《室外给水设计标准》GB50013-2018
10.2.1 下列场所应设置紧急冲身洗眼器,冲身洗眼器的服务半径不应大于15m:
1 毒性、腐蚀性待种气体的储存间及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域;
2 危险化学品储存、配制及其他可能产生泄漏,并对人员造成伤害的区域。
《科研建筑设计标准》JGJ91-2019
5.3.3 使用强酸、强碱等有化学品危险隐患的实验室,应就近设置应急洗眼器及应急喷淋。
【条文说明】使用强酸强碱等危险化学品的实验室,设置应急洗眼喷淋措施是为一旦发生实验事故使实验人员的眼睛、面部或身体的其他裸露部位烧伤或污染时,进行紧急冲洗和救护。设置的基本原则是醒目、便利、可靠,到达路径应是同一操作平面,不得跃层、跨层或楼地面有高差等。参考国内相关规范,借鉴美国国家标准学会文件,即《紧急洗眼器和淋浴设备》ANSIZ358.1等规定,该场所实验室内应结合实验台的台盆,在15m路径内设置应急洗眼装置。应急喷淋装置可设置在实验室内,也可设置在多个实验室的公共走廊。在应急路径中的实验室门,应开向应急洗眼(喷淋)装置方向,使用时不得锁闭,且开启便利。
《物流建筑设计规范》GB51157-2016
11.2.5 危险品库、生物制品库、充电间(区)及引发物品飞溅或粉尘伤害的物流作业区应设置洗眼器、洗手盆等冲淋设施。
《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008
8.2.2 当设有危检化学品储存和分配室时应根据化学品的物理化学性能和人身安全的要求,设置紧急淋浴器和洗眼器,其给水管道应环形敷设布置。
【条文说明】...环行设置紧急淋浴器和洗眼器的供水管路,是为了提高供水的可靠性。
《锂离子电池工厂设计标准》GB 51377-2019
10.2.2 在电解液储存和分配的区域,应设置紧急洗眼器。
《电化学储能电站设计规范》GB51048-2014
13.0.8 液流电池室应采取措施防止酸性电解液对人身可能造成的伤害电池室内可设置冲洗池、洗眼器等设施。
《印制电路板工厂设计规范》GB51127-2015
10.2.9 下列场所应设置紧急淋浴器或洗眼器:
1 沉铜、电镀、内层前处理、内层蚀刻、棕化或黑化、图形转移前处理/显影机、阻焊前处理/显影机、表面处理等生产区的危险化学品储存、配置、投放区及废水处理配药区;
2 危险废液收集区、储存和转运区;
3 其他对工作人员可能产生比学灼伤的场所。
《石油化工中心化验室设计规范》SH/T3103-2019
10.8 在可能发生有害物质喷溅的分析房间,应设置应急洗眼器或喷淋冲洗器.。
《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB50648-2011
11.2.3 加药间、药剂储存间、卸酸(碱)泵间应设置通风换气、安全通道、地面冲洗设施安全洗眼淋浴器等防护设施及操作人员防护用具。
11.2.6 化验室应设通风柜和机械排风设施及安全洗眼器。
《航空工业工程设计规范》GB51170-2016
12.2.3 可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收,起急性中毒的场所,应设置紧急冲淋装置及洗眼器。
《薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范》GB 51136-2015
10.2.2 在存储及使用化学品同时可能产生化学品泄漏区域,应根据化学品的物理化学性质和人身安全的要求设置紧急淋浴器和洗眼器。
《电子工业废气处理工程设计标准》GB51401-2019
5.3.17 处理设备洗眼器、”加药装置、附近宜设置淋浴器。
《天然气净化厂设计规范》GB/T51248-2017
6.4.21 装置区内有溶剂(如MDEA、TÈG)、化学药品(如甲醇)操作的区域以及分析化验室,应就近设置洗眼器。洗眼器的服务半径宜小于15m。
《电子工业纯水系统设计规范》GB50685-2011
6.1.8 在使用腐蚀性和有毒化学药剂的场所,必须设置紧急湘浴洗眼器等安全防护设施,并应符会下列要求:
1 在一般性有毒、有腐蚀性的化学药剂装卸、贮存和使用区域内,紧急淋浴洗眼器应按20m~30m设置一个。
2 在剧毒、强腐蚀性以及酸、碱化学药剂装卸、贮存和使用区域内,紧急淋浴洗眼器必须设置在事故易发处3m~6m内并应避开化学药剂喷射方向布置。
3 紧急淋浴洗眼器应同层设置,不得越层使用。通向紧急淋浴洗眼器的通道应畅通无阻。
(备注:紧急冲身洗眼器距离危险区的最大间距一般控制在10s步距之内人的行走速度按照6km/h计算,10s时间行走的距商为頷餿褫ь埼.蹣尸m劓銠圄垚诱因此确定了不大于15m的间距)
《电子工程环境保护设计规范》GB50814-2013
3.1.5 下列场所应设置紧急冲身洗眼器:
1 危险化学品储存、配置、投料区;
2 危险废液收集区;
3 其他对人员可能产生化学灼伤的场所。
【条文说明】...本条款所规定的设置紧急冲身洗眼器的场所,均是可能对操作人员产生化学伤害的地方
《生物液体燃料工厂设计规范》GB50957-2013
14.3.7 理化分析室应设置洗眼器,理化分析测试室水槽和通风柜内排水管应设置水封。
《电子工业废水处理工程设计标准》GB51441-2022
5.5.2 废水处理站紧急淋浴洗眼器用水宜与生活给水管网合并设置,并应有不间断供水的保证措施。
《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB50781-2012
