浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1222|回复: 0

[相关规范] 《消防用压接式涂覆碳钢管材及管件》T/CFPA012-2022

[复制链接]
发表于 2022-7-11 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本文件规定了消防用压接式涂覆碳钢管材及管件的分类和代号、型号编制、要求、试验方法、检验规则、标志、标签和质量证明书、包装、运输、贮存和安装等。
本文件适用于公称压力不大于1.6MPa、公称尺寸不大于DN100的消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统等采用的涂覆碳钢管材及管件。


附 录 A  (资料性)  压接式涂覆钢管及管件的安装
A.1 结构原理
压接式涂覆钢管及管件端部内有环状U槽,内装有O形密封圈,安装时,用专用电动压接工具使U形
槽内部缩径,使内外涂覆钢管、管件承插部分压成六角形或环形。

A.2 断管
A.2.1 涂覆钢管用电动切管机或专用切管器按照施工尺寸切断。
A.2.2 涂覆钢管切端部采用专用倒角器去除毛刺或45°角斜靠砂轮平面手动旋转抹除毛刺。
A.2.3 涂覆钢管的端部应与管子轴线垂直,插入管件承口外壁一段应光滑平整、清洁、无油污。

A.3 连接准备
A.3.1 将涂覆钢管插入管件承口到位,并在涂覆钢管端部外壁画线,其插入长度的基准值应符合表A. 1的规定
A.3.2 涂覆钢管插入前,涂覆钢管端部应进行补塑、修复防腐处理,密封圈应安装正确的位置上,并
检查是否有杂质、油污等,须擦拭干净,安装时不应使用润滑油。
A.3.3 应将涂覆钢管垂直地插入管件中。插入时不应歪斜,且避免可能割伤或脱落密封圈而造成泄漏。
A.3.4 插入后,涂覆钢管所画标记距管件端部应保持在3 mm以内。

A.4 压接作业
涂覆钢管与管件在压接作业时,注意事项如下:
a) 使用电动压接工具前,应仔细阅读说明书。
b) 卡压时,应将卡压工具钳口凹槽与管件环形凸部紧密贴合,卡压工具与钢管垂直。按下卡压工具开关开始作业,压接至左右两钳口贴合,直到卡压工具自动泄压,即可完成压接过程。
c) 压接后,应用六角量规检查压接部位是否合格,若六角量规不能插入压接部位,可换一个角度
重新压接一次,或换用合格的钳口再压接一次,并再一次用量规确认。涂覆管件压接成型尺寸见表A.2。
d) 与内外螺纹转换接头连接时,应先拧紧螺纹后再进行环卡压。

A.5 补塑、修复防腐处理
由于涂覆钢管现场施工过程中需要根据实际管线长度切管,切管后的端面和卡压后涂覆层不可避免
有破损,需要重新进行修补处理,具体补塑和修复步骤如下:
a) 对补塑部位进行表面处理
切割完毕,管道应使用砂轮切割机或专用倒角器对管材端口进行倒角、去除外毛刺(倒角器在使用
时应按照其使用方法施工操作)和油污、水渍、尘埃。
b) 选用符合要求的补塑材料
宜使用常温固化环氧树脂漆,由环氧树脂为基的常温固化环氧树脂漆, 其使用环境温度为-50~
+180℃,短时可达+250℃。是一种高强度的环氧树脂涂料。
c) 按补塑材料的操作说明进行补塑
使用时A剂与B剂比重为1:1混合后,搅拌均匀,涂布于受损管体表面上,并予以贴合轻压即可。
注意事项如下:
1) 本产品为双组分改性环氧胶黏剂;
2) 可低温或常温固化,固化速度分快、中、慢三种;
3) 固化物光泽性佳,胶层无色透明;
4) 固化后粘接强度高、附着力好,内应力低,硬度好,韧性佳;
5) 固化物耐酸碱性、耐黄变性能好,耐湿热老化性优。

A.6 检查
整个管线安装完毕后,应进行试压,试验方法可按照现行国家、行业相关标准进行严密性试验。