浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 2791|回复: 0

[经验总结] 消防管道机械三通、机械四通的设置要求

[复制链接]
发表于 2022-3-3 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:
  1  沟槽式连接件(管接头)、钢管沟槽深度和钢管壁厚等,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第 11 部分:沟槽式管接件》GB 5135.11 的有关规定 ;
  2  有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔 4 个 ~ 5 个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件 ;
  3  沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不应有毛剌、破损性裂纹和脏物 ;
  4  沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈 ;
  5  机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于 1m ,机械四通开孔间距不应小于 2m ;机械三通、机械四通连接时支管的直径应满足表 12.3.12 的规定,当主管与支管连接不符合表 12.3.12 时应采用沟槽式三通、四通管件连接 ; 表12.2.12.png
  6  配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通
  7  埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头 ;
  8  采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个;公称直径大于 50mm 的管道不宜采用活接头 ;
  9  沟槽连接件应采用三元乙丙橡胶(EDPM)C 型密封胶圈,弹性应良好,应无破损和变形,安装压紧后 C 型密封胶圈中间应有空隙 。
检查数量:按数量抽查 30% ,不应少于 10 件 。
检验方法:直观和尺量检查 。
【条文说明】本条规定了沟槽连接件连接的技术规定。
      我国1998年成功开发了沟槽式管件,很快在工程中被采用,目前已经在生产、生活给水以及消火栓等系统中广泛应用。沟槽式管件在我国应用已经有十多年的历史,目前是成熟技术,其优点是施工、维修方便,强度密封性能好、占据空间小,美观等。
       沟槽式管件连接施工时的技术要求,主要是参考生产厂家提供的技术资料和总结工程施工操作中的经验教训的基础上提出的。沟槽式管件连接施工时,管道的沟槽和开孔应用专用的滚槽机、开孔机进行加工,应按生产厂家提供的数据,检查沟槽和孔口尺寸是否符合要求,并清除加工部位的毛刺和异物,以免影响连接后的密封性能,或造成密封圈损伤等隐患。若加工部位出现破损性裂纹、应切掉重新加工沟槽,以确保管道连接质量。加工沟槽发现管内外镀锌层损伤,如开裂、掉皮等现象,这与管道材质、镀锌质量和滚槽速度有关,发现此类现象可采用冷喷锌罐进行喷锌处理。
      机械三通、机械四通连接时,干管和支管的口径应有限制的规定,如不限制开孔尺寸,会影响干管强度,导致管道弯曲变形或离位。
GB50974规范组关于“12.3.12-5 6款机械三通”回函2021-0122内容
第6款是指配水干管与配水管(水平)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。”

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
8.0.5 配水管道的连接方式应符合下列要求:
      1 镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接;
      2 铜管可采用钎焊、 沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式;
      3 不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接;
      4 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接连接,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接;
      5 铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。

8.0.6 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
5.1.11 沟槽式管件连接应符合下列规定:
      1 选用的沟槽式管件应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统  第11部分:沟槽式管接件》GB 5135.11 的要求,其材质应为球墨铸铁,并应符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T 1348 的要求;橡胶密封圈的材质应为EPDM(三元乙丙橡胶),并应符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO 6182-12 的要求。
      2 沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和脏物。
      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:观察和尺量检查。
      3 橡胶密封圈应无破损和变形。
      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:观察检查。
      4 沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。
      检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
      检查方法:观察检查。
      5 机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm;机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表5.1.11的规定。
表5.1.11.png
      6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
      7 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。

《沟槽式连接管道工程技术规程》T/CECS151:2019
2.0.1 沟槽式管接头:在管材、管件平口端的接头部位加工成环形沟槽,用拼合式卡箍件、橡胶密封圈和紧固件组成的快速拼装接头。

2.0.2 沟槽式连接管道系统:管材和管件均采用沟槽式管接头连接而组成的管道系统。

2.0.3 沟槽式管件:沟槽式连接管道系统上采用的弯头、三通、四通、异径管等管件的统称。管件平口端的接头部位均加工成与管材接头部位相同的环形沟槽。

2.0.6 支管接头 :用于连接支管的鞍形拼合式连接件。

4.4 支管设计
4.4.1 当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。当采用支管接头时,支管公称尺寸DN不得大于表4.4.1的规定值。
【条文说明】4.4.1、4.4.2 在沟槽式管道系统中采用支管接头,与采用标准规格的沟槽式三通、四通管件接出支管相比,每个连接部位少用2个沟槽式三通,因而可降低工程费用。但是,支管接头构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,其强度相对低于标准规格的沟槽式三通、四通等管件,且接出支管的管径必须小于接出管的管径(本规程表 4.4.1),因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,第 4.4.1条、第 4.4.2 条对此作了相应的规定。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 21:04 , Processed in 0.077329 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表