第二篇 给排水专业
第一章 消火栓给水系统

1.1《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6 条,建筑高度小于或等于 54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的 1 股充实水柱到达室内任何部位。每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅时,是否符合此条要求?
答:建筑高度小于或等于 54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,每个疏散楼梯设置一个消火栓,可采用 1 支消防水枪的 1股充实水柱到达室内任何部位;建筑高度小于或等于 54m 每单元设置一部以上疏散楼梯的住宅,应满足 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达室内任何部位。

1.2 关于幼儿园建筑室内消火栓系统设置问题,有些设计院按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.2.1 条第 3 款执行,理由是幼儿同老年人建筑一样,都是弱势群体。有些设计院按第 8.2.1 条第 5 款执行,归于规范中的“其他单多层民用建筑”,具体怎么执行?
答:按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)8.2.1条第 5 款执行。

1.3 室外消火栓平时运行工作压力是否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第7.2.8 条对市政消火栓的要求?
答:按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 7.2.8 条对市政消火栓的要求。

1.4 埋地独立设置的室外消防水池,无消防泵房时,是否按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 4.3.9 条设置就地液位显示装置等?
答:按规范要求设置就地液位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

1.5 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)附录 A 的 A.0.1 条第 5 款列举的房间或辅助用房是否可以不设消火栓,其他功能房间是否设消火栓?
答:建筑物设置有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统时,局部凸出屋顶的电梯机房、水箱间、排风和排烟机房、空调机房等辅助用房占屋面面积不大于 1/4,可不设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统;但排烟风机与排风风机的合用机房应设置自动喷水灭火系统。

1.6 区域临时高压消防给水系统,有些部位需要高压力、小流量,有些部位需要低压力、大流量,如何合理选泵?如:主楼喷淋需要 130mH2O、30L/s,车库需要 40mH2O、40L/s,可否选130mH2O、30L/s 的消防泵(40L/s 时,扬程一定会大于 40mH2O)?
答:消防泵的选择应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.1.6 条规定。消防泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140%,且宜大于设计工作压力的 120%;当流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%。只要水泵的两个工况点满足水泵流量扬程性能曲线要求就可以。

1.7 设置室内消火栓的建筑,其一层直通室外的消防控制室(房间内配置灭火器)是否需要要满足 2 只水枪的 2 股水柱同时到达?
答:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应满足 2 只水枪的 2 股水柱同时到达;本规范表 3.5.2、7.4.6、7.4.15中规定可采用 1 支消防水枪的场所,可采用 1 支消防水枪的充实水柱到达。

1.8 对二类住宅及须设置消火栓的多层住宅,地上为住宅,地下为戊类储藏室,地上部分室内消火栓的布置满足同一平面一支消防水枪的充实水柱同时到达任何部位,地下室部分按一股还是两股充实水柱保护?
:地下室部分为非住宅功能,应按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求设置消火栓。

1.9《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.2条、《民用统一标准》第 8.1.11 条第 1 款,高位消防水箱的最低有效水位应高于其所服务的自动喷水灭火设施最不利点处的静水压力。部分建筑的排烟风机与排风风机的合用机房与消防水箱间在同一个平面上,设置有喷淋系统,这样是否可行?
:高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵。部分建筑的排烟风机与排风风机的合用机房与消防水箱间在同一个平面上,应设置喷淋系统时,也应满足此要求。当水箱高度不能满足规范要求时,建议把排烟风机与排风风机机房分开设置

1.10 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第6.2.1 条,消火栓栓口静压大于 1.0MPa,消防给水系统应分区;当采用稳压泵稳压时,消火栓栓口静压是不是以稳压泵停泵时 PS2所对应的压力为准?
以稳压泵启泵时所对应的压力为准

1.11 针对近几年出现的车库结构采用大小柱跨,靠近车行道布置的柱子断面通常在 500mm 左右,不能在柱子前面放置消火栓,放置在柱子后与车位平行位置可能存在消火栓箱打开角度受限等问题,对待此类情形消火栓布置采用何种措施或原则?
答:当需要正面设置时,可以定做消火栓箱。定做的消火栓箱应满足功能要求。

1.12 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第3.6.2 条,公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间 3.0h, 是否仅针对建筑高度大于 50m 的公共建筑?
:建筑高度大于 50m 的高级宾馆火灾延续时间按 3.0h。高级宾馆的判定:四星、五星宾馆、或满足《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014 规定的四级、五级宾馆。

1.13 当住宅与其他使用功能的建筑合建时,如何计算该建筑的室内、室外消火栓用水量?
:当住宅(包括带有商业网点的住宅)与其他使用功能的建筑合建时,室内、室外消防用水量计算应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.4.10 条第 3 款:“住宅部分和非住宅部分的室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计(室外消防用水量)应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行”。室外、室内消火栓设计流量可根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 表 3.3.2 与 3.5.2 分别计算

1.14 一路市政管网供水时,当地块较小、仅设室外消防水池和取水口能够满足保护范围时,可否用消防取水口代替室外消火栓?如果地块大,能否分散设置室外消防水池和取水口,代替室外消火栓系统?
可以用消防取水口代替室外消火栓。取水口布置满足规范要求时,也可以代替室外消火栓系统。供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m。在室外生活给水管道上宜增设室外消火栓作为补充。

1.15 建筑高度不大于 100m 的建筑当采用可调式减压阀进行分区时,消火栓系统是否需要根据消防分区分别设置水泵接合器?
:符合当地消防车的供水能力,建筑高度不大于 100m 的建筑,消火栓系统为一个大系统且采用可调式减压阀进行减压分区时可只在高区设置水泵接合器

