《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
5.1.2(强)  老年照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中的泳浴设施的热水供应应有防烫伤措施
【条文说明】老年照料设施、安定医院、幼儿园等均为弱势群体为主体的建筑,沐浴者自行调节控制冷热水混合水温的能力差,为保证沐浴者不被热水烫伤,热水供应系统应设恒温混合阀等保证配水终端热水水温的阀件或采取其他有效措施。监狱的热水供应亦需采取此措施是为了防止犯人自残、自杀。温度控制范围可为38℃~42℃

5.2.4(强)  集中热水供应系统的水加热设备,其岀水温度不应高于 70℃,配水点热水出水温度不应低于46℃
【条文说明】水加热设备的最高出水温度不得高于70℃的理由,其一是节能和延长系统使用寿命,其二是防止产生烫伤人的事故。配水点热水出水温度指热水水嘴或混合阀单出热水时的出水水温,不应低于46℃。国家标准《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.5条规定:采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。配水点热水水温过低一是表明热水系统水温过低,易滋生细菌,二是管道保温差,热损耗大。另外过低的水温影响使用,增大热水用水量和用户负担。水温不低于46℃是采用英国标准的数值。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
6.2.1 ...卫生器具的一次和小时热水用水定额及水温应按表6.2.1-2确定。
幼儿园、托儿所   淋浴器   使用水温35℃
医院、疗养院   淋浴器   使用水温37~40℃

6.3.9(原强)老年人照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中为特殊人群提供沐浴热水的设施,应有防烫伤措施
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。老年人照料设施(包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施)、安定医院、幼儿园等均以弱势群体为主体的建筑,沐浴者自行调节控制冷热水混合水温的能力差,为保证沐浴者不被热水烫伤,热水供应系统应采取防烫伤措施。监狱的热水供应亦需采取此措施是为了防止犯人自残、自杀。

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016
6.1.5 托儿所、幼儿园建筑宜设置集中热水供应系统,也可采用分散制备热水或预留安装热水供应设施的条件。当设置集中热水供应系统时,应采用混合水箱单管供应定温热水系统。 当采用太阳能、空气源热泵等制备热水时,热水温度低于60℃的系统应设置辅助加热设施。
【条文说明】 幼儿洗手或洗浴需要热水。托儿所、幼儿园宜优先采用集中热水制备的热水供应系统。当无条件采用集中热水制备时,也可采用分散热水制备或预留安装热水供应设施的条件。气候适宜地区应优先采用太阳能热水器或空气源热泵制备热水。

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018
7.1.3 建筑宜供应热水,并宜采取集中热水供应系统。储水温度不宜低于60℃,热水配水点水温宜为40℃~50℃。热水供应应有控温、稳压装置宜采用恒温阀或恒温龙头,明装热水管道应设有保温措施。有条件的地区宜优先采用热泵或太阳能等非传统热源制备生活热水,并宜配有辅助加热设施。太阳能热水系统应设防过热设施。
【条文说明】建筑宜供应热水,并宜采取集中热水供应系统。储水温度不宜低于60℃,热水配水点水温宜为40℃~50℃。热水供应应有控温、稳压装置,宜采用恒温阀或恒温龙头,明装热水管道应设有保温措施。有条件的地区宜优先采用热泵或太阳能等非传统热源制备生活热水,并宜配有辅助加热设施。太阳能热水系统应设防过热设施。

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
6.4.6 当冷、热水供水压力差超过0.02MPa时,宜设置平衡阀。
【条文说明】本条目的是防止因系统设计冷、热水压力出现不平衡时,淋浴或者水龙头出水温度不宜调节,发生人员烫伤

6.4.7 当淋浴或浴缸用水点采用冷、热混合水温控装置时,使用水点出水温度在任何时间均不应大于49℃。
【条文说明】本条提出了防止烫伤的技术条件

6.4.9 手术部集中刷手池的水龙头应采用恒温供水,且末端温度可调节,供水温度宜为30℃~35℃。

6.4.10 洗婴池的供水应防止烫伤或冻伤且为恒温,末端温度可调节,供水温度宜为35℃~40℃。

《建筑给水排水设计统一技术措施2021(中国院)》,60页
5.6.4  养老院、安定医院、幼儿园、监狱等建筑的淋浴和浴盆设施热水系统宜采取下列防烫伤措施:
1  热水系统供水温度不宜超过50℃;2  系统冷热水压力平衡;3  末端应设置恒温混水阀;4  末端采用防烫龙头。
【要点说明】
规范针对弱势群体和特殊使用场所防烫伤要求而作此规定。在系统或用水终端设恒温混水阀,恒定出水温度是解决防烫伤问题的一项较好措施

《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》09JSCS-S,202页
6.13.1 供水方式...
12 幼儿园养老院、精神病院等使用者缺乏调温能力的浴室,热水管上应安装能控制淋浴器高温出水的混合阀,或采取其他防止高温水烫伤水的措施,以保证使用者的安全。
 楼主| 发表于 2022-11-27 22:02:11 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》GB50368-2005-8.2.5条(废强)  采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃
【条文说明】住宅设置热水供应设施,是提高生活水平的重要措施,也是居住者的普遍要求。由于热源状况和技术经济条件不尽相同,可采用多种热水加热方式和供应系统;如采用集中热水供应系统,应保证配水点的最低水温,满足居住者的使用要求。配水点的水温是指打开用水龙头在15s内得到的水温