浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 541|回复: 1

[经验总结] 消防水泵DN65试水管及流量压力检测装置的要求

[复制链接]
发表于 2024-5-26 09:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1  单台消防水泵的流量不大于 20L/s 、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置 ;
2  消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计流量值的 175% ;
3  消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计压力值的 165% ;
4 每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施
【条文说明】本条规定了消防水泵组应设置流量和压力检测装置的原则性规定。
    工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要,要通过检测认定。在某地有一五星级酒店工程,消防水泵从生产厂运到工地,工人按照图纸安装到位,消防验收时发现该泵的流量和压力不能满足该工程的需要,追查的结果是该泵是澳门一项目的消防水泵,因运输问题而错误的发送到该项目。另外随着时间的推移,由于动力原因或者是水泵的叶轮磨损、堵塞等原因使水泵的性能降低而不能满足水消防设施所需的压力和流量,因此消防水泵应定期监测其性能
    当水泵流量小或压力不高时可采用消防水泵试验管试验或临时设施试验,但当水泵流量和压力大时不便采用试验管或临时设置测试,因此规定采用固定仪表测试

13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
  1  消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
  2  工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的世压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记 ;
  3  消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 ;
  4  分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求 ;
  5  打开消防水泵出水管上试水阀当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常 ;
  6  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.4 倍 ;
  7  消防水泵启动控制应置于自动启动挡 ;
  8  采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求 。
检查数量:全数检查 。
检查方法:直观检查和采用仪表检测 。
【条文说明】本条验收的目的是检验消防水泵的动力和自动控制等可靠程度。即通过系统动作信号装置,如压力开关按键等能否启动消防水泵,主、备电源切换及启动是否安全可靠。

《水消规GB50974-2014实施指南(修)》
【5.1.11条要点说明】,76~77页   1) 小泵(Q<20L/S,H≤0.50MPa)应预留流量、压力测量接口,大泵(Q>20L/s或H>0.50MPa)宜设置流量、压力测试装置。
直读式流量计应设置在便于人员读数处,远传式流量计设置在水泵出水管的止回阀和闸阀之间。详见图 5-3。
  2) 第2款,根据规范条文换算可知,流量检测装置的最大量程应大于最大一台消防水泵设计流量值的2.33倍。在设计图纸中应根据设计流量,合理选用流量计。
GB50974实施指南-P76.png
  3) 第3款,根据规范条文换算可知,压力检测装置的最大量程应大于最大一台消防水泵设计压力值的 2.2倍。
计量精度:允许误差占压力表量程的百分数,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个级,数值越小,计量越精确,如0~2.5MPa的表盘,计量精度要求为05级时,指

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1-20~21页
消防水泵的性能测试方案
1消防水泵性能测试管路示意见第21页,系统设备及部件编号表见第21页表格,具体要求见下列说明。
2消防水泵的维护管理应符合下列规定:
2.1每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2.2每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。2.3每日应对柴油机消防水泵启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
2.4每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
2.5消防水泵控制柜的机械应急启动装置的机械力应作用在消防水泵供电线路的接触器上,机械力应能有效使接触器闭合且安全供电。
3当消防水泵在巡检或测试工况发生火警、消防水泵接到启泵信号时,应立即退出巡检或测试工况,进入工作状态。
4  消防水泵测试方案说明:
  4.1 准工作状态时,除电动阀(16,16a)、调节阀(13)、阀门(FM3,FM4)处于常闭状态外,消防水泵给水系统吸水管、出水管及供水系统上的其他所有控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。
  4.2 消防水泵低频巡检工况
1) 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检周期不宜大于7d, 每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
2) 通过消防水泵控制柜控制消防水泵(主、备)的启停
  4.3 消防水泵工频巡检工况:
每月应对消防水泵进行手动启泵及系统自动启泵功能测试:
1) 手动启泵测试工况:
  ① 对7#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开3,手动启动7#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。
  ②对7a#消防水泵进行手动启动测试工况时,打开4,手动启动7a#消防水泵,手动打开系统测试用消火栓口(17)进行测试,测试工况完毕后关闭消火栓口及7a#消防水泵,所有阀门恢复到准工作状态。
2) 自动启泵测试工况:
  ①在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令打开电动阀(16或16a)来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7#)自动启动,且工频满负荷运行10min,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态。
  ②在准工作状态下,通过消防水泵控制柜发出指令切断主泵电源及打开电动阀(16或16a)来模拟消防系统出水,消防系统进入消防状态,消防水泵(7a#)自动启动,且工频满负荷运行10min,测试工况结束后所有阀门恢复到准工作状态
  4.4 消防水泵性能测试工况。
每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验:
1) 消防水泵性能测试点应包括零流量点、小流量和驼峰点、0.7Q点、设计流量Q点、1.5Q点、最大轴功率点对应流量Q点、1.1Qn点其余位置按10%~15%的设计流量间隔来测试,并应增加流量扬程性能曲线及流量功率性能曲线,校核是否满足设计要求和工程需求。
2) 对7#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM1,打开EM3,手动启动7#消防水泵,通过调整调节阀(13)的开启度完成测试,测试工况完毕后所有阀门恢复到准工作状态。
3) 对7a#消防水泵进行全流量性能测试时,关闭FM2,打开FM4手动启动7a#消防水泵,通过调整调节阀(13)的开启度完成测试,测试完毕后所有阀门恢复到准工作状态。
19S204-1-21页.png

 楼主| 发表于 2024-9-27 09:36:43 | 显示全部楼层
《电磁流量计》JBT9248-2015
5.3 流量测量范围 :流量测量范围上限值的流速在0.5m/s~10m/s范围内选定,测量范围的范围度应大小等于5:1 。

《电磁流量计检定规程》JJG 1033-2007



根据《消水规》5.1.11 要求“消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4级,最大量程的 75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%”,则流量测试装置的最大流量应不小于水泵额定流量的 2.33 倍,即 2.33Q。
根据 GB/T 9248-2015 《电磁流量计》中规定电磁流量计的最大测试流量为 10m/s,则在额定流量下,其流量不应超过4.3m/s,计算按 4m/s 取值则,不同规格电磁流量计对应最大测试的水泵流量(按额定流量)值如下:
电磁流量计规格 -水泵额定流量
DN65-14.6L/s, DN80-20.6L/s, DN100-35.5L/s, DN125-54.5L/s, DN150-76.6L/s,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 13:28 , Processed in 0.074677 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表