5.6 灭火系统
5.6.1 全厂安装火灾自动报警系统,安装室内、室外消火栓系统,布置手提灭火器和疏散照明灯具。
锂离子电池生产厂房和仓库应按高风险等级配置灭火器,宜采用气体灭火器。

5.6.2 甲乙类火灾风险应安装合适的自动灭火系统,丙类火灾风险选装自动灭火系统。

5.6.3 初起火灾可用常见的灭火剂灭火,水是锂离子电池火灾最有效的灭火剂。

5.6.4 除了和水反应的金属锂等物质,其他物质的自动灭火系统宜采用自动喷淋灭火系统。其它的自动灭火装置还包括悬挂球干粉灭火器、火探管灭火器、带灭火装置的机器人等。

5.6.5 用水灭火有多种方式可用,可取代传统的手提灭火器,包括:容器装水、喷雾器、洗车器、水基灭火器,也可就地取清澈的地表水灭火。

5.6.6 和水反应的金属锂、铝粉等合适的灭火剂是沙土、食盐或 D 类灭火器。

5.6.7 在消防水系统的建筑物最不利点,安装有试压装置或厂内备有带压力表的消防水枪来测试压力。
非高层建筑的厂房静压不低于 0.1 兆帕;非高层的宿舍,静压不低于 0.08 兆帕;消防泵启动后管道压力不大于 0.5 兆帕。

5.6.8 企业应设置微型消防站。锂离子电池制造过程中常见火灾处置预案见附录 C。