浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 697|回复: 1

[相关规范] 《建筑给水排水设计统一技术措施2021》(中国院)

[复制链接]
发表于 2023-7-16 06:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
60页,5.6.4条 养老院、安定医院、幼儿园、监狱等建筑的淋浴和浴盆设施热水系统宜采取下列防烫伤措施:
1 热水系统供水温度不宜超过50℃;
2  系统冷热水压力平衡;
3  末端应设置恒温混水阀
4  末端采用防烫龙头

129页,9.6.4  室内、外消火栓合用管网系统,消防水泵接合器的设置位置应能满足消防车向室内管网系统可靠供水。
【要点说明】消防水泵接合器的作用是消防车向室内管网供水。消防车取水水源∶
1)室外消火栓;2)外水源。室外消火栓的作用∶1)供消防车取水;
2)直接对建筑外实施灭火。消防水泵接合器附近40m以内宜有室外消火栓,目的是便于消防车从室外消火栓取水和通过消防水泵接合器向室内系统供水时快速便捷的连接,即边取水边向室内管网供水,要确保消防车供水通过消防水泵接合器进入室内管网后不会回流至室外管网,才能可靠向室内管网供水。【措施要求】室内、外消火栓合用管网系统,引入建筑内的消防管道上应设止回阀,消防水泵接合器应连接在止回阀下游管段上

137页,9.8.3 消防电梯的井底排水应按下列要求设计∶
1  井底集水坑不应设在电梯正下方,应设在与消防电梯同一防火分区的电梯井筒侧面;
2  兼作消防电梯的客梯、货梯也应设集水坑,消防电梯和兼作消防电梯的客梯、货梯位于同一防火分区时,可共用集水坑;
3  集水坑不应接入非灭火用排水,排水泵出水管应以集水坑为单位单独排出室外,并宜接入室外雨水管道;
4  排水泵1用1备,每台流量不小于10L/s,按消防负荷供电。


143页,10.1.8  宾馆、酒店∶多层和建筑高度不大于50m的高层(没有"高级"之分)均为2h;建筑高度大于50m的普通酒店为2h;建筑高度大于50m的高级酒店为3h。
【措施要求】四星及以上星级酒店、四级及以上级别旅馆建筑按“高级酒店”判定

 楼主| 发表于 2024-9-7 21:19:04 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计统一技术措施2021》106页
9.2.17 气体灭火系统等特殊消防设施设置:
  1  设置在重要部位和场所中的特殊重要设备间应设置气体灭火系统或细水雾灭火
系统。
  2   一 、二类高层公共建筑及建筑高度大于100m 的住宅建筑的消防控制室内应设置气体自动灭火设施
【要点说明】
第1款,判定特殊重要设备间的两个要点:1)设置在重要部位和场所;2)发生火灾 后将严重影响生产和生活。住宅小区的配电室不属于此类,可不设置气体灭火系统。
第2款,随着技术发展,消防控制室已不仅仅放置单一的消防报警联动控制设备,应急照明疏散指示、防火门监控、电气火灾监控、消防电源监控等各类系统的控制主机均设置在消防控制室。从功能属性上看,消防控制室属于有人值班的办公室,实际上,除电气 火灾外,消防控制室还可能存在其他火灾风险(比如纸质记录资料、办公文件等)。作为 建筑消防设施的神经中枢,消防控制室应依据相关规范要求设置自动灭火系统;消防控制 室主要由电气设备组成,关系整体大楼的消防安全,属于严禁水渍损害的场所,自动喷水灭火系统存在误喷风险。
细水雾灭火系统以水为介质,属于自动灭火系统,不属于气体灭火系统,不能完全替代气体灭火系统,也不能完全替代自动喷水灭火系统。
【措施要求】
工业建筑:化工厂中央控制室;单台容量300MW  机组及以上容量的发电厂电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。民用建筑:重要公共建筑、高层公共建筑中的配电 室;医院建筑中的医疗设备间(核磁室、 CT  室、导管室等)、配电室等。以上房间属于 特殊贵重设备间。MRI  室、手术室不设置自动灭火系统(包括水消防和气体消防),而是采用移动气体灭火器。属于“建火规”第8.3.9条第1、4、5、8款属性的场所适用气体 灭火系统或细水雾灭火系统;而第2、3、6、7款属性的场所仅适用气体灭火系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 21:10 , Processed in 0.072992 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表