浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1987|回复: 1

[经验总结] 绿化浇洒应釆用高效节水灌溉方式

[复制链接]
发表于 2022-9-22 17:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.4.8(强)  绿化浇洒应釆用高效节水灌溉方式
【条文说明】传统的绿化浇洒系统一般采用漫灌或人工浇洒,不但造成水的浪费,而且会产生不能及时浇洒、过量浇洒或浇洒不足等一些问题,而且对植物的正常生长也极为不利。随着水资源危机的日益严重,传统的地面漫灌已不能适应节水要求,应通过采用节水灌溉技术节约水资源。     
    节水灌溉具有很好的节水效果,已成为建筑室外用水节水的重要技术。采用节水灌溉方式如喷灌、滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等,比地面漫灌省水50%~70%。具体灌溉方式应根据水源、气候、地形、植物种类等各种因素综合确定。例如,喷灌适用于植物大面积集中的场所,微灌系统适用于植物小面积分散的场所;采用再生水灌溉时,因水中微生物在空气中极易传播,应避免采用喷灌方式,可以采用微喷灌、滴灌等不会产生气溶胶的方式;滴灌系统敷设在地面上时,不适于布置在有人员活动的绿地里。

《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021
7.1.4 采用非传统水源时,其供水系统必须采取下列安全措施:
  1 不得对人体健康及周围环境产生不良影响;
  2 非传统水源管道严禁与饮用水管道系统、自备水源供水系统连接;
  3 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识,防止误接、误用、误饮;
  4 采用再生水的绿化供水管网不得使用易于产生水雾的喷头
【条文说明】本条综合了国家现行标准中的相关强制性条文,包括现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012第5. 3.6条、《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335-2016第7.1.3条、《建筑中水设计标准》GB 50336-2018第8. 1.5条和《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016第7. 3. 9条等,对非传统水源用水安全提出了要求,应严格执行。要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识,可最大限度地避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况,为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定,尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集,标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中的相关规定。为确保非传统水源的使用不带来公共卫生安全事件,供水系统设计中必须保证采取了防止误接、误用、误饮的措施。

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019(2024版)
7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术,评价总分值为12分,并按下列规则分别评分并累计:...
2) 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物且不设永久灌溉设施,得6分。
【条文说明】(评分项,以下为2019版条文说明)... 当项目90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时,方可判定按“采用节水灌溉系统”得分;采用移动喷灌头本条不得分。当50%以上的绿化面积种植了无须永久灌溉植物,且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时,可判定按“种植无须永久灌溉植物”得分。当选用无须永久灌溉植物时,设计文件中应提供植物配置表,并说明是否属无须永久灌溉植物,申报方应提供当地植物名录,说明所选植物的耐旱性能。...


《喷灌工程技术规范》 GB/T 50085-2007(主编:水利部)
2.1.1 喷灌: 喷洒灌溉的简称。是利用专门设备将有压水流送到灌溉地段,通过喷头以均匀喷洒方式进行灌溉的方法。

2.1.3 机压喷灌系统:由动力机和水泵提供工作压力的喷灌系统。

2.1.4 自压喷灌系统:利用自然水头获得工作压力的喷灌系统。

2.1.5 固定管道式喷灌系统:全部管道都固定不动的喷灌系统。

2.1.6 半固定管道式喷灌系统: 动力机、水泵和干管固定不动而支管、喷头可移动的喷灌系统

2.1.7 移动管道式喷灌系统:全部管道可移动进行轮灌的喷灌系统

2.1.8 机组式喷灌系统:以喷灌机组为主体的喷灌系统。

《微灌工程技术标准》GB/T 50485-2020(主编:水利部)
2.1.1 微灌: 通过管道系统与安装在未级管道上的灌水器,将水和植物生长所需的养分以较小的流量,均匀、准确地直接输送到植物根部附近土壤的一种灌水方法。包括滴灌、微喷灌、涌泉灌等。

2.1.2 滴灌:利用专门灌溉设备,灌溉水以水滴状流出而浸润植物根区土壤的灌水方法。

2.1.3 微喷灌:利用专门灌溉设备将有压水送到灌溉地块,通过安装在未级管道上的微喷头(流量不大于 250L/h)进行喷洒灌溉的方法。

2.1.4  涌泉灌: 利用流量调节器稳流和小管分散水流或利用小管直接分散水流实施灌溉的灌水方法,也称小管出流灌。

2.1.5 微灌系统:由水源工程、首部枢纽、输配水管网和微灌灌水器等部分组成的灌溉系统。

2.1.7 微灌灌水器:微灌系统末级出流装置,包括滴头、滴灌管(带)、微喷头、微喷带等。

2.1.8  滴头:将有压水以水滴状或细流状断续滴出的灌水器。

2.1.9 压力补偿灌水器:在一定压力范围内不随压力变化而保持出水流量基本不变的灌水器。

2.1.10 滴灌管(带):滴头与毛管制成一体,兼有输水和滴水功能的软管(带)。

2.1.11 微喷头:将有压水流粉碎成细小水滴,实行喷洒溉的微小喷头。

2.1.12 微喷带:微灌系统中兼有输水和喷水功能的末级管(带)。

《园林绿地灌溉工程技术规程》 CECS243:2008
 楼主| 发表于 2024-7-21 15:27:04 | 显示全部楼层
回用雨水”&  “再生水”&  “非传统水源

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
2.1.14 非传统水源——不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水雨水、海水等。

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020
3.1:再生水——城市污水经适当再生工艺处理后﹐达到一定水质要求,满足某种使用功能要求,可以进行有益使用的水。

《建筑中水设计规范》GB50336-2002
2.1.1:中水——各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内利用的非饮用水。

《建筑中水设计规范》GB50336-2002
2.1.9:杂排水——建筑中除粪便污水外的各种排水,如冷却水排水、游泳池排水、淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水等,也称为生活废水。

《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450-2018
7.1.1 老年人照料设施给水系统供水水质应符合现行国家标准的规定。非传统水源可用于室外绿化及道路浇洒,但不应进入建筑内老年人可触及的生活区域。
【条文说明】老年人群体属于易感人群,在疫情到来时容易感染,如果管理水平不能确保,非传统水(再生水)引入室内使用,老年人辨识能力弱,易发生误用,会形成隐患。现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378也不建议养老院、幼儿园、医院类项目采用非传统水源。中水可用于室外绿化及道路浇洒,以利于节水。当非传统水源用于绿化时,可采用滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌等微灌形式,如采用喷灌形式水中微生物在空气中极易传播污染。

《节约用水术语》 GB/T 21534-2021
3.3 再生水: 经过处理后,满足某种用途的水质标准和要求,可以再次利用的污(废)水