浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 910|回复: 2

[经验总结] 消防水泵吸水管的连接要求

[复制链接]
发表于 2023-7-13 08:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.6 消防水池的总蓄水有效容积大于500 m3时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000 m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
    1(原强) 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量
    2 (原强)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
    3 (原强)一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
    4 (原强)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
    5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
    6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
    7 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
    8 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
    9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;
   10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19 条第5款的要求;
   11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。

《水消规》GB50974-2014 “5.1.13-1/3款 两条输水干管”规范组回函2020-1209内容

《水消规GB50974-2014实施指南(修订版)》,70页
例3: 常见消防水池有效容积大于500m’,消防泵房设计图示(见图4-11): 以上6个示意图是我们工程上常用的图示,按《消水规》“每格(每座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”的要求。图(a)、图(b)中连通管兼出水管,不满足每个水池独立出水管的要求只有图(c)、图(d)、图(e)、图(f)满足每个水池独立出水且满足最低有效水位设连通管的要求。
2024-0328-1.png

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024-06》鄂建函〔2024〕96号

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2022-12》
8.2.11 一组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。当消防水池分成两格或两座时,消防水池吸水管可按以下图示布置:

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.1.5 请问《消防给水及消火检系统技术规范》GB50974-2014第5.1.3.1条的“一组消防水泵,吸水管不应少于两条”在两个消防水池时的具体做法?
:两个消防水池各引出一根吸水管,形成一根共用吸水母管,各消防水泵由此母管上吸水,消火栓及自喷系组交错布置当吸水母管流速不大于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.1.13 条第7款流速的低限值时,此母管可兼做水池连通管
   各消防水泵也可直接从消防水池吸水,消防水池之间需设置连通管。
2.1.5-PP.png

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910,52页
19S910-52.png

《<消防给水及消火栓系统技术规范>图示》15S909,22页
15S909-22.png

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1,22页/27页
19S204-1-22.png 19S204-1-27.png
湖北2022-12-8.2.11.png
7cd0f6c08c0102bff7e47f1ddaa9c97e_050434kcxgs2gt23277x8t.png
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:17:34 | 显示全部楼层
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
8.1.8  地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。
【条文说明】经过多年的实践,该条的执行可有效地防止质量事故的产生,如果忽略了此条内容或不够重视将造成严重的后果。有严格防水要求的部位,如水泵吸水管穿过水池池壁处应设置柔性防水套管

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:...
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150
 楼主| 发表于 2024-7-24 21:50:40 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.9.5 水泵宜自灌吸水,并应符合下列规定:
    1 每台水泵宜设置单独从水池吸水的吸水管;
    2 吸水管内的流速宜采用1.0m/s~1.2m/s;
    3 吸水管口宜设置喇叭口;喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m;当达不到上述要求时,应采取防止空气被吸入的措施;
    4 吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.1m;吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径;
    5 吸水管与吸水管之间的净距,不宜小于3.5倍吸水管管径(管径以相邻两者的平均值计);
    6 当水池水位不能满足水泵自灌启动水位时,应设置防止水泵空载启动的保护措施。
【条文说明】 生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性变差,应尽量避免采用。若需要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。
    生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于水池(箱)最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在水池(箱)最低水位启动,因此,水池(箱)应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下,不允许水泵启动,但已经在运行的水泵应继续运行,达到水池(箱)最低水位时自动停泵(只要吸程满足要求,甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。
    水池(箱)的启泵水位,在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深。
    水池(箱)的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口“低于水池最低水位不宜小于0.3m”是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于200mm而定的。当吸水管管径大于200mm时,应相应加深水深,可按管径每增大100mm,水深加深0.1m计。
    对于吸水喇叭口上水深达不到0.3m的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍,即吸水管管径为1D,喇叭口缘直径为2D,防涡板外径为4D。
    本条中关于其他有关吸水管的安装尺寸要求,是为了水泵工作时能正常吸水,并避免相邻水泵之间的互相干扰

《泵站设计规范》 GB50265-2010
9.3.3 离心泵或小口径轴流泵、混流泵的进水管喇叭口与建筑物距离应符合下列规定
  1 喇叭口中心的悬空高度应符合下列规定
   1)喇叭管垂直布置时,宜取(0.6~0.8)D(D为喇叭管进口直径);
   2)喇叭管倾斜布置时,宜取(0.8~1.0)D;
   3)喇叭管水平布置时,宜取(1.0~ 1.25)D;
   4)喇叭口最低点悬空高度不应小于0.5m。
  2 喇叭口中心的淹没深度应符合下列规定
   1)喇叭管垂直布置时,宜大于(1.0~1.25)D:
   2)喇叭管倾斜布置时,宜大于(1.5~1.8)D;
   3)喇叭管水平布置时宜大于(1.8~2.0)D
  3 喇叭管中心与后墙距离宜取(0.8~1.0)D同时应满足管道安装的要求;
  4 喇叭管中心与侧墙距离宜取1.5D
  5 喇叭管中心至进水室进口距离应大于4D:
  6 流量较大,且采用喇叭口进水的水泵装置应采取适当的消涡措施。

《全国民用建筑工程设计技术措施 (给水排水) 》09JSCS-S,51页,2.7.5条:
喇叭口直径一般为吸水管直径的1.3~1.5倍
吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径
满足吸水喇叭口支座安装的要求,一般不宜小于0.5m

《石油化工循环水场设计规范》GB/T 50746-2012
5.4.4  吸水喇叭口的设计、安装应符合下列规定:<o:p>
  1 最大流量时,喇叭口流速宜取1.0m/s~15m/s,喇叭口直径不宜小于吸水管直径的125倍。<o:p>
  2 吸水喇叭口距吸水池底距离,垂直布置时可取喇叭口直径的0.6倍~0.8倍;倾斜布置时可取喇叭口直径的0.8倍~1.0倍:水平布置时可取喇叭口直径的1.0倍~1.25倍。
3 吸水喇叭口的淹没深度,垂直布置时应大于喇叭口直径的1.0倍~1.25倍;水平布置时应大于喇叭口直径的1.8倍~2.0倍:倾斜布8倍。置时应大于喇叭口直径的1.5~1.8倍;
  4 吸水喇叭口中心线与后墙距离应取喇叭口直径的0.8倍~1.0倍。<o:p>
  5 吸水喇叭口中心线与侧墙的距离可取喇叭口直径的1.5倍。<o:p>
6 吸水喇叭口中心线与进水口的距离应大于喇叭口直径的4倍。<o:p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:46 , Processed in 0.079993 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表