浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 462|回复: 0

[经验总结] 干粉灭火装置&干粉灭火系统“机械启动” 的要求

[复制链接]
发表于 2024-5-2 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》GB55036-2022
术语12 干粉灭火系统:由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。

8.0.1 全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所

8.0.10(强) 管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。(后注:预制式气体灭火系统未要求“机械应急操作”)

9.0.8(强) 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式,其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。
【条文说明】本条规定了干粉灭火系统应具备的基本启动功能。合理的启动方式是确保干粉灭火系统在火灾时能够可靠启动并实施灭火的必要条件。系统的操作与控制方式需结合保护对象和灭火方式、在正常工作模式和自动模式失效等不同工况下的启动要求综合确定。
《施通规GB55036-2022实施指南》,
9.0.8条,163页
:【实施要点】有关实施要点,参见本指南第8.0.1条和第8.0.10条的【实施要点】。
8.0.1条,139页: ...(3) 经常有人停留的场所,是在工作时间有人员工作岗位或在该场所正常使用期间有人员较长时间停留、活动的场所,如有人员值守或工作的电子计算机房、图书馆的开架书库等。
8.0.10条,155~156页:【实施要点】
(1) 自动启动方式需要灭火系统与火灾自动报警系统联动。当灭火系统处于自动启动状态时,在火灾探测器发出火灾信号后,火灾报警与联动控制系统自动联动启动灭火系统的执行机构和相关控制阀后施放气体灭火剂。在实际应用中,为了提高系统的可靠性,尽可能避免火灾探测器误报导致系统在自动启动状态下发生误动作,通常在防护区内设置两种不同类型或两组独立回路的火灾探测器。气体灭火系统的联动控制装置只有在接到两个独立的火灾信号后,才发出启动灭火系统的联动指令。气体灭火系统联动控制自动启动示意参见图 8-4。
(2) 手动启动方式需要人员在消防控制室操作控制按钮远程启动,或人工操作在防护区内、外附近的手动启动按钮或操作机构。当灭火系统处于手动状态时,在火灾自动报警系统探测到火情并发出火灾报警信号,由人员确认火情后在消防控制空操作远程启动控制按钮启动灭火系统,或者在防护区或保护对象附近的人员发现火情后,直接启动位于防护区内(或防护区外)、防护对象附近的手动启动按钮启动灭火系统。手动启动装置通常设置在靠近防护区外或保护对象附近的墙体上,以保证人员能够及时安全操作。手动启动装置还应设置明显的标识,以便人员识别和操作,防止误操作。在有人值守的场所,一般将灭火系统设置在手动启动的工作状态。
(3) 机械应急操作启动方式是对自动控制和手动控制启动方式全部失灵情况下的备用启动方式。机械应急操作方式需要人员直接开启气体灭火剂启动阀(如启动瓶的瓶头阀、灭火剂储存容器的容器阀)和相应的控制阀(如选择阀)施放灭火剂
(4) 管网式气体灭火系统和预制式气体灭火系统均属于自动灭火系统,应具备上述三种启动方式。预制式灭火系统一般也应具备自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式但其设置方式依据系统大小和防护对象不同而有多种形式,大多直接设置在防护区内,少数设置在防护区外。前者采用机械应急操作启动方式,会给人员带来一定人身安全危险;后者应设置机械应急操作启动的装置。因此,预制式灭火系统是否要求具备机械应急操作启动方式,可以根据系统的实际设置情况确定,不强制要求,但应至少具备自动控制和手动控制两种启动方式。

《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004
主编单位:公安部天津消防研究所...
2.1.1 干粉灭火系统: 由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上,通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。

2.1.7 预制灭火装置:按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷嘴等部件预先组装起来的成套灭火装置。

3.4.3(原强)  一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。

6.0.1  干粉灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制启动方式。

6.0.6  预制灭火装置可不设机械应急操作启动方式

《干粉灭火装置技术规程》 CECS322-2012
前言  ...干粉灭火装置是固定安装在防护区内,能通过自动或手动启动,由驱动介质驱动干粉灭火剂实施灭火的定型装置。一般为悬挂式或壁挂式安装,有贮压式和非贮压式两种,是干粉灭火系统和柜式干粉灭火装置的一种补充应用形式,适用于小空间的消防保护,具有安装、操作、维护简单等特点。

主编单位:  公安部天津消防研究所...

1.0.1  为了合理使用干粉灭火装置,保证其安全可靠运行,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规程。
【条文说明】由于现行国家标准《干粉灭火系统设计规范》GB50347 中未涉及本规程规定的产品,所以本规程的制定,为干粉灭火装置的合理使用提供了技术依据

1.0.2 本规程适用于建设工程中单具干粉灭火装置充装量不超过 10kg的干粉灭火装置的配置、安装、验收和维护管理。

《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:42 , Processed in 0.067456 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表