《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002【条文】
3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
1 位置正确,埋设应平整牢固。
2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
检验方法:观察和手扳检查。
【条文说明】根据调研和多年的工程实践情况,卫生器具排水管道与楼板的接合部位一向是薄弱环节,存在严重质量通病,最容易漏水。故强调与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
检验方法:观察及通水检查。
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
4.5.6 当排水立管穿越楼板部位为固定支承,且层间立管长度大于4.0m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量或伸缩节的允许伸缩量计算确定。
《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406,6页【内容】
5 管道附件及配件安装
5.1 伸缩节设置
5.1.1 管道是否设置伸缩节,应根据管材类型、接口形式、环境温度变化及管道布置条件确定。
5.1.2 粘接连接及熔融连接的排水和通气管道,应按第5.1.3条、5.1.4条规定设置伸缩节。下列情况管道可不设伸缩节:
1) 全部采用承插橡胶密封圈连接或承插螺母挤压密封圈连接的管道系统。
2) 全部支架均为固定支架的管道系统。
3) 管道长度小于2.2m,且管道两端固定支承时。
4) 埋地或埋设于实墙体内的管道。
5.1.3 横管伸缩节设置应符合以下规定:
1) 横支管、横干管管段无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于2.2m时,则在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节。
2) 当排水立管设置在管道井或管窿内时,伸缩节应在靠近管道井井壁或管窿墙体的外侧设置。
5.1.4 立管伸缩节设置应符合以下规定:
1) 排水立管穿越楼板部位为固定支承,当层间立管长度不大于4m时,立管上每层应设伸缩节一个;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。
2) 立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。
3) 楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,则应在汇合管件的下方设伸缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,则应在汇合管件上方设伸缩节。
4) 楼层内无横管接入,宜在离地面1.0~1.2m处设伸缩节。
5.1.5 立管用伸缩节不得用于横管。横管用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa.
5.1.6 伸缩节承口方向应迎水流方向。
5.1.7 伸缩节的最大允许伸缩量见表2。
5.2 管道支承
5.2.1 管道支承分固定支承和滑动支承两种。悬吊在楼板下的横支管上,若连接有穿楼板的卫生器具排水竖向支管,可视为一个滑动支承;明装立管穿楼板处,如采用细石混凝土补洞及分层填实等防漏水措施,可以形成固定支承;暗装在管井或管窿中的立管,若穿楼板处未能形成固定支承,应每层设置立管固定支承一个。
5.2.2 管道支架及吊架的最大间距应符合表3的规定
5.2.3 固定支架的间距应不大于4m,在固定支架之间应设滑动支架。
5.2.4 管道支、吊架位置应按设计要求设置。立管在穿越楼板处应设固定支承,并采取防渗水、漏水措施。设置在管道井或管窿内非封堵楼层的立管,应在汇合配件处设固定支承。
5.2.5 聚乙烯管道采用融熔连接时,宜全部采用固定支承的强制安装系统
5.2.6 采用橡胶密封圈连接的横管,应在管道承插口处设置固定支架。
5.2.7 立管底部采用无底座管件时,应设支或其他固定设施。
5.2.8 管道支承件的内壁应光洁,滑动支承件与管道之间应留有微隙;金属固定支承件与管道之间应夹一层橡胶垫,安装时应将管卡拧紧固定。
5.2.9 粘接连接的管道,在其转弯部位的两端均应设置管卡,管卡与弯管中心的间距宜符合表4的规定。
《玖润沟槽式HDPE排水系统按装指导2023-5》
7. 管道的固定:
7.1 管道固定应符合本章节规定,并参照《建筑排水管道安装-塑料管道》(19S406) 中 规定条款。
7.2 管材安装位置一经确定,管卡应先架设,且安装设置距离按下表3要求。
7.3 管卡连接丝杆螺母的规格为国标 M8、M10 (D50-D110mm 为 M8;D160-D200mm 为 M10),配套丝杆尺寸应采用国家标准 M8 或 M10, 长度依实际需要决定(膨胀螺丝、丝杆均为施工方自购),不得采用非标丝杆。
7.4 固定支架设置:
7.4.1 立管和水平管的固定支架间距 DN110 以下(含)不得超过4米时, DN160 以 上(含)不得超过3米时应设置金属固定防晃支架。
7.4.2 立管底部无底座管件时应设置支墩或支座等可靠的固定。
7.4.3 由立管转为水平管或排出管时,其转弯处受水力冲击极大。为防止冲击力破坏管道,弯头部位必须设置鸭掌支墩或固定支架等作可靠的固定支撑。如图9。
7.4.4立管转水平管后有连续水平管转弯的,二次转弯处,视现场情况应安装45度斜拉支撑或采用其他防晃固定管材与管件的方式,防止管材与管件受水流冲击所致拉脱。
7.4.5 多个管件组合成一组管件时,必须安装有固定支撑。 |