一、总则
第一条 根据《传染病医院建筑设计规范》(GB50849)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039)等相关规范、标准的要求,为指导各地集中收治新型冠状病毒肺炎患者的应急救治设施(以下简称应急救治设施)建设,制定本设计导则。

第二条 本导则适用于集中收治新型冠状病毒肺炎患者的医疗机构或临时建筑的改建、扩建和新建工程项目。

第三条 应急救治设施设计应当遵照控制传染源、切断传染链、隔离易感人群的基本原则, 满足传染病医院的医疗流程要求。

第四条 应急救治设施建设应当结合当地和项目单位实际情况,充分利用现有资源,因地制宜选用快速有效的建设方案。严控院内交叉感染,严防环境污染,确保医疗机构安全、高效运行,做到生物安全、环境安全、结构安全、消防安全、质量可靠和经济合理。为医务人员提供安全可靠的工作环境,为患者提供安全便捷的就医环境。


四、给水排水
第十六条 既有建筑改造时,其给水排水、污水处理应当按现行国家标准《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》(GB51188)进行安全评估,并根据安全评估结果进行改造。

第十七条 生活给水泵房和集中生活热水机房应当设置在清洁区,严禁设置在隔离区。

第十八条 给水系统宜采用断流水箱供水,并应当符合下列规定:
1.供水系统宜采用断流水箱加水泵的给水方式;
2.当改造项目采用断流水箱供水确有困难时,应当分析供水系统产生回流污染的可能性,当产生回流污染的风险较低时,既有供水系统应当增设减压型倒流防止器;当风险较高时,应当采用断流水箱供水。

第十九条 生活热水系统宜采用集中供应系统,南方地区宜采用空气源热泵;当采用单元式电热水器时,水温宜稳定且便于调节。

第二十条 排水系统应当采取防止水封破坏的措施。

第二十一条 污染区空调的冷凝水应当集中收集,采用间接排水的方式进入医院污水排水系统,并排到污水处理站统一处理。

第二十二条 室外污水排水系统采用室内管道连接的方式,并应当设置通气管和清扫口。

第二十三条 排水管道应当进行严格的闭水试验,采取防止排水管道内的污水外渗和泄漏的技术措施。

第二十四条 当改建、扩建项目污水处理无法满足《传染病医院建筑设计规范》(GB50849)规定的二级生化处理时,应当采用强化消毒处理工艺,并符合下列规定:
1.污水处理应当采用预消毒工艺,并应当设置在化粪池前 ;
2.污水处理从预消毒工艺至消毒工艺的全流程水力停留时间不应小于2d ;
3.消毒剂的投加应当根据具体情况确定,但pH值不应大于6.5 。

第二十五条 污水处理应当采用密闭系统尾气应当进行消毒处理