浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 9106|回复: 1

[经验总结] 设计总说明-建筑给水排水快速设计手册3

[复制链接]
发表于 2008-5-8 16:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑给水排水快速设计手册3中的扩初设计总说明
概况:南方某综合楼,建筑面积35000平方,地下2层地上30层。
一、 设计依据
1. 建筑给水排水设计规范GBJ15-88
2. 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95
3. 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001
4. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范BG50067-97
5. 室外给水设计规范GBJ13-86
6. 室外排水设计规范GBJ14-87
7. 游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002
8. 建筑单位提供的有关设计资料
二、 设计内容
1. 给水系统
2. 热水系统
3. 排水系统
4. 雨水系统
5. 饮用水系统
6. 消防系统
(1) 消火栓给水系统
(2) 自动喷水灭火系统
三、 用水量
1. 生活用水量表





本工程:最高日用水量350m3/d;最大小时用水量45 m3/h;按16h运转。(本工程未预见用水量按日用水量的10%计算)
2. 消防用水量
室外消火栓:30L/s
室内消火栓:40L/s
火灾延续时间:3h
四、 给水系统
1. 由××大道和东侧小区路分别引入进水管,管径均为DN200。
2. 在地下一层设有750m3的生活消防贮水池。
其中:生活调节及贮备水量65 m3,其余为室内外消火栓及自动喷水灭火设备贮备水量685 m3。
3. 地下室及1~3层由市政给水管网直接供水。
4. 在层顶109.6m处设有65 m3屋顶水箱,同水泵联合供4~30层生活用水,并在24层、14层设有定比式减压阀
五、 热水系统
单身公寓卫生间设煤气热水器供应沐浴用热水。
六、 排水系统
1. 生活污水分为粪便污水和洗浴污水两个系统。
2. 粪便污水直接排入室外化粪池,然后进入城市污水管网。
3. 厨房污水须经隔油处理后再排除。
4. 地下室排水经潜水泵提升后再排除。
七、 雨水系统
1. 屋顶按不大于200 m2/个设置雨水口。
2. 雨水采用内排水系统。
八、 饮用水系统
各层均设有电开水器供应饮用水。
九、 消防系统
1. 消火栓给水系统
(1) 按消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa(80mH2O),采用分区供水系统,消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,消火栓处设减压孔板。
(2) 15~30层为高区供水系统,其余为低区供水系统。
(3) 屋顶109.6m处设有65的屋顶水箱,内存18消防贮备用水,供全楼消防初期用水。
(4) 各层均设有单口单阀带小灭火喉的消火栓。消火栓口径为DN65,水带长度25m,水枪口径为Φ19,小灭火喉为Φ25。
(5) 消火栓箱内设水泵启动按钮。
(6) 屋顶设试验用消火栓。
(7) 在屋顶设有一套稳压装置,以确保火灾初期最不得利消火栓及喷头的消防水量及水压。
(8) 在地下1层水泵房内设有消火栓给水泵2台(1用1备)。
低区设有消防水泵接合器3个,每个流量15L/s。
2. 自动喷水灭火系统
(1) 7~30层为高区喷洒系统,其余为低区喷洒系统。
(2) 裙房商场、餐厅、厨房、办公楼及公寓走道、地下车库等均设自动喷水灭火设备。除厨房喷头动作温度为93℃,其余用房喷头动作温度为68℃。
(3) 按小于800个喷水头设湿式报警阀1个。
(4) 在地下1层水泵房,设有喷洒泵2台(1用1备)。
(5) 喷洒系统消防水泵接合器2个,每个流量10~15L/s。
(6) 在自动扶梯及中庭开敞处,设加密闭式喷水头。喷头间距2.0m。
3. 消防电梯井底设排水泵排水,排水量按10L/s设计。
十、气体灭火
变配电室、控制室、柴油发电机房、小油库等处设气体消防灭火、由专业厂家供货、设计及安装。
十一、主要设备材料
1. 主要设备明细表






