《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
3.6.2 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。
GB50974-3.6.2.png

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 实施指南(修)》37页
表3. 6.2 “建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等"的火灾延续时间为3.0h,从宇面上的表述对高级宾馆的火灾延续时间有两种解读,
    第一种解读:建筑高度大于50m的高级宾馆的火灾延续时间为3.0h;     第二种解读:高级宾馆(包括多层和高层)的火灾延续时间为3.0h。
    以往规范:高层高级宾馆的火灾延续时间为3h;多层高级宾馆的火灾延续时间为2.0h。即第一种解读比以往规范的要求降低了,第二种解读比以往规范的要求提高了。考虑即使是多层高级宾馆,其各种灯具和装饰材料多,可燃物品多,火灾危险性大,人员密集,宜按第二种解读执行,即高级宾馆(包括多层和高层)的火灾延续时间取3.0h

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》湘建设函(2024)159号
8.1.5 不同场所消火栓系统的火灾延续时间按《水消规》表 3.6.2 确定,其中:
  1 医院的门急诊楼、医技楼、住院楼等与医疗相关功能合建组成的高层建筑,火灾延续时间可取 2.0h。
  2 建筑高度大于 50m 的旅馆(宾馆)火灾延续时间取 3.0h;50m 以下的高级旅馆(宾馆)取 3.0h
  3 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建(商业服务网点除外),非住宅部分建筑高度大于 24m 时,火灾延续时间取 3h;不大于 24m 时火灾延续时间取 2.0h。

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》鄂建函〔2024〕96号
8.2.3 关于不同场所火灾延续时间的规定:
  1 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分的火灾延续时间取 2h,非住宅部分的火灾延续时间按其功能和建筑高度根据规范取值
  2 医疗建筑的火灾延续时间可取 2h,高级宾馆的火灾延续时间应取 3h
  3 建筑由主体功能及其配套服务功能组成时,按主体功能和建筑总高度确定火灾延续时间。
  4 医疗综合楼、教学综合楼、办公综合楼等主体功能为相对单一使用功能的高层建筑,其火灾延续时间可按 2h 取值

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》
10.2.7 不同场所消火栓系统的火灾延续时间按《消水规》表 3.6.2 确定,其中:
1 医院的门急诊楼、医技楼、住院楼、后勤楼等与医疗相关功能合建组成的高层建筑的火灾延续时间可取 2.0h。
2 高级宾馆的火灾延续时间均取 3.0h
3 住宅建筑与商业(商业服务网点除外)合建时,火灾延续时间按商业部分的建筑高度计算确定;高层住宅建筑与其它两种或两种以上功能合建时,火灾延续时间按高层综合楼确定,取 3.0h。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.1.5 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 3.6.2 条,公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间 3.0h,是否仅针对建筑高度大于 50m 的公共建筑?
答:仅针对建筑高度大于 50m 的高级宾馆。对于高级宾馆《建规》并未给出分类标准,原《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(已作废)将高级宾馆定义为:具备星级条件且设有空气调节系统的旅馆。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 发布日期 2014.01.29,实施日期 2014.10.01;《建筑设计防火规范》GB50016-2014 发布日期 2014.08.27,实施日期 2015.05.01。由于《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 实施时,《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 尚未作废,故《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 表 3.6.2 中的高级宾馆可理解为具备星级条件且设有空气调节系统的旅馆
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
6、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第3.6.2条,公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间3.0h,是否仅针对建筑高度大于50m的公共建筑?
答:包括多层及高层的高级宾馆

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》 (中国院编)143页
10.1.8  宾馆、酒店∶多层和建筑高度不大于50m的高层(没有"高级"之分)均为2h;建筑高度大于50m的普通酒店为2h;建筑高度大于50m的高级酒店为3h
【要点说明】“消水规”表3.6.2,公共建筑火灾延续时间3h的场所举例中有两个相互独立的语句∶第1句“高层建筑中的……综合楼”,第2句“建筑高度大于50m的……和高级宾馆”。“高级宾馆”在第2句的句首定语之内。
       那么,何谓“高级宾馆”呢查阅相关规范,均无术语定义。设计中如何判定呢参考以下两个标准:
《旅游饭店星级的划分与评定》GB/T14308-2010将酒店的等级标准分为一星级至五星级5个标准,是通过酒店的硬件设施和软件服务得分综合评定的。
五星酒店(含白金五星级)∶最高级别。其中设备十分豪华,设施十分完善,除了房间设施豪华外,服务设施也十分齐全。
四星酒店∶设备豪华,综合服务设施较为完善,服务项目较多,服务质量优良,室内环境较好。
三星酒店∶设备齐全,除提供食宿外,还提供会议、酒吧、游艺等中等综合服务设施。
二星酒店设备一般,除提供食宿外,还有小卖部等一般服务设施,属于一般旅行等级。
一星酒店∶设备简单,满足客人最简单的需要。
《旅馆建筑设计规范》JGJ62—2014将旅馆建筑由低档至高档划分为一级至五级5个建筑等级,建筑等级的内容涉及使用功能、建筑标准、设备设施等硬件要求。
       两种划分在硬件设施上有部分关联,却没有直接的对应关系。但由一星(或级)至五星(或级)代表由低至高的划分档次是一致的。
【措施要求】四星及以上星级酒店、四级及以上级别旅馆建筑按“高级酒店”判定

疑问
1.  GB50974-表3.6.2中的高级宾馆,特指“建筑高度大于50m的高级宾馆” 、“建筑高度大于24m的高级宾馆”、还是 “不限高度的高级宾馆” ?
2.  “高级宾馆”  如何判定? “具备星级条件且设有空气调节系统?”