浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1718|回复: 1

[经验总结] 生活水箱进水管的设置要求

[复制链接]
发表于 2022-11-22 14:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.4.6(强)  生活给水水池(箱)应设置水位控制和溢流报警装置
【条文说明】本条提出了水池、水箱水位控制和溢流控制的基本要求。为避免自动水位控制阀失灵、水池(箱)溢水造成水资源浪费,贮水构筑物应设置水位监视、报警和控制仪器和设备。对于水池、水箱溢水可能造成水淹和财产损失事故的场所,还应设置应急自动关闭进水阀,以达到报警联动、自动关闭进水阀门的目的。自动关闭进水阀可采用电磁阀或电动阀

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.8.6 水池(箱)等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管和信号装置等,并应符合下列规定:
    1 水池(箱)设置和管道布置应符合本标准第3.3.5条、第3.3.16条~第3.3.20条等有关防止水质污染的规定;
    2 进、出水管应分别设置,进、出水管上应设置阀门;
    3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同;当采用直接作用式浮球阀时,不宜少于2个,且进水管标高应一致
    4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置;当一组水泵供给多个水箱进水时,在各个水箱进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
    5 溢流管宜采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段长度不宜小于4倍溢流管管径;溢流管的管径应按能排泄水池(箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;溢流管出口端应设置防护措施;
    6 泄水管的管径应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定;当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
    7 低位贮水池应设水位监视和溢流报警装置,高位水箱和中间水箱宜设置水位监视和溢流报警装置,其信息应传至监控中心;
    8 通气管的管径应经计算确定,通气管的管口应设置防护措施。
【条文说明】中间水箱和高位水箱的进、出水管不应采用一根管道,即进水管不能兼做出水配水管,这种配管会造成水箱内死水区大,尤其是当进水压力基本可满足用户水压要求时,进入水箱的水很少时,箱内的水得不到更新(如利用市政水压供水的调节水箱,夏季水压不足,冬季水压已够),引起水质恶化。当然这种配管在进水管起端必须安装管道倒流防止器,否则就产生倒流污染,甚至箱内的水会流空,用户没水用。
    进、出水管的布置不得产生水流短路,防止贮水滞留和死角,必要时可设导流装置。
    由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面的40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而损坏漏水的现象。
    由于城镇给水管网直接供给调节水池(箱)时,只能利用水池(箱)的水位控制其启闭,水位控制阀能实现其启闭自动化。但对由单台加压设备向单个调节水箱供水时,则由水箱的水位通过液位传感信号控制加压设备的启闭,不应在水箱进水管上设置水位控制阀,否则造成控制阀冲击振动而损坏。对于一组水泵同时供给多个水箱的供水工况,损坏概率较高的是与水箱进水管相同管径的直接作用式浮球阀,而应在每个水箱中设置水位传感器,通过位监控仪实现水位自动控制。这类阀门有电磁先导水力控制阀、电动阀等。当一组水泵同时供给多个水箱的供水工况中含有高位消防水箱时,高位消防水箱的进水管可设置直接作用式浮球阀等水位控制阀。
    溢流管的溢流量是随溢流水位升高而增加,常规做法是溢流管比水箱进水管管径大一级,管顶采用喇叭口(1:1.5~1:2.0)集水,是有明显的溢流堰的水流特性,然后经垂直管段后转弯穿池壁出池外。
    水池(箱)泄水出路有室外雨水检查井、地下室排水沟(应间接排水)、屋面雨水天沟等,其排泄能力有大小,不能一概而论。一般情况下,比进水管小一级管径至少不应小于50mm。
    当水池埋地较深,无法设置泄水管时,应采用潜水给水泵提升泄水。
    在工程中由于自动水位控制阀失灵,水池(箱)溢水造成水资源浪费,特别是地下室的贮水池溢水造成财产损失的事故屡见不鲜。贮水构筑物设置水位监视、报警和控制仪器和设备很有必要,目前国内此类产品性能可靠,已广泛应用。有淹没可能的地下泵房,有的对水池的进水阀提出双重控制要求(如先导阀采用浮球阀+电磁阀),同时,对泵房排水提出防淹没的排水能力要求。
    报警水位与最高水位和溢流水位之间关系:报警水位应高出最高水位50mm左右,小水箱可取小一些,大水箱可取大一些。报警水位距溢流水位一般约50mm,如进水管径大,进水流量大,报警后需人工关闭或电动关闭时,应给予紧急关闭的时间,一般报警水位距溢流水位250mm~300mm
    水池(箱)的通气管可根据最大进水量或出水量求得最大通气量,按通气量计算确定通气管的直径和数量,通气管内空气流速可采用5m/s。

《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2021  一星级设计要求
7.2.9 给水系统应采取下列避免管网漏损的措施:
  1 应采用耐腐蚀、抗老化、耐久性好的管材、管件,管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力,管件宜配套提供;
  2 应选用密闭性能好的高性能的阀门;
  3 应设计合理,避免供水压力过高或压力骤变;
  4 应设置水池、水箱溢流报警装置,并宜与进水阀门自动联动关闭
  5 室外埋地管道应选择适宜的管道敷设及基础处理方式。

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2022-12》(图审管理中心)二、生活给排水
26 、水池、水箱设了溢流报警装置,但进水管未设置应急自动关闭进水阀,审图提不提?
答:《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第 3.4.6 条的条文解释:对于水池、水箱溢水可能造成水淹和财产损失事故的场所,还应设置应急自动关闭进水阀,以达到报警联动、自动关闭进水阀门的目的。设计人员和审图人员要判定“对于水池、水箱溢水可能造成水淹和财产损失事故的场所”是否存在。如存在,审图人员提出“进水管应设置应急自动关闭进水阀”要求。


《常用小型仪表及特种阀门选用安装图》01SS105内容
 楼主| 发表于 2022-11-28 12:42:52 | 显示全部楼层
电磁阀与电动阀的区别(源自网络)
1、工作原理不同
电磁阀由电磁线圈、阀芯和阀体组成。线圈通电或断电时驱动阀芯运动,使流体通过或切断阀体。电动阀是通过电动机驱动阀门,驱动阀门核心运动,实现流体的通过或切割。

2、工作性质不同
电磁阀的驱动通过电磁线圈不容易损坏,功耗低,相当于开关的作用和开和关两个作用。而电动阀的驱动通常是电动机,耗电量高,电磁阀开得快,关得快电动阀开得慢,关的慢

3、适用场所不同
电磁阀是功能安全产品,对泄漏的要求很高,是燃气管道常用的高风险系统,一般媒体种类都可以使用。
电动阀门是功能产品,常用于一般流体或气体调节功能。

4、价格不同
电磁阀在打开电磁线圈电源后产生磁力,通过克服弹簧的压力引导阀核心运动。只有一个电磁线圈,结构简单,价格较低,只能实现开关。
而电动阀门通过电动机驱动阀门,驱动阀门核心运动,电动阀门又分割(截止阀),调节阀门。截止阀有两种类型的工作:通电和全管,调节阀在其上安装电动阀门定位器,通过闭环调整将阀门动态固定在一个位置,价格相对较高一些。

电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道