[复制链接]
发表于 2023-3-17 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.1 建筑应设置与其建筑高度(埋深),体积、面积、长度,火灾危险性,建筑附近的消防力量布置情况,环境条件等相适应的消防给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住宅建筑套内可不配置灭火器建筑内应配置灭火器

《消防设施通用规范》GB55036-2023
10.0.1 灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应,并应符合下列规定:
    1 A类火灾场所应选择同时适用于A类、E类火灾的灭火器。
    2 B类火灾场所应选择适用于B类火灾的灭火器。B类火灾场所存在水溶性可燃液体(极性溶剂)且选择水基型灭火器时,应选用抗溶性的灭火器。
    3
C类火灾场所应选择适用于C类火灾的灭火器。
    4 D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。
    5 E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。
    6 F类火灾场所应选择适用于E类、F类火灾的灭火器。
    7 当配置场所存在多种火灾时,应选用能同时适用扑救该场所所有种类火灾的灭火器。
《消防设施通用规范GB55036-2023实施指南》,10.0.1条,164~166页
...E类火灾为带电火灾,即物体带电燃烧的火灾,主要表现为A类火灾的特性。例如,变压器等设备的电气火灾等。...
1) A类火灾场所可以选用水基型、磷酸铵盐干粉和洁净气体灭火器。A类火灾场所多为办公室、会议室、客房、营业厅、候车(机)厅等,存在一定带电设备火灾危险,需要同时配置可以扑救E类火灾的灭火器。E类火灾场所的火灾主要表现为可固体的燃烧,其灭火器选型与A类场所基本相同。对于在灭火时不能切断电源且电压高压1kV的带电设备火灾,不允许采用绝缘性能低的灭火器扑救,防止引发触电事故

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
    1 A类火灾:固体物质火灾。
    2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
    3 C类火灾:气体火灾。
    4 D类火灾:金属火灾。
    5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
【条文说明】本条将灭火器配置场所的火灾种类划分为以下五类,并作了列举,以方便有关人员的正确理解及合理应用。对于未列举到的场所,可比对本条各款的定义和举例,然后予以确定。
    1 A类火灾:指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。
    2 B类火灾:指液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。
    3 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。
    4 D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾。
    5 E类(带电)火灾:指带电物体的火灾。如发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。E类火灾是建筑灭火器配置设计的专用概念,主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按E类火灾的规定配置灭火器。

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009
3.0.1(强) 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
    1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。
        1) 中断供电将造成人身伤害时。
        2) 中断供电将在经济上造成重大损失时。
        3) 中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
    2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
    3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
        1) 中断供电将在经济上造成较大损失时。
        2) 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
    4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

3.0.2(强) 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏

《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019
11.5.22 变电站应按表11.5.22设置灭火器。变电站中配电装置室的火灾危险性类别是E类

《电力设备典型消防规程》DL5027-2015链接
F.3.1 二氧化碳灭火器适用于扑灭可燃液体火灾、可燃气体火灾、600V以下的带电B类火灾,以及仪器仪表、图书档案等要求不留残迹、不污损被保护物的场所,不适用于固体火灾、金属火灾和自身含有供氧源的化合物火灾,若扑灭600V以上的电气火灾时,应先切断电源。二氧化碳灭火器的使用温度范围为-10℃~55℃。

《手提式灭火器》GB4351-2023
9.2.3.3 灭火器电绝缘性能的操作说明
    对于标识适用于E类火的灭火器,应标注“警告-仅适用于在1m以外对电压不超过1000V的带电设备灭火”
    对于不具有电绝缘性能的灭火器,应标注“警告-不适用于带电设备火灾”。

《推车式灭火器》GB8109-2023
9.2.5.3 有关灭火器电绝缘性能的操作说明还应符合下列要求:
    a)对于标识适用于E类火的灭火器,应标注“警告-仅适用于在1m以外对电压不超过1000V的带电设备灭火”
    b)对于不具有电绝缘性能的灭火器,应标注“警告-不适用于带电设备火灾”。

京审协  给排水技术讲座(2024-0613,马敏)
问题3  根据《消防设施通用规范》GB55036-2022中10.0.1第5款的规定,变配电室(超过1kV带电设备)不用设置灭火器?
答: 按通规要求应配置适合E类场所的灭火器。但灭火器不能用于带电高压配电室火灾。
带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救为运营管理要求

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.3.2  《消防设施通用规范》GB55036-2022  第10.0.1  条第 5款:“带电设备电压超过1kV  且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。”此类场所是否仍需要设置灭火器?
解答:在《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 修订之前,此类场所应配置灭火器,可在施工图设计说明中标注如下内容:“未断电时,不得使用灭火器扑救。

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023-10 》(图审管理中心)
消火栓Q3 关于《消防设施通用规范》GB55036-2022第10.0.1条第 5款:“带电设备电压超过1kV 且不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救”,设计对此条款如何执行?
A: 这类场所应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 进行灭火器配置。
该条款对灭火器使用者提出了要求,即在电压超过1kV的带 电设备不断电时,不应使用灭火器进行带电扑救。 (建议在设计文件中明确:在上述场所的灭火器放置处设置文字警示牌)。

2023-0915杨丙杰宣贯交流会(浙江省勘察设计行业协会建筑给水排水专业委员会组织): GB55036-2023-10.0.1-5款为操作使用要求,灭火器布置应执行GB55037-2022-8.1.1条。

百度查询绝缘性能高的灭火器待查其他资料核实
1、二氧化碳灭火器:因二氧化在碳是电的不良导体,但只适用于6KV以下的电气设备的灭火,超过6KV时,必须先停电后灭火。
2、干粉灭火器干粉是不导电物质,可以用于扑灭带电设备的火灾
3、1211灭火器:1211灭火器无腐蚀作用,绝缘性能好,可用于充油或电气设备的灭火
4、四氯化碳灭火器:四氯化碳不导电,适用于扑灭10KV及以下电气设备的火灾