6.3.1 给水排水设计应符合下列规定:...3 腐蚀性化学品间应设置紧急淋浴器和洗眼器。
【条文说明】...为保护工作人员的生命安全腐蚀性化学品的化学品间应设置紧急淋浴器和洗眼器。
《石油化工紧急冲淋系统设计规范》SHIT3205-2019
4.1 生产过程中可能接触对人员的眼睛、皮肤及其他部位造成严重伤害的有害物质及其场所应设置紧急冲淋系统。
4.2 典型的紧崽冲淋系统宜由紧急冲淋水管网、紧急冲淋器和洗眼器组成。一个装置或联合装置应设置至少套紧急冲淋系统。
《铁路危险货物办理站、专用线(专用铁路)货运安全设备设施暂行技术条件》(铁运2010-105号)
12.5.3 毒性物质、腐蚀性物质的储存、装卸场所,应设必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施,其服务半径小于15m。
《石油库设计规范》GB50074-2014
9.1.21 对储存和输送酚等腐蚀性液体和有毒夜体的设备和阀门,在人工操作区域内,应在人员容易接近的地方设置淋浴喷头和洗眼器等急救设施。
《机械工程建设项目 职业安全卫生设计规范》GB51155-2016
4.5.11 酸、碱等强腐蚀性物质的工作场所应设紧急冲淋装置洗眼器和救护箱。
《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SHT3047-2021
7.1.5.9 存在酸、碱等强腐蚀物质的工作场所应符合下列要求: a) 应设置冲洗设施;
11.5.1 生产过程中有可能接触到刺激性毒物、高腐蚀性物质或易经皮肤吸收毒物的场所应设置紧急冲淋器及洗眼器。紧急冲淋系统的设计应符合SH/T3205的规定。
11.5.2 紧急冲淋器或洗眼器的位置应满足在事故状况下使用人员能在10s内到达,且距相关设备不超过15m。紧急冲淋器或洗眼器应与危险操作地点处于同一平面,中间不应有障碍物。
11.5.3 紧急冲淋设施周围的照度设计应符合 SH/T3027的规定。
11.5.4 紧急冲淋设施的声光报警信号宜送至控制室。
《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014
5.6.5 具有化学灼伤危险的作业场所,应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施,淋洗器、洗眼器的服务半径应不大无15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的规定,并应为不间断供水;淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网,并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
6.1.2 产生或可能存在毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所应设冲洗设施。
6.1.7 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品,设置冲洗设备。
(备注:查看有毒物质的MSDS中的应急措施)
8.3 有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间,应根据可能产生或存 在的职业性有害因素及其危害特点在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括:不断水的冲淋、洗眼设施。
《化工粉体工程安全卫生设计规定》HG 20532-93
5.5.1.9 强毒性物料作业场所应就近设置水淋设施、洗眼器等应急设施。 化工生产中存在多种职业性有害因素,如有毒化学物质、生产性粉尘、腐蚀性化学品、有害物理因素(高温、低温等)或生物因素等。在一定条件下,职业性有害因素直接作用于人体,损害健康引起职业病。如今的安全工作要求有毒、有害作业场所设置必需的紧急洗眼和淋洗设备。
《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915-2013
4.3.3 应在库区设置洗眼器等应急处置设施。
《人身防护应急系统的设置》HGT20570.14-1995
1.0.2 具有对人体有灼伤(俗称腐蚀),对人体皮肤(包括粘膜和眼睛)有刺激、渗透,容易被皮肤组织吸收而损害内部器官组织(俗称有毒)的化学品的化工装置,要设置应急喷淋洗眼器(习惯称安全喷淋洗眼器)的人身防护应急的措施。
《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备 第1部分:技术要求》GB/T38144.1-2019
5.2.1.1 当应急喷淋器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时,连接部位不得有可见泄漏。
5.2.1.2 应以至少 76L/min的流量提供冲洗液,保持连续冲洗至少15 min。
5.2.1.3 喷头喷水的高度应在2080mm~2440mm之间,该距离从使用者站立的平面计算。
5.2.1.4 在距离使用者站立平面1520mm的地方,喷淋范围直径最小应为510 mm冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。
5.2.1.5 所使用的材料不得污染冲洗液,应符合国家有关饮用水输配方面的标准。
