浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 56|回复: 0

[相关规范] 《审图常见问题解析(给排水2024-09)》(北京规资委&京审协)

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源【链接
01  常见问题
1、人防
| 如何合理选用人防生活饮用水储水箱的消毒设备?
答:人防生活饮用水储水箱的消毒设备宜采用紫外线消毒器。按照《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/ 994-2021第6.2.9条的规定,人防生活用水、饮用水储水箱应设置消毒设备。目前常用的消毒设备主要包括紫外线类和臭氧类。臭氧一般需现场制备,具有一定的毒性,在人防封闭空间内对人体呼吸系统危害较大(参见《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第6.3.3条条文说明),隔绝通风时并没有有效的排除措施。臭氧消毒器的原理是通过臭氧发生器,将空气中的氧气转化为强氧化剂臭氧来杀死细菌。第5.2.4条规定了隔绝防护时氧气体积浓度的最低要求,往往需要采取一些技术措施才能满足,人防区域不应采用臭氧类消毒器去额外消耗内部的氧气。紫外线消毒器安装、维护相对简单。紫外线消毒器一般设置在生活、饮用水箱的出水管上。(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——李端文提供)

2、城市更新 | 建筑整体改造工程如按现行消防规范高位消防水箱容积不满足要求,改造确有困难,高位消防水箱可否采用原消防容积?
答:不可以。整体改造工程的消防设计应按现行消防技术标准进行设计。《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》(2023年版)第2.2.6条规定:“仅保留主要结构柱、承重墙、楼板、楼梯等结构构件的整体改造工程,应按现行消防技术标准进行设计”。(由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司——孙志伟提供)

3、城市更新 | 一座既有丙类仓库首层改造,层高11m,现状有喷淋系统,每个防火分区面积超1500㎡,在现有房间内增加一座带顶盖的非高架冷库(2-8℃),冷库高6.5m,冷库面积500㎡左右,这座冷库内部需不需要加喷淋?
答:冷库内部需要设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。根据《冷库设计标准》GB 50072-2021第8.4.6条第1款:设计温度高于0℃的高架冷库、设计温度高于0℃且其中一个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库,应设置自动灭火系统;《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.8条第11款:除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层丙类仓库。符合上述条件时,应设置自动灭火系统。本项目单个防火分区面积大于1500m2设计温变高于0℃,且改造后不应降低既有建筑原有消防安全标准,故冷库内部需要设置自动灭火系统。且根据《冷库设计标准》第8.4.6条第2款宜采用自动喷水灭火系统。(由北京建院京诚工程咨询有限公司——林丽欣提供)

02  典型问题案例剖析
【给水引入管未设置计量水表的问题解析】
1、问题描述:
该项目为某学校教学楼工程,建筑面积7551m2,建筑高度11.0m,地上三层。给水系统原理图中单体建筑给水引入管未设置计量水表,同时地下一层给排水平面图中也未表示水表,室外给排水总平面图未表示给水引入管(水表),如图1~图3所示。
1732030854218.png
图1  给水系统原理图
1732030789422.png
图2  地下一层给排水、消防平面图
1732030881710.png
图3  室外给排水外线总平面图
2、相关标准
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021-3.4.1  供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元,分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。
3、问题解析
供水、用水计量是促进节约用水的有效途径。按使用用途、付费或管理单元情况,对不同用水单元分别设置用水计量装置,方便统计用水量,并据此施行计量收费,以实现“用者付费”,达到鼓励行为节水的目的。同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量,达到持续改进的目的。各管理单元通常是分别付费,或即使是不分别付费,也可以根据用水计量情况,对不同管理单元进行节水绩效考核,促进行为节水。本项目未按照要求设置计量水表,无法达到计量及节水的目的。
4、改进措施:在单体建筑的给水引入管上设置经计量检定合格的计量水表。(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——袁江华提供)

