浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1800|回复: 1

消防水泵的防低流量空转过热措施(安全阀&泄压阀)

[复制链接]
发表于 2021-7-9 09:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防水泵防过热措施
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。


6.2.4  采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:...
7  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性


《水消规GB50974-2014 实施指南(修)》,5.1.16条,80页,
5.1.16  临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。
【要点说明】防止消防水泵低流量空转过热的技术措施,包括具有小流量空转过热保护的离心泵安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀离心泵保护阀等。

《<消防给水及消火栓系统技术规范>图示》15S909-40页(5.1.16条)
提示:1. 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀旁通管等技术措施。
         2. 超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1
15页,2. 电动机消防水泵给水系统不宜设置超压泄压装置柴油机消防水泵给水系统应设置柴油机超速时的超压泄压装置,且应当设置在泵出水端与止回阀之间,厂家配套供应,其打开压力宜高出系统工作压力0.20MPa;泄压阀管路的排水末端应自由出流,排水末端应尽量远离消防水泵吸水口;

《飞机库设计防火规范》GB50284-2008
9.10.4条文说明,参考美国《固定消防泵安装标准》NFPA-20,泄压阀的公称直径可按水泵流量选定,见表4:      
表4 消防泵泄压阀最小直径(水泵流量 -泄压阀直径)
10~18 (L/s) - -DN50  ,     19~25(L/s) - -DN65
26~45(L/s) - -DN75   ,     46~80 (L/s) - -DN100  
81~185 (L/s)- -DN150  ,   186~315 (L/s- --DN200

《消防固定水泵安装标准》NFPA 20
循环安全阀:通过排放少量水用于水泵冷却的阀门。

4.7.7条,要点:
  1.  系统工作压力不得超过系统组件公称压力。
  2.  不应采用泄压阀控制和调节系统工作压力

4.11.1.6条 水泵额定流量163L/s(2500gpm), 循环安全阀管径19mm (0.75in)
                   水泵额定流量189~315L/s, 循环安全阀管径25mm(1in)

《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2021-07》
41. 《水消规》实施后,消防水泵泄水阀的该如何设置?
答复:按照新的标准图集 19S204-1,电动消防泵不再要求设置泄压阀,只需要采取防水锤措施。 对于消防水泵串联供水情况,仍建议设置,可按系统压力+0.1MPa, 作为持压泄压阀的泄压值

部分老总观点2023-0410:
《消防专用泵19S204-1》图集中的泵组都安装了泄压装置或回流管,管网中不需要再配置

NFPA20-1999版以前采用泄压阀防超压,出现了相当多的问题,1999版开始纠正,2003版开始纠正。《消水规》出台之前,旧《建规》规定当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施,

泄压阀的开启压力与关闭压力的启闭压差一般规定为不大于整定压力的5%
NFPA规范规定:
1. 电动泵由于不会发生飞转所以不设置大的泄压阀,只设置小尺寸防止泵空转过热的泄压阀(一般3/4”或1”);
2. 柴油泵有发生飞转跳线的可能,一般要设置大的泄压阀;
3. 若柴油泵采用风冷型式,还要设置小的防止泵空转过热的泄压阀;若柴油泵采用水冷方式则不用。
4. 所有泄压阀均设置在泵出口与止回阀之间

现在电动机泵,我们是采用DN50泄压阀,按NFPA,DN19,DN25估计国内买不到,搜索了一下产品,DN50是常见产品,个别厂家有DN40

整定压力 (Ps) 是指泄压阀主阀阀芯在运行条件下开始升起时的压力。在该压力下,介质呈连续排出状态。

 楼主| 发表于 2024-8-23 22:36:45 | 显示全部楼层
安全阀/泄压阀整定开启压力&回座压力
《水力控制阀应用设计规程》 CECS144: 2002内容
4.3.4  规定泄压阀的整定开启压力不应小于系统设计工作压力加0.1MPa
《水力控制阀》 CJ/T219-2017
6.6.4.2  规定泄压阀排放压力不大于1.08Ps,回座压力不大于Ps-0.15 (MPa)
《水力控制阀》JB/T10674-2006
4.2.6  泄压阀/持压阀的基本参数见表4。
整定压力ps<0.5时±0.014MPa;  ps0.5≥0.5时±3%ps
《安全阀技术要求和性能试验方法》 CB/T3021-2013
3.2.1  规定排放压力不大于1.2Ps,启闭压差不大于0.2Ps,即回座压力大于0.8Ps。
《安全阀 一般要求》GB/T 12241条文】【链接

《压力释放装置 性能试验规范》GB/T 12242-2021 【链接

《弹簧直接载荷式安全阀》GB/T 12243-2021  【链接】

《安全阀  第一部分:一般要求》ISO 4126-1

《压力泄放装置 性能试验规范》ASME PTC 25

《第四部分  安全阀及安全阀弹簧》BS 6759

《安全阀 安全阀关闭阀》DIN 3320
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 13:28 , Processed in 0.068547 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表