浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1362|回复: 0

[相关规范] 《温州施工图审查机构给排水专业组2020年例会 会议纪要》

[复制链接]
发表于 2021-7-1 10:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
温州市施工图审查机构给排水专业组 2020 年例会
会议纪要
时间:2021 年 1 月 22 日 下午 2:30
地点:温州设计集团第二建筑设计院会议室
参加人员:蔡丰华、陈文军、周海山、李卫新、张亮、余战静、陈雨雪、林凤盛、尹惠、王征宇。
会议内容:
一、 学习讨论《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020 版)》。

二、 讨论施工图审查中遇到的问题,协调统一把关尺度和对规范的理解。

三、 本次例会形成以下统一意见:
1、 汽车库内的消火栓应朝向车道或通道布置。
2、 除采用高压消防给水系统外,市网直供不能代替高位消防水箱。
3、 消防水池、水箱的通气管和呼吸管可两者选一种设置。
4、 消防电梯集水坑有效容积为潜水泵停泵水位至消防电梯井底标高之间的容积。
5、 开闭所、环网室的消防灭火设施设置要求参照变配电所执行。
6、 小区配套的居家养老服务用房设在商业服务网点中时,当该建筑(群)设有自动喷水灭火系统时应增设自动喷水灭火系统,当该建筑(群)未设自动喷水灭火系统时,应设置喷淋局部应用系统。
7、 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,当条件受限采用矩形或平行四边形布置时,其边长不应超过正方形边长。
8、 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例≤70%时,吊顶内和吊顶下方均应设置喷头,吊顶下方喷头可不设挡水板。

四、以上统一意见,请各施工图审查机构统一执行。

温州市勘察设计咨询协会施工图审查专业委员会给排水专业组     2021 年 1 月 26 日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:34 , Processed in 0.071526 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表