[经验总结] 住宅储藏间排水管的布置要求

[复制链接]
发表于 2024-1-2 19:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.4.1 室内排水管道布置应符合下列规定:...
  3 排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内;...
  7 排水管道不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿越贮藏室
《建筑给水排水设计标准GB50015-2019实施指南》,4.4.1条,119页...
本条第3款规定排水管道不得敷设在食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内 是从卫生安全角度考虑。...
本条第7款提及的排水管道穿越橱窗问题,在商住两用楼(建筑底层是商铺,楼上是住宅) 中,北侧的厨房或卫生间的排水立管可能发生穿越橱窗问题,为此设置排水横干管接纳楼层排水立管是解决排水管道穿越橱窗的有效办法,但应与建筑专业协调解决排水横干管坡度造成底层商铺的层高问题。另外,条文中的贮藏室指的是当排水管道穿越若有漏水时,会造成对卫生健康不利或者对重要财产有损坏的那些贮藏室