2. 管材
(1) 室内给水管Φ≤100mm采用镀锌钢管,丝扣连接,Φ>100mm采用焊接钢管,法兰连接。水泵出水管采用加厚镀锌钢管。
(2) 消火栓给水管采用焊接钢管、自动喷洒系统采用镀锌钢管,丝扣连接。
(3) 室内排水管采用UPVC排水塑料管,粘接接口。
(4) 室外给水管采用给水铸铁管,石棉水泥捻口。
(5) 室外排水管采用钢盘混凝土管,水泥砂浆接口。
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:34:29 | 显示全部楼层

建筑给水排水快速设计手册3中的施工图设计总说明

一、        设计概况
本工程总建筑面积为92000m2,地下3层,地上42层的办公楼。
本专业设计内容有生活给水系统、污水系统、雨水排水系统、消火栓给水及自动喷水灭火系统。
二、        生活给水系统
1.        用水量:本工程最高日用水量1000m3/d,最大小时用水量135m3/h。
2.        水源:市政给水两路供水,一路由××路上DN800给水管;另一路由××路上DN400给水管上分别引入DN200给水管,供应本大厦。
3.        储水设施:地下贮水池容积为650m3,贮有生活用水及室内消火栓3h的用水量及自动喷水灭火系统1h的用水量,室外的喷水池,贮有室外消防用水量并确保在任何情况下,不得小于324m3消防贮量,18层和32层(设备避难层)水箱均为262m3,46层水箱为220m3。
4.        系统设计:地下1~3层至地上5层由市政给水管网直接供水,I区9~15层由18层水箱供水。II区16~29层由32层水箱供水,III区30~42层由塔楼46层水箱供水。
三、        污水系统
1.        生活污水直接排入室外化粪池,然后进入城市下水道;
2.        厨房、餐厅等污水经隔油处理后再排除;
3.        地下室排水用污水泵提升后再排除。
四、        雨水系统
1.        办公、裙房等屋顶分别按200m2/个设置雨水斗。
2.        雨水采用内排水系统。
五、        消防给水系统
1.        用水量:
室外消火栓消防用水量:30L/s
室内消火栓消防用水量:40 L/s
火灾延续时间:3h
自动喷水灭火设备用水量:30L/s
火灾延续时间:1h
2.        系统设计:
(1)        室外生活给水管网与消防给水管网合用,并成环状。
(2)        室外设地上式消火栓,其间距不大于120m。
(3)        室内消火栓给水系统:
分别于11层、25层、39层、46层设等比式减压阀
在消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,消火栓处设减压孔板。
在地下一层水池内贮有3h的室内消火栓的消防用水量和自动喷水灭火系统1h的用水量,火灾时并有2根进水管向水池补水。
本工程各层均设单口单阀带小灭火喉的消火栓。消火栓口径为DN65,水龙带长度为25m,水枪口径为Φ19,小灭火喉为DN25,屋顶设有试验用消火栓。

