不应大于70℃;
【条文说明】:
      太阳能、热泵等热源形式,存在水温不稳定或较低的情况,为了保证热水水质,需采用高效换热措施提高水加热设备出水水温,当水加热设备出水水温低于60℃时应采取能够有效灭菌的技术措施。
      淋浴室单管热水供应系统供水水温低于50℃时,必须采取有效的灭火的技术措施,最可行的办法有:
(1)在供水干管上设置紫外光催化二氧化钛设备;
(2)采用高温灭菌方法,使用前临时升高温度对管网进行灭菌处理,详见本规范第7章
单管供水温度不低于46℃是指混水阀前温度。

7.1.4 高温灭菌措施应符合下列规定:
  1 热水系统应采取避免使用者烫伤的管理或技术措施;  
  2 热源的供应温度和负荷应能够维持系统高温灭菌所需温度和持续时间;
  3 最不利点水温不应低于60摄氏度,持续时间不应小于1h,每周不应少于1次;
【条文说明】:将水加热到60℃以上,可将原生动物、病原体或细菌(包括军团菌)等杀灭。缺点是效果不完全,残留少量微生物有可能复活,有严重烫伤危险。高温灭菌可能影响系统使用。设置恒温混水阀的系统,阀后管道不能冲洗,因此不适合采用。
      对于采用市政热力等热源的热水系统,应核实热媒水的供水温度,目前国内部分城市的市政热源的供回水温度低,不能满足高温灭菌的要求。热泵热水系统和太阳能(直接利用)达到60℃均存在困难,要达到合理的热水供水温度,会加剧管道、设备结垢和腐蚀,能耗大大增加

7.3 灭菌设备安装
7.3.1 灭菌设备宜安装在高度不小于1.8m的房间,设备距墙的检修空间不应小于0.7m;房间内应保持良好通风,无自然通风条件时,应设置机械通风系统,通风次数应符合国家现行有关标准规定;室内温度范围宜为5℃~45℃;房间内地面应设置排水沟或者地漏等排水设施。

7.3.2灭菌设备用电主机及电源柜均应设置可靠接地设施,接地要求及接地电阻应符合国家现行有关标准规定。

7.3.3 灭菌设备基础高出地面的高度应便于设备安装,不应小于0.1m。

7.3.4 紫外光催化二氧化钛灭菌设备安装应符合下列规定:
  1  设备应设置泄水管及阀门;
  2  设备前端及后端均应安装截止阀;
  3  设备应设置用于检修的旁通管道及截止阀。
  4  设备如必须安装在高处时,设备距顶板的检修空间不应小于0.7m;

7.3.5 银离子灭菌设备安装应符合下列规定:
  1  设备应水平安装,设备前端及后端均安装带有调节功能的截止阀 ;
  2  设备应设置用于检修的旁通管道及带有调节功能的截止阀 ;
  3  当需要设备安装在高处时,设备距顶板的检修空间不应小于 0.7m。

7.3.6 二氧化氯灭菌设备安装应符合下列规定:
  1 设备盐箱进气口和阴极箱排氢口应分别设置与室外的连通管,排氢管应高于屋面3m,且周围无热源和火源;
  2 设备安装位置应避免阳光直射,远离热源 ;
  3 设备附近应设置排风口,其下缘至建筑地面距离不应大于0.3m,换气次数不应小于12次/h。

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》 (中国院 ),45~46页
5.1.7 热水系统消毒灭菌措施宜满足下列要求:
  1  热力杀菌:系统刚运行或维修后,热水供水温度应升温至65℃,持续8h灭菌; 或采用一周一次升温至70℃,持续时间2min灭菌
  2  消毒灭菌装置:采用热泵或空调余热热回收机组制备生活热水,或热水长期低于 50℃的系统,可采用银离子消毒器或紫外光催化二氧化钛 (AOT)  灭菌装置。
【要点说明】 热力灭菌是可靠有效的灭菌手段,热水长期低于50℃的系统存在军团菌滋生的隐患, 应设置消毒、灭菌的措施,提高热水系统的卫生安全性。消毒灭菌装置可采用银离子消毒 器或紫外光催化二氧化钛 (AOT)    灭菌装置。银离子有持续消毒作用,有利于抑制生物 膜的形成,适用于集中生活热水系统;AOT  灭菌装置采用光催化高级氧化作用,在消毒 杀菌方面效果显著,适用于各种生活热水系统。
【措施要求】1.  热力灭菌宜设置热力杀菌电子恒温混水阀,并采用编程程序设置灭菌技术参数,使系统自动运行。
   2.  银离子消毒器应安装在水加热设备和循环泵之间的循环回水干管上,布置参见图 5.1.7-1。宜根据现场实测水质确定银离子投加量。无实测资料时,投加量可按不大于 0.08mg/L 计,出水点浓度不应高于0.05mg/L;    现场宜设置银离子快速检测仪或在线检测设备。
   3. AOT 灭菌装置可设置在水加热设备出水管或循环回水干管上,布置参见图5.1.7-2。 设在水加热设备出水管上时,根据设计流量选用设备;设在循环回水干管上时,根据循环流量选用设备。建议 AOT 灭菌装置设在循环回水干管上。
AOT 灭菌装置及银离子消毒器的具体设计选型等参见《建筑给水排水设计手册》(第 三版)上册。



相关设备:【银离子 上海思能
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:31:22 | 显示全部楼层

2021-0624刘振印 北京土木建筑学会的网上直播

灭菌设施
(一)紫外光催化二氧化钛(AOT)

2 应用系统图
3 设计选用要点
医院、疗养院类建筑宜选用AOT装在供水管上的系统,其他建筑可选用AOT装在回水管上的系统
②装在供水管上时,AOT应按系统设计秒流量选型,装在回水管上时,AOT统设计循环流量选型
③产品应有相关卫生防疫部门认证
④使用中应按产品要求进行维护,清洗更换紫外灯管
⑤设计选型可参考《建筑给水排水设计手册》热水章节

(二)银离子消毒器
2 应用系统图
3 设计选用要点
①与AOT灭菌原理不同
只能装在回水管上
③设计除选型外尚应对产品提出如下要求
A 自动控制银离子投加量,既保证灭菌浓度又不高于0.05mg/L
B 每日保证循环泵为灭菌连续运行的时间不宜<3h
C 应有检测循环水中银离子浓度的措施 D 银片重量应≥500mg
④ 产品应有相关卫生防疫部门的认证,
⑤选用集成装置时
A 核对循环泵膨胀罐是否合适
B 预留好集成装置地方和电量
⑤设计选型可参考《设计手册》热水章节
网友疑问:
  • 银离子的量没法掌握,是否会引起重金属中毒?
  • AOT没有长效性,怎么保证不二次污染?
  • 紫外不能用在热水的原因是啥?