浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5296|回复: 0

[经验总结] IG541气体灭火系统的设计

[复制链接]
发表于 2008-5-27 22:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
固体表面火灾灭火浓度28.1%,设计浓度28.1%×1.3=

喷放时间不应大于60s,不应小于48s

浸渍时间:特藏库20min   网络中心10min

充压15.0MPa,充装量211.15kg/m3

泄压口面积

W=


手动控制装置、手动与自动转换装置,设在防护区疏散出口,距地面1.5m

排风口的设置(机械排风装置)    网络中心通风换气次数不少于每小时5次


NOAEL:43%
LOAEL:52%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 11:52 , Processed in 0.068372 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表