1.16 消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关是否应同时设置?
:消防水泵出水干管上的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关应同时设置

1.17 管道层不超过 2.2m,是否必须设消火栓?
不超过 2.2m 没有可燃物品的管道层,只在检修口处设置消火栓即可

第二章 自动喷水灭火系统
2.1 住宅的商业网点、地下室储藏室是否需要设自动喷水灭火系统?
:建筑高度不超过 100m 的住宅的商业网点可不设自动喷水灭火系统。如果项目设有自动喷水灭火系统时,地下储藏室设自动喷水灭火系统。

2.2 自动喷水灭火系统的消防稳压设施是否可以与消火栓系统共用?如果可以共用,有何前提条件?
:自动喷水灭火系统和消火栓系统共用消防泵时,可以共用消防稳压设施

2.3 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 7.1.13条,装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于 70%时,喷头应设置在吊顶上方;如通透面积占吊顶总面积的比例不大于 70%时,通透性吊顶内是否设喷头?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?
:按照规范要求,通透性吊顶的通透面积占吊顶总面积的比例不小于 70%。

2.4 高层民用建筑地下室除变电所外的的面积较小的车库配电间、主楼电气交接间、通讯机房、弱电机房等是否需要设置自动灭火系统?如需设置自动灭火系统,该类机房设置分散、面积较小等特点,推荐采用何种自动灭火系统?
:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产生活产生严重影响的配电室等应设自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。其他设备室可不设置自动灭火系统,但灭火器应能保护到。

2.5 消防控制室是否需要设置自动灭火系统?
消防控制室不需要设置自动灭火系统,应配置建筑灭火器

2.6 二类高层、多层公共建筑的旅馆、宿舍、公寓等居住房间的卫生间是否可以不布置喷头?
:宿舍按《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 执行;旅馆、公寓按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)要求设置喷头。

2.7 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头是否能与标准覆盖面积洒水喷头同时设置在地下车库内?
:洒水喷头的热敏性能相同时,可以同时设置在地下车库内。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 6.1.8 条 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。

2.8 关于工业建筑自动喷淋系统设置原则如何确定:按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 49 页附录 A 表中各危险等级设置自喷系统的工业建筑在《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.3 章节并不体现,关于工业建筑设置自动喷淋是否可以按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第 49 页附录 A 表要求?
:工业建筑自动喷淋系统设置原则按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.3 章节以及相关工业建筑的消防规范来确定。当设置自动喷水灭火系统时,应按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 附录 A 确定设置场所火灾危险等级分类。

2.9 学校、学院各种报告厅设有集中空调且座位数不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.3.4.1 条规定的建筑是否需要设置自动喷水灭火系统?
:参照会堂或礼堂,按照座位数确定是否设置自动喷水灭火系统。当设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且建筑面积大于 3000 ㎡的报告厅,设自动喷水灭火系统

2.10 一类、二类高层民用建筑的自动扶梯底部是否需要设置自动喷水灭火系统?
:在最底层自动扶梯的底部设置自动喷水灭火系统。其他楼层扶梯底部为扶梯时,可以不设置自动喷水灭火系统。该条文自动扶梯底部是指自动扶梯开始起步所在层、并有地面楼板(且能入内)的自动扶梯底部。

第三章 消防排水
3.1 两部消防电梯共用一个集水井时,集水井的有效容积如何确定?消防电梯排水集水坑能否接纳其它废水?如上层地面地漏
排水、水暖管井排水、热表间排水等。
:消防电梯排水集水坑按一部消防电梯的排水有效容积计算;消防电梯排水集水坑不能接纳其它排水。

第四章 建筑灭火器配置
4.1 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)要求高层住宅的公共部位应设置灭火器,其他住宅公共部位宜设灭火器。《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 规定住宅每层的公共部位建筑面积超 100 ㎡时,设置一具。公共部位不超 100 ㎡时,是否设置灭火器?计算单元的保护面积、保护距离是否包含本层户内?
:高层住宅的公共部位均设置建筑灭火器,每层作为一个计算单元不少于一具。公共部位不超 100 ㎡时,也应设置灭火器。计算单元的保护面积、保护距离不包含本层户内。

4.2 地下汽车库的建筑灭火器配置如何设置?
:地下汽车库的建筑灭火器配置可按 A 类火灾中危险级设置,灭火器配置级别不小于 4kg;有充电设施的汽车库灭火器配置按 A 类火灾严重危险级设置,灭火器配置级别不小于 5kg。

第五章 其他
5.1 《人防工程防火设计规范》GB50098-2009 总则 1.0.2 条明确规范适用于平时使用为商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公
共娱乐场所、健身体育场所和其他适用的民用场所等。平时使用为地下车库时是否应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 执行?
:设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 的有关规定执行。

5.2 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.1.1 条“重要公共建筑”、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 6.1.9 条第 1 款中“重要建筑”如何界定?
:参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版) 第 2.1.3 条条文说明关于重要公共建筑物认定的标准来界定。

5.3 明确《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表 3.6.2 中综合楼、商住楼的概念怎么定义?
:参照原《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005 年版)术语中规定。综合楼是指两种或两种以上用途的楼层组成的公共建筑;商住楼是指底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。

5.4 住宅与其它功能组合建筑屋顶消防水箱容积是否可以执行有效容积 18m3?
:屋顶消防水箱容积应分别根据各自的建筑高度和面积按住宅建筑和公共建筑的规定取值,进行比较后取大值。