《嘉兴市排水管道工程建设标准》2020-06-01 发布 2020-07-01 实施   嘉兴市住房和城乡建设局 发布

主编单位:嘉兴市园林市政管理服务中心 嘉兴市规划设计研究院有限公司 上海市城市建设设计研究总院
主要编制人:张磊 林德高 王贤萍 吴穹 吴加伟 汪胜 刘润生 荆立坤
审查单位:嘉兴市住房和城乡建设局
主要审查人:张清宇 李雅锋


4 排水管道设计
4.1 一般规定

1、嘉兴市区排水管道设计除应满足《室外排水设计规范》、 《建筑给水排水设计标准》及相关国家规范、标准的要求外, 也应满足本标准的相关要求。
2、新建、改建地区的排水管道应严格按照雨污分流制进 行设计。
3、排水管道系统中规模、管道走向、服务范围等工程要 素的设计应按照排水专业规划进行确定。
4、市政道路雨水管道管材宜选用钢筋砼管、玻璃钢夹砂 管等管材;用地红线内雨水管道管材宜选用玻璃钢夹砂管、 PVC-U 无压埋地排水管(实壁)等管材;市政道路污水管道宜选用球墨铸铁管、玻璃钢夹砂管、钢筋砼玻璃钢复合管等管 材;用地红线内污水管道管材宜选用玻璃钢管、PVC-U 无压 埋地排水管(实壁)等管材;排水管道工程中不宜采用 UPVC 双壁波纹管、UPVC 加筋管、HDPE 双壁波纹管等中空结构壁 塑料管材。
5、排水管道系统在设计时应考虑智慧排水系统建设的相 关需求,具体内容详见附件。
6、排水管道改造前,应先对现有的排水管道进行实测实 量与 CCTV 检测,以此作为改造设计的依据。
7、CCTV 检测结果中二级以上变形的管道建议废弃老管 新建排水管道;一级以上破裂的管道建议废弃老管新建排水管 道。开挖影响较大的区域可采用非开挖方式进行管道修复,修 复后的管道截面积应满足规划水量通过的要求。