浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1249|回复: 0

[经验总结] 埋地给水管连接方式

[复制链接]
发表于 2022-8-3 12:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。

8.2.7 埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定:...
5  管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
5.3.19 管道采用法兰连接时,应符合下列规定:
1 法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行;
2 螺栓应使用相同规格,且安装方向应一致;螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外;
3 与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口,待法兰螺栓紧固后方可施工;
4 法兰接口埋入土中时,应采取防腐措施。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中
【条文说明】法兰、卡扣、卡箍等是管道可拆卸的连接件,埋在土壤中,这些管件必然要锈蚀,挖出后再拆卸已不可能。即或不挖出不做拆卸,这些管件的所在部位也必然成为管道的易损部位,从而影响管道的寿命。