3.2.6 输送不燃液体、气体或粉尘的可燃管道贯穿混凝土楼板或混凝土、砌块墙体或轻质防火分隔墙体时 ,其防火封堵应符合下列规定∶
1  当管道公称直径不大于32 mm,且环形间隙不大于25 mm时,,应采用有机堵料如防火泥、防火泡沫或防火密封胶等封堵
2  当管道公称直径不大于32 mm,且环形间隙大于25 mm时,应采用有机堵料如防火泡沫,或矿棉板、防火板或有机堵料如防火发泡砖并辅以有机堵料如防火泥或防火密封胶等封堵;
3  当管道公称直径大于32 mm时,应采用阻火圈或阻火带并辅以有机堵料如防火泥或防火密封胶等封堵。