4.8.4 在同一敷设区段内,当遇地基刚度相差较大时,应采用换填垫层或其他有效措施减少塑料排水管道的差异沉降,垫层厚度应视场地条件确定,但不应小于0.3m。
【条文说明】4.8.1~4.8.4 地基处理方法宜由设计、施工单位根据土质条件制定。
对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。塑料排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理方法。不得采用打入桩、混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处理措施。
用土工布(土工织物)对敷设在高地下水位的软土地层中的塑料管道进行纵向及横向加固,这是一种比较有效的埋地塑料管道加固措施。具体做法如下:1 在地基土层变动部位防止或减少管道纵向不均匀沉降的敷设方法。土工布包覆后能起到地基梁的作用,可根据土质变化情况及范围采用图l中(a)、(b)、(c)的不同包覆方式。
2 防止高地下水位管道上浮的土工布包覆方法,见图2。
3 防止土壤中细颗粒土因地下水流动而转移的土工布包覆方法,见图3。
土工布的搭接,当采用熔接搭接时,搭接长度不小于0.3m;当采用非熔接搭接时,搭接长度不小于0.5m。


5.3.8 塑料排水管道地基处理应符合下列规定:
1 对一般土质,应在管底以下原状土地基上铺垫150mm中粗砂基础层。
2 对软土地基,当地基承载能力小于设计要求或由于施工降水、超挖等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,应按设计要求对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,再铺垫150mm中粗砂基础层。
3 当沟槽底为岩石或坚硬物体时,铺垫中粗砂基础层的厚度不应小于150mm
【条文说明】本条针对一般土质,提出了地基处理的常规做法,以确保地基基础质量。