【某给水水厂厂区供水管网防止水质污染问题解析】
1、问题描述

某给水厂自用供水管网从市政供水管网接出2路引入管,供水引入管上未设置倒流防止器,见图1。
1732030923440.png
图1  厂区供水管网平面设计图
2、相关标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021-3.2.9  生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:      1  从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上;
3、问题解析某给水厂厂区自用给水管网由水厂供给城镇给水管网的给水干管上引出2路支管,使厂区自用给水管网与城镇给水管网形成连通管网,且在2路引入管上未设置倒流防止器,见图1。该项目厂区自用给水管网负担厂区内生产、生活用水,一旦发生回流污染,将直接污染城镇饮用水源头。根据《建筑给水排水与节水通用规范》第3.2.9条第1款的要求,为避免城镇生活饮用水受到回流污染,要求在小区的环状室外给水管与城镇给水管网连接的引入管上设置防污染措施。因此该项目的2路给水引入管上未设置倒流防止器,违反了《建筑给水排水与节水通用规范》第3.2.9条第1款的规定。
4、改进措施:厂区自用给水管网的2路引入管上应补充设置倒流防止器。(由北京建院京诚工程咨询有限公司——解放提供)

03  专业技术交流事后检查给排水常见水质防污染问题探讨
1、案例一:消防水箱补水管出口最低点距溢流边缘空气间隙小于150mm(如图1)
1732031122940.png
图1  消防水箱剖面图
(1)规范条款  《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020—20213.2.8  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池(箱)充水或补水时,补水管应从水池(箱)上部或顶部接入,其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
(2)案例解析  设计中常遇到的非饮用水池(箱),比如:消防水池(箱)、中水池(箱)、雨水池、热媒水水箱及冷却循环水池等。溢流边缘是指溢流水位或溢流喇叭口标高。图1中1-1剖面图中溢流水位高出最高水位100mm,2-2剖面图中给水管出水管口高于最高水位150mm,实际上给水管出水管口高出溢流边缘仅50mm,显然不满足规范要求的150mm。

2、案例二:消防水池补水管中心距溢流边缘空气间隙小于150mm(如图2)
1732031156930.png
图2  消防水池剖面图
(1)案例解析  图2中标注给水管管中心距离溢流水位150mm,规范要求出水口最低点距离溢流边缘不应小于150mm,图中出水口最低点距离溢流边缘应为150mm-100mm/2=100mm,不满足规范要求。

3、案例三:给水系统接消防卷盘处未设真空破环器(如图3)
1732031192688.png
图3  消防水箱剖面图
(1)规范条款  《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020—20213.2.11  生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时,应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施:...3   消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处。
(2)案例解析  本工程依据规范仅设消防软管卷盘,而且从生活饮用水管道直接接出,未设真空破坏器等防回流污染措施,不满足规范要求,

4、案例四:某项目的菜市场,仅预留给水,未设置真空破坏器
(1)规范条款  《建筑给水排水与节水通用规范》3.2.11  生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时,应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施:...4   出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道的连接处。
(2)案例解析  设计为菜市场预留了一根给水管,地面设置了排水沟和集水池。在菜市场这种环境里,设置出口接软管的冲洗水嘴是常见的现象。若不采取符合规范要求的措施,势必造成污染饮用水的严重后果,不应把隐患留给使用方或二次设计。

5、案例五:锅炉房、换热站、冷冻机房等补水未设防污染措施
(1)规范条款  《建筑给水排水与节水通用规范》3.2.10  生活饮用水管道供水至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置防止回流设施:1  接贮存池(罐)、装置、设备等设施的连接管上。
(2)案例解析   锅炉房、换热站、冷冻机房热媒水系统的定压补水为软化水,生活饮用水经软水器进行软化,常用的自动软水器为压力容器,在反冲洗运行过程中易导致背压回流,所以在软水器入口处应设置倒流防止器。建议做法:在给水预留管上设置倒流防止器等防回流污染措施。

6.小结  生活饮用水水质及卫生安全一直是给排水专业设计中需重点关注的问题,希望能引起设计人的重视,避免类似情况发生,确保工程设计质量。(由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——魏彤提供)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 09:04 , Processed in 0.081944 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表