浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1411|回复: 0

[经验总结] 幼儿园室内消火栓系统的设置

[复制链接]
发表于 2022-7-18 17:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强)  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
  5 建筑体积大于5000m3的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
  6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      1 建筑占地面积大于 300m2 的厂房和仓库;
      2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
      注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
      3 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑
      4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
      5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》湘建设函(2024)159号
8.4.7 当老年人照料设施、幼儿园按规范规定需设置自动喷水灭火系统时,应同时设置室内消火栓系统
《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2022-12》
8.1.4 体积超过 5000m3 的幼儿园建筑应设置室内消火栓系统。体积不超过 5000m 3 的幼儿园建筑可不设置室内消火栓系统,但应设置与室内生活供水系统直接连接的消防软管卷盘。
《京协 水-施工图审查常见问题解析》2021-0325
问题10  体积不大于10000m3,高度不超过15m的多层幼儿园,无地下室。是否可以只设置自动喷淋系统,而不设置室内消火栓系统?
答:幼儿园按8.2.1-3条执行,体积大于5000m3应设室内消火栓系统,并消防软管卷盘或轻便消防水龙。
《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范标准技术难点问题解答(新建建筑部分)2020-08》
6、体积大于5000m3、小于10000m3的小型幼儿园,是否需要设置室内消火栓系统?
答:应设室内消火栓及消防软管卷盘
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》(2020)第三篇 给排水专业
1.0.16《建规》第8.3.4.5条:对于幼儿园设置喷淋系统有要求,但是对于是否设置消火栓系统无明确要求,是否可以明确一下设置要求?
答:如幼儿园建筑体积小于等于5000m3,应配置消防软管卷盘或室内消火栓大于5000m3的应设置室内消火栓


《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)》豫建设计2022-214号
1.2 关于幼儿园建筑室内消火栓系统设置问题,有些设计院按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.2.1 条第 3 款执行,理由是幼儿同老年人建筑一样,都是弱势群体。有些设计院按第 8.2.1 条第 5 款执行,归于规范中的“其他单多层民用建筑”,具体怎么执行?
答:按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)8.2.1条第 5 款执行
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》川建消监发〔2022〕178 号
10.6.6 托儿所、幼儿园室内消火栓的设置要求参照《建规》第8.2.1条第5款执行