《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.2.9   生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:
  1 从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上;
  2 从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
  3 利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流设施时,向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上;
  4 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道(不含接驳室外消火栓的给水短支管)时,在消防用水管道的起端;
  5 从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。
【条文说明】本条是对生活饮用水的用水管道和设备设置倒流防止器的规定。为避免城镇生活饮用水受到回流污染,要求在小区或单体建筑的环状室外给水管与不同室外给水干管管段连接的两路及两路以上的引入管上、从室外给水管直接抽水的水泵吸水管,连接锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压或密闭容器的进水管上,必须设置倒流防止器。为使生活饮用水不被消防系统用水污染,小区或单体建筑的给水管连接消防用水管道的起端及从生活饮用水与消防用水合用的贮水池(箱)抽水的消防泵吸水管上,也必须设置倒流防止器以保证生活饮用水水质。
《水通规GB55020-2021实施指南》,3.2.9条,90~91页
【《规范》编制时的修改】  本条系由国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.7条(强)、第3.3.8条(强)改编而成,《规范》将原来的两条强制性条文进行了合并、归纳
【实施与检查控制】 生活饮用水给水系统用水管道和设备必须按照《规范》以及相关建筑给水排水技术标准设置倒流防止器。
从事工程建设的各相关责任主体,如设计单位、施工图审查 单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等必须依据建筑给水排水的相关法律法规和技术标准要求进行工程建设活动。
建设行政主管部门和(或)相关的行业主管部门应依据建筑 给水排水的相关法律法规加强生活饮用水给水系统倒流防止器管理与监督。
检查设计依据,查看给水排水设计说明所列举的规范是否包括《规范》等建筑给水排水相关规范、标准。
检查设计图纸,查看给水排水和消防设计说明、给水总平面图、给水系统图、给水平面图、相关详图等所表示的生活饮用水的用水管道和设备倒流防止器设置是否符合《规范》及相关建筑 给水排水技术规范、标准的要求。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.3.7(原强) 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在用水管道的下列部位设置倒流防止器
  1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引入管上;
  2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
  3 利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时,向气压水罐、热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。本条系防止建筑或小区内压力设施的水倒流至市政生活饮用水管网而作的规定。
    1 针对有两路进水的小区或建筑物,当城镇两路生活饮用水管道水压有差异时,容易造成一路略高水压的城镇生活饮用水管道将小区或建筑给水管道中水压至另一路略低水压的城镇生活饮用水管道,所以两路引入管上都应安装倒流防止器。
    2 系针对如叠压供水系统等从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备。
    3 规定的前提是城镇给水管网直供且小区引入管无防回流设施。有温有压容器设备,如气压水罐、热水锅炉、热水机组和水加热器,这些承压设备压力高、容量大,回流至城镇给水管网可能性大,故必须在向这些设备注水的进水管上设置倒流防止器。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置倒流防止器。

3.3.12 在给水管道防回流设施的同一设置点处,不应重复设置防回流设施

3.5.6 给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
  1 直接从城镇给水管网接入小区或建筑物的引入管上;
  2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上
  3 每台水泵的出水管上。
【条文说明】本条规定了止回阀的设置要求。明确止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。
    1 本款明确只在直接从城镇给水管接入的引入管上。
    2 本款明确密闭的水加热器或用水设备的进水管上,应设置止回阀(如根据本标准第3.3.7条已设置倒流防止器,不需再设止回阀)。当局部热水供应系统采用贮水容积大于200L的容积式燃气热水器、电热水器或设置有热水循环时,应设置止回阀。

《民用建筑节水设计标准》 GB50555-2010
4.2.3 热水供应系统应有保证用水点处冷、热水供水压力平衡的措施。用水点处冷、热水供水压力差不宜大于0.02MPa,并应符合下列规定:
    1 冷水、热水供应系统应分区一致;
    2 当冷、热水系统分区一致有困难时,宜采用配水支管设可调式减压阀减压等措施,保证系统冷、热水压力的平衡;
    3 在用水点处宜设带调节压差功能的混合器、混合阀。
【条文说明】带有冷水混合器或混水水嘴的卫生器具,从节水节能出发,其冷、热水供水压力应尽可能相同。但实际工程中,由于冷水、热水管径不一致,管长不同,尤其是当采用高位水箱通过设在地下室的水加热器再返上供给高区热水时,热水管路要比冷水管长得多,热水加热设备的阻力也是影响冷水、热水压力平衡的因素。要做到冷水、热水在同一点压力相同是不可能的。本条提出不宜大于0.02MPa在实际中是可行的,控制热水供水管路的阻力损失与冷水供水阻力损失平衡,选用阻力损失小于或等于0.01MPa的水加热设备。在用水点采用带调压功能的混合器、混合阀,可保证用水点的压力平衡,保证出水水温的稳定。目前市场上此类产品已应用很多,使用效果良好,调压的范围冷、热水系统的压力差可在0.15MPa内。