强制性条文:
3.0.3 民用建筑的可再生能源应用系统应与建筑同步设计、同步施工、同步验收

2.0.1 可再生能源 renewable energy

从自然界获取的、可以再生的非化石能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能、空气能和海洋能等。


3.0.1 民用建筑应根据当前可再生能源应用的技术经济和外部资源条件,采用太阳能光热系统、太阳能光伏系统、地源热泵系统及空气能热泵热水系统。在有条件的情况下可采用其它可再生能源应用系统。
3.0.3 民用建筑的可再生能源应用系统应与建筑同步设计、同步施工、同步验收。
3.0.4 有生活热水需求的建筑应优先选择太阳能热水系统;其它建筑应优先选择太阳能光伏系统。设置中央空调系统且技术经济条件许可的场合,可选择地源热泵空调系统。

4.1.1 公共机构办公建筑和总建筑面积10000m2以上的其他公共建筑,应充分利用太阳能、地热能、空气能等可再生能源。
4.1.3 可再生能源综合利用量最小值应符合以下规定:
1 当地块容积率小于或等于2.0时,可再生能源综合利用量应满足式4.1.3-1要求:
QL≧E*S (4.1.3-1)
QL—可再生能源年综合利用量,kWh/a;
S—地上建筑面积,m2;
E—可再生能源综合利用量(见表4.1.3),kWh/(m a);

2 地块容积率大于2.0时,可再生能源综合利用量应同时满足式4.1.3-2和4.1.3-3要求:
QL  ≧  E*S*2/r (4.1.3-2)
QL + QG ≧ E*S (4.1.3-3)
r—容积率。
QG—余热回收或废热利用装置的年理论节能量,kWh/a。


4.2.1 12层及以下的住宅建筑应为全体住户配置太阳能热水系统;12层以上住宅建筑应为顶部6层住户配置太阳能热水系统。当采用其他可再生能源应用系统时,其综合利用量不应小于太阳能热水系统的综合利用量。
4.2.2 非住宅类居住建筑宜为全体住户配置太阳能热水系统,可再生能源综合利用量不应小于相应公共建筑规模的综合利用量最低要求值。
(条文说明:2. 有集中生活热水需求的公共建筑是指食堂、酒店、医院、宿舍、内部具有洗浴需求的非住宅类居住建筑和集中洗浴设施。除上述以外的公共建筑均判定为无集中生活热水需求的公共建筑。
4.2.3 有生活热水需求且太阳能热水系统难以实施的居住建筑,经充分论证后可用空气能或其它热泵热水系统替代。
(条文说明:...住宅建筑一般要求热泵热水系统的储热容积不小于40L/人,输入功率不小于0.24kW/人(不包括辅助加热的配用电功率))


附录A 公共建筑可再生能源利用量计算方法
1 太阳能热水系统:按浙江省年平均日照量和日照时数,参考不同类型的集热板平均效益、运行及使用规律,计算得出单位光热集热器(平板或真空管)面积节能量为450kWh/(m2.年),因此规定当采用太阳能热水系统时年利用量按450kWh/(m2.年)计算。根据浙江省地理纬度,太阳能光热集热板的安装倾角宜在30±10 度以内,朝向宜在正南±15 度以内。如果安装倾角和朝向超出以上范围,应评估计算太阳能热水系统的全年实际得热量。附录B为浙江省各区域主要地市与太阳能热水系统相关的气象数据表。
太阳能热水系统由于需热量随季节变化的影响很大,难于用系数折算法来确定。因此要求凡是不在正常安装倾角和方位角的场合,应采用专业模拟软件进行折算。

3 空气能热泵热水系统:根据浙江省气候特点,空气能热泵热水系统年平均系统能效比约为2.5。空气能热泵热水系统年节能量应根据下式计算:
QL=4.2 * qr *⊿t/3600 *365 *S *1.5 /2.5           (3-1 )
    =4.2 * qr*S *⊿t /3600  *1.5 /2.5  *365
qr =平均日热水用水定额,详见表1;
⊿t=温差,取45℃;
S=用水单位,人或人次

空气能热泵热水系统设计时还应满足最小装机功率要求,空气能热泵热水系统的最小装机功率应根据日热水用水量,2.5的额定COP,8小时的热泵工作时间计算。
Wmin =4.2 *qr *⊿t /3600 *S /2.5 /8           (3-2)
          =4.2 *qr *S *⊿t /3600  /2.5 /8
          =4.2 *qr *S *45 /(3600 *2.5 *8)= (平均日热水总量qr *S )/381
Wmin=热泵最小装机功率

热泵最小装机功率Wmin=QL/(1.5 *365 *8)=QL/ 4380=E*S(或E*S*2/r )/4380
平均日热水量(qr*S)= 381 Wmin    (单位 L/d)

 楼主| 发表于 2022-9-16 09:49:17 | 显示全部楼层
目 次
1 总则 ............................................................ 1
2 术语 ............................................................ 2
3 基本规定 ...................................................... 4
4 可再生能源应用核算要求 ................................... 5
4.1 公共建筑 ......................................... 5
4.2 居住建筑 ......................................... 6

附录A 公共建筑可再生能源利用量计算方法..................... 7
附录B 浙江省各区域主要地市与太阳能光热和光伏系统相关的气象数据表..... 11
附:条文说明 ...................................................... 15


某项目办公楼 ,地上功能为办公和商业,容积率1.99
QL≧E*S =4.5*15794+9*1708=86 445 kWh/a
QL—可再生能源年综合利用量,kWh/a;
S—地上建筑面积,m2;
E—可再生能源综合利用量(见表4.1.3),kWh/(m a);

方案一:采用太阳能热水系统
太阳能集热板:86445 /450 =193 m2
根据浙江省地理纬度,太阳能光热集热板的安装倾角宜在30±10 度以内,朝向宜在正南±15 度以内。

方案二:采用空气源热泵
QL=4.2 * qr *⊿t/3600 *365 *S *1.5 /2.5
86 445=4.2*(qr *S *365)*45/3600*1.5/2.5
年热水用水量:(qr *S *365)=2 744 286 L/a=2 744 m3/a
平均日热水用水量: (qr *S )=7.5 m3/d
Wmin=4.2 *7 500 *45 /3600 /2.5 /8= 19.7 kW


某科学实验建筑,E取6 ,容积率1.63
QL≧E*S =6*26000=156 000 kWh/a
QL—可再生能源年综合利用量,kWh/a;
S—地上建筑面积,m2;
E—可再生能源综合利用量(见表4.1.3),kWh/(m a);

方案一:采用太阳能热水系统
太阳能集热板:156000 /450 =347 m2
根据浙江省地理纬度,太阳能光热集热板的安装倾角宜在30±10 度以内,朝向宜在正南±15 度以内。

方案二:采用空气源热泵
QL=4.2 * qr *⊿t/3600 *365 *S *1.5 /2.5
156 000=4.2*(qr *S *365)*45/3600*1.5/2.5
年热水用水量:(qr *S *365)=4 952 380 L/a=4 953 m3/a
平均日热水用水量: (qr *S )=13.6  m3/d
Wmin=4.2 *13 600 *45 /3600 /2.5 /8= 35.7 kW