5.2.1.6 设计、制造和安装的方法应为:应急喷淋器一旦启动就能使用,不需要使用者再次手动操作才能使用。
6.2.1.1 当洗眼器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时,连接部位不得有可见泄漏。
6.2.1.2 应确保冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼,不会对眼睛造成伤害。
6.2.1.3 设计和安装不应对使用者造成伤害。
6.2.1.4 喷头应受到保护,防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时,应保证当开启洗眼器时,不需要使用者将防护装置取下。
6.2.1.5 所使用的材料不得污染冲洗液,应符合国家有关饮用水输配方面的标准。
6.2.1.6 设计、制造和安装的方法应为:洗眼器一旦启动就能使用,不需要使用者再次手动操作才能使用。
6.2.1.7 喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上,但不得超过1143 mm,且距离墙壁或最近的障碍物至少为153 mm。
6.2.1.8 应以至少 1.5 L/min的流量提供冲洗液,保持洗眼至少15 min。
6.2.1.9 在冲洗眼睛时应有充足的空间供使用者用手在冲洗液流中撑开眼皮。
6.2.1.10 应能给双眼同时供应冲洗液。制作一个用于测量洗眼水流式样的标准尺标准限长度最短为100mm,显有两组按中心对称分布的距离相等的平行线。内部位置线应为32mm对分,外部位置线应为82.5mm对分。将校准尺放置在洗眼水流中,冲洗液应包含在位于洗眼喷头上方小于200mm处的标准尺内部和外部之间的区域线内。
7.1 结构。
洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀、洗眼盆、洗眼喷头、阀门驱动装置,见图4。
7.2.1.1 当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭澳门时,连接部位不得有可见泄漏。
7.2.1.2 应确保冲洗液能保持以低流速米冲洗双眼,不会对眼睛造成伤害。
7.2.1.3 设计和安装不应对使用者造成伤害。
7.2.1.4 喷头应受到保护,防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时,应保证当开启洗眼器时,不需要使用者将防护装置取下。
7.2.1.5 所使用的材料不得污染冲洗液,应符合国家有关饮用水输配方面的标准。
7.2.1.6 设计、制造和安装的方法应为:一旦启动就能使用,不需要使用者再次手动操作才能使用。
7.2.1.7 喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上,但不得超过1143 mm,且距离墙壁或最近的障碍物至少为153 min。
7.2.1.8 应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液,保持冲洗至少15min。
7.2.1.9在冲洗眼睛时应有充足的空间供使用者用手在冲洗液流中撑开眼皮。
7.2.3.1 启动自容式洗眼/洗脸器时,冲洗液在1s或者更短的时间内可以自动喷出。持续使用时间不得少于 15 min,且冲洗液流量应至少为 11.4 L/min。
7.2.3.2 自容式洗眼/洗脸器储存的冲洗液应受保护,不被大气或其他物质所污染。
8.2.1.1 复合式装置中的应急喷淋器、洗眼器、洗眼/洗脸器应能同时使用,在单独使用或同时使用时,均应符合如下要求:
a)应急喷淋器应符合第5章的规定; b)洗眼器应符合第6童的规定; c)洗眼/洗脸器应符合第7章的规定。
(备注:复合式装置中的洗眼器和洗眼/洗脸器,不视为在使用应急喷淋和洗眼设备中的一种“障碍物”)
10.1 产品永久性标识心产品永久性标识应符合GB/191的要求,应至少包括以下主要内容:
a)产品名称、型号; b)商标(若有); c)产品执行标准; d)出厂日期; e)制造商名称、地址; f)国家有关法律法规规定应有的标识。
《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第2部分使用指南》GBTT38144.2-2019
5.2.1 应急喷淋和洗眼设备宜安装在作业人员10s内能够到达的区域内,并与可能发生危险的区域处于同一平面上,同时需考虑在前往设备的路线中避免障碍物的阻挡。需考虑受害人员的身体从况和情绪(在视觉损伤时,有定程度的痛苦和恐慌)以及现场人员援助的可能性。一般情况下,人以正常步速行走时,10s平均可以走 15 m。
《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风》GB6514-2023
4.1.6 在存放或使用毒性危害严重或具有化学灼伤液体的作业场所应设置洗眼器和淋洗器,洗眼器、淋洗器的服务半径不大于15 m,并设置符合GB 2894 规定的安全标志。
《职业病防治法》
第二十二条 ...对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。
《卫生设备安装》09S304-17页,壁挂式洗眼器安装图
说明:
1 本图系按市售壁挂式洗眼器产品技术资料编制。
2 出水水质、水温应根据设置场所,由设计确定,水压不得小于0.2MPa.
3 废水排放之前需经过酸碱中和处,”避免造成二次污染。
4 北方寒冷地区如在室外安装应考虑加装防菲冻措施。
|