9.质量 |《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》通知中提出市政与道路施工材料禁止使用砖砌井室,那么建筑小区红线内的检查井是否可以采用砖砌检查井?
答: 不可以。
《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》适用范围为工业与民用建筑,目录中市政与道路指的是小市政与道路,因此建筑小区红线内的检查井不可以采用砖砌检查井。砖砌检查井易渗漏,直接造成水系和土壤污染。
特别说明的是,《北京市禁止使用建筑材料目录(2023版)》中列入的砖砌井室为采用砖砌工艺的井室,不包括模块配合现场混凝土浇筑成型的井室,涵盖范围包括排水系统中的雨污水检查井及给水系统中的阀门井、水表井和室外消火栓、水泵接合器等井室。(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司-魏彤提供 )
10.质量 |接自生活饮用水管道带有多个消防卷盘且没有生活用水点的管网,是否可以按《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.2.11条第3款设置真空破坏器防止回流污染?
答: 不可以。
此管网带有多个消防卷盘,管道较长且没有其他生活用水点,平时管道中水处于不流动状态,水质变坏,只设真空破坏器不能防止管道中水倒流污染生活饮用水管道。应视该管道为消防专用管道,依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.2.9条第4款设置倒流防止器。(由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司-陈广庆提供)
11.消防|垂直升降类机械式立体车库(垂直升降类,载车板交换式+电动汽车自动充电),地上34m(16层载车板),地下14m(6层载车板)。平面尺寸32mx7.5m,分为5个防火单元,每个防火单元有防火隔墙隔开。车库的两个短边和一个长边敞开,敞开面积大于四周外墙体总面积的25%,能否定义为敞开式机械车库,不做自动灭火设施?
答: 是否定义为“敞开式汽车库”,给排水专业应与建筑专业保持一致或由建筑专业定性,
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第2.0.9条规定:“敞开式汽车库术语:任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.10条规定:敞开式汽车库可不设置自动灭火设施。(由建研航规北工(北京)工程咨询有限公司-赵小新提供)
自动喷水灭火系统末端试水装置设置的问题解析
1. 问题描述: 某车站自动喷水灭火系统个别末端试水装置距离最不利点洒水喷头处过远,如图1所示,有的长达100m,不符合《消防设施通用规范》GB55036-2022第4.0.6条规定。 图1最不利点酒水喷头(左侧)、末端试水装置(右侧)位置示意图
2. 相关标准:《消防设施通用规范》GB55036-2022-4.0.6 每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。
3. 问题分析:末端试水装置可以通过模拟喷头的开启情况检验系统的工作状态,需要设置在系统供水管网的水力计算最不利点洒水喷头处,并应能直观显示所在位置处的压力。图1(红色管线及标识)右侧末端试水装置距左侧最不利点酒水喷头处约100m,采用DN25管、通过1个喷头约1.0L/s流量时的管段水头损失约0.24MPa,很显然,压力表读数已不能直观显示最不利点洒水喷头处的压力。
4. 改进措施:在自动喷水灭火系统设计中,应严格按规范在最不利点洒水喷头处、以尽量短的管线就近设置末端试水装置,并根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.3.1条设置专用排水设施。(由北京铁专院工程咨询有限公司--孙雪霞提供)
某工业厂房给水泵房防淹设施优秀做法案例
设计单位|水发绿建(北京)城市科技发展有限公司 项目负责人|代元麟 专业负责人|王玉环
1.项目概况:本项目总建筑面积17566.1m地上7层,地上高度36m。建筑功能: 高层丙类工业厂房。
2.设计亮点:图纸中清晰表达给水泵房防淹设施,见图1。
3.设计点评:设置储水或增压设施的水箱间、给水泵房应满足设备安装、运行、围护和检修要求,应具备可靠的防淹和排水设施。本工程给水泵房门口设置了200mm高的挡水板,可以有效的阻挡泵房外面的水进入,并在给水泵房内设置排水沟和集水坑等排水设施, 做法表达清晰,满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.4条规定。(点评人:北京国标筑图建筑设计咨询有限公司 马月红) |