前言
...干粉灭火装置是固定安装在防护区内,能通过自动或手动启动,由驱动介质驱动干粉灭火剂实施灭火的定型装置。一般为悬挂式或壁挂式安装,有贮压式和非贮压式两种,是干粉灭火系统和柜式干粉灭火装置的一种补充应用形式,适用于小空间的消防保护,具有安装、操作、维护简单等特点。
主编单位: 公安部天津消防研究所

1  总则
1.0.1  为了合理使用干粉灭火装置,保证其安全可靠运行,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规程。
【条文说明】由于现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》GB50347 中未涉及本规程规定的产品,所以本规程的制定,为干粉灭火装置的合理使用提供了技术依据

1.0.2 本规程适用于建设工程中单具干粉灭火装置充装量不超过 10kg的干粉灭火装置的配置、安装、验收和维护管理。

3 配置
3.1 一般规定

3.1.2 当用于对某一空间进行全部保护时,应采用全淹没灭火方式,且宜采用超细干粉灭火剂;当用于保护空间内某一物体或设备时,宜采用局部应用灭火方式。干粉灭火装置不应用于经常有人停留或聚集的场所。

3.1.3 当用于保护同一防护区或同一被保护对象时,应选用同一类型和规格的灭火装置。

3.1.4 当采用热引发器启动时,干粉灭火装置数量应为1具。

3.1.5 当同一防护区或防护对象采用两具及以上的干粉灭火装置保护时,应符合下列规定∶
1 当采用感温元件启动时,干粉灭火装置总数不应超过6具,且应在1s内全部启动。
2 当采用电引发器启动时,灭火剂总用量不宜超过 50kg,且应设自动联动启动系统,采用顺次启动时,各灭火装置启动的时间间隔不应小于0.2s,且不应大于0.6s。总用时不应超过3s。
【条文说明】采用感温元件启动,为单纯采用感温玻璃球或感温易熔合金喷头的贮压干粉或超细干粉灭火装置启动方式。当采用感温元件启动时,灭火装置总数不得超过6具,这是参考了《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-87第2.0.1条第3款规定:“当采用无管网灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2,容积不宜大于300m3,且设置的无管网灭火装置数不应超过8个”。本规程规定单具灭火装置充装量不大于10kg,所能保护的空间较小。普通干粉灭火装置按650g / m3的灭火浓度来计算,一个10kg的灭火装置保护空间为15m3左右。超细干粉灭火装置按150g / m3灭火浓度来计算一个10kg的灭火装置的保护空间为66m3左右。一个防护区内布置的灭火装置数量越多可靠性也就越低。这一类灭火装置均衡布置于防护区内,一旦失火如果个别灭火装置不能按规定开启又无法采取机械或电控应急操作将影响灭火效果。为保证灭火效果,特对单纯采用感温元件启动的灭火装置的应用数量作了规定。
干粉灭火装置由于单具灭火剂充装量不可能设计得很大,同时,一个防护区布置的灭火装置数量也不宜太多,因此本款规定,采用电引发启动时,灭火剂用量不宜超过50kg。
当超过50kg时,选用预制干粉灭火装置更加合理,其应执行现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》GB50347的有关规定

3.1.6  