8.1.3 卫生间、浴室、厨房、设有配水点的阳台的楼地面应设置不少于 2 道防水层,墙面应设置不少于 1 道防水层。卫生间、浴室及设有配水点的封闭阳台地面应设排水坡,并应坡向地漏或排水设施,排水坡度不应小于 1%。

8.1.4 卫生间 卫生间 、 浴室 、厨房和阳台的楼板厚度不小于 厨房和阳台的楼板厚度不小于 100mm。卫生间应采用现浇混凝土楼板,应设置双向双层通长钢筋;楼板配筋率不小于0.20% ,且钢筋间距不应大于 150mm。

8.1.9 有填充层的厨房、下沉式卫生间,应在结构板面上和地面饰面层下各设置一道防水层。水平管道在下降楼板上采用同层排水措施时,应设置降板区疏水装置;排水管道采用污废分流制时,疏水装置接至废水立管,采用污废合流制时,疏水装置接至独立泄水立管。下沉式卫生间填充材料宜选用轻骨料混凝土,不得采用松散材料。