(4)        自动喷水灭火系统:
本喷洒系统分别在11层、25层、39层、46层设等比式减压阀。
办公室、大堂、休息厅、多功能厅、咖啡厅、会议室、展览室、空调机房、大于5.00m2的卫生间、餐厅、厨房、走道、地下车库等设自动喷水灭火设备。除地下一层按严重危险级布置喷水头外,其余均按中危险级设计。以上用房的闭式喷水头动作温度为68℃,厨房闭式喷头动作温度为93℃。
喷洒管道原则上贴梁安装,如遇矛盾,待二次装修时,可按实际情况调整管道标高和喷头位置。
喷洒系统泄水截门,均距地2.0m。
喷洒系统设SQB型DN100墙壁式消防水泵接合器2个,每个流量:15L/s,安装于距首层室外地面700mm处外墙上。
在地下防火卷帘处及地上洞口处设加密闭式喷水头,间距2.0m。
(5)        消防电梯井底设排水泵排水,排水量按10L/s设计。
六、        设备和管道安装、
1.        各类设备、管材、阀门等到货后,应检查并确定符合制造厂的技术规定和本设计的技术要求方可进行安装。
2.        管材:
(1)        室外给水管采用给水铸铁管,石棉水泥捻口。
(2)        室内给水管管径≤DN100采用镀锌钢管,螺纹连接;管径>DN100采用焊接钢管,法兰连接。
(3)        由各水泵向上区水箱送水的输水管均采用镀锌无缝钢管,法兰连接。
(4)        消防管采用焊接钢管,喷洒管采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
(5)        消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、生活消防给水泵接至水箱的管道,采用加厚镀锌钢管或加厚焊接钢管。
(6)        室外排水管采用钢筋混凝土管,水泥砂浆接口。
(7)        室内采用柔性接口的排水铸铁管,并且1层以下采用高强度排水铸铁管,管径小于50mm者为镀锌钢管、螺纹连接。
(8)        地下室与污水泵连接处为浸热沥青焊接钢管。
(9)        雨水管为无缝钢管,内外浸沥青两遍。
3.        阀门和止回阀:
(1)        阀门DN≤50mm者为铜截止阀,DN>50mm者为闸阀。阀门公称压力:水泵吸水管为0.6Mpa;水泵出水口为1.6Mpa。
(2)        止回阀:水泵出口处采用缓闭式消声止回阀。
(3)        压力排水管闸门PN=1.0Mpa。
(4)        阀门安装前应逐个做强度和严密性试验。
(5)        自动排气阀均为DN20、PN=1.0Pma,排气阀下设DN20截止阀一个。
4.        排水管附件:
(1)        地漏:铸铁制铜镀铬箅子,水封不大于50mm。口径除图中注明者外,均为DN50。安装详见国标。
(2)        清扫口:铸铁制黄铜口盖,口径DN100,当DN<100者,同排水管管径。安装详国标。
5.        卫生洁具:选型应满足室内装修要求,待甲方订货,有样本及实物后,再预留楼板洞。器具安装参照国标99S304。
6.        管道敷设:
(1)        除地下车库、设备房、设备层和楼梯间内管道明装外,其余均在管井、吊顶、墙体内暗装。
(2)        排水横管应尽量抬高在梁底上方的方格空间内和贴梁敷设。
(3)        排水管坡度,除图中注明者外,均按下列坡度敷设:
DN50    I=0.035;DN75  I=0.025
DN100  I=0.02;DN150  I=0.01; DN200 I=0.008;
(4)        雨水管I=0.01
(5)        通气支管以0.01的上升坡度与通气立管连接,通气管出口高出层面0.5m,上人屋面为≥2.0m安装详国标。
(6)        包在管井和吊顶内的立管检查口和阀门处,均应设检修门,尺寸和做法详建筑设计。
7.        吊、支架:室内所有给水、排水、消防立管均应用卡箍固定在墙、柱上,卡箍间距不大于3m,水平管道设吊架,吊架间距;给水管不大于3.0m,排水管不大于2m,一般每根直管设一个吊架。立管在地下室转为水平管时,立管底部应设吊架。排水立管在垂直方向转弯时采用乙字管,排水立管与水平管相接处,采用2个45度弯头。
8.        所有管道穿墙、穿楼板处之预留洞或预埋套管必须在混凝土浇筑前进行仔细检查、核对,防止遗漏出错。
9.        保温:设于吊顶内的管道用20mm厚聚胺脂软泡沫塑料保温,外包两道玻璃丝布再刷二道防火漆。
10.        管道试压:
(1)        消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、生活消防给水泵接至水箱的管道试验压力为1.8Mpa,其它给水系统试验压力为1.2Mpa,10min内压降不超过0.05Mpa为合格。
(2)        排水管做闭水试验,注水高度以本层楼高为准,30min内不渗不漏为合格。雨水管闭水试验注水到上部雨水斗。
11.        防腐:
(1)        室内镀锌钢管外刷银粉漆两遍;焊接钢管刷红丹防锈漆两遍,银粉漆两遍。
(2)        埋地铸铁管外涂冷底子油一遍,热沥青两遍。
(3)        核心筒及地下三层电梯井预埋管,均做石油沥青防腐。
(4)        管道穿地下室外墙处及水池壁时均做防水套管,做法详国标S312
七、        图注尺寸:
除标高以米计外,其余均以毫米计。
图中所注标高,室内所有管道指管中心,室外指管内底标高。
八、本工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002进行施工和验收。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 00:15 , Processed in 0.082746 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表