浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 775|回复: 0

[经验总结] 冰雪场所消防设计的要求

[复制链接]
发表于 2025-5-20 17:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国滑雪场所管理规范》(2017年修订版)

《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》(2024-0601施)内容
6 室内冰雪场所
6.3 消防设施
6.3.1 非冷区室内消火栓应采用湿式系统,冷区应尽量在非冷区的室内消火栓保护半径内,确有困难时,冷区内应设置与低温环境相适应的室内消火栓系统。室内消火栓管道应设保温。
    【条文解析】室内冰雪场所冷区在运营时温度维持在零下,由于温度较低,即使发生火灾,火灾也不会迅速蔓延扩大。非冷区更衣区、后勤区等区域可燃物较多,应按规范设置湿式消火栓系统。

6.3.2 室内冰雪场所非冷区的自动灭火系统应采用湿式系统。当冷区仅作为冰雪娱乐功能(滑雪、娱雪等)且不设置可燃物时,冷区可不设置自动灭火系统。喷淋管道应设保温。
    【条文解析】室内冰雪场所冷区在运营时温度维持在零下,且大面积被冰雪所覆盖,多数场馆在此区域不设置自动灭火系统。但是在非运营期间,该区域的温度会恢复到室温,如改变该场所用途,会存在有可燃物的安全隐患,所以要求改变用途或设置可燃物的冷区亦应按规范设置自动灭火系统保护。

6.3.3 室内冰雪场所非冷区应按严重危险级配置灭火器。冷区应尽量在非冷区的灭火器保护半径内,确有困难时,冷区应结合现场条件配置与低温环境相适应的灭火器,配置不应低于中危险级

《江苏省室内冰雪活动场所防火设计导则》 苏建函消防〔2025〕283号条文
9.2.1 独立建造的室内冰雪活动场所内设置的室内消火栓及自动喷水灭火系统,其室内外消火栓用水量、自动喷水灭火系统火灾危险等级可参照体育馆进行判定;与城市综合体、商业等公共建筑合建的室内冰雪活动场所,其室内外消火栓用水量、自动喷水灭火系统火灾危险等级不应低于合建的城市综合体、商业等建筑的要求

9.2.2 室内冰雪活动场所室内消火栓设置应符合下列规定:
  1 室内冰雪活动场所应设置消火栓系统;
  2 室内冰雪活动场所暖区应采用湿式消火栓系统,保护冷区的消火栓系统应优先考虑设置在暖区,并于暖区进入冷区入口处消火栓箱内增设一只备用消防水带,确有困难需设置在冷区时应采用干式消火栓系统,干式消火栓系统的充水时间不应大于5min;
  3 冷区内的滑雪道、雪圈滑道、冰滑道、设施滑道等人员无法停留区域,可不设置室内消火栓系统保护

9.2.3 室内冰雪活动场所自动灭火系统设置应符合下列规定:  
  高层和总建筑面积大于3000㎡的单、多层室内冰雪活动场所其暖区和冷区的商业设施、防火单元应设置自动灭火系统,冷区设置的自动喷水灭火系统宜采用预作用式,冷区的其他区域可不设置自动灭火系统

9.2.4 室内冰雪活动场所除冷区内滑雪道、雪圈滑道、冰滑道、设施滑道等人员无法停留区域可不设置灭火器外,暖区和冷区的商业设施、防火单元应按严重危险级设置灭火器,冷区其他区域可按中危险级设置灭火器。

《(上海市)室内冰雪活动场所防火设计导则》(2022-1025)


《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
11.  大型滑冰场室内消火栓应设在常温穿堂或走道、楼桥间等明显易取用的地点附近,如消火栓设在常温区域不能满足消火栓水龙带保护的妥求时,可考虑配置二条水龙带,供接长水龙带使用,消火栓箱门需加标识,并应满足规范所要求的消火栓栓口所需的动压力和消防水枪充实水柱的要求;若冰场面积过大,采用接长水带仍无法满足要求时,则应采用干式消火栓系统。

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07》
7.3.9  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 第7.4.7  条第 5 款 “ 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内 ” ,如果冷库冷藏间面积过大,保护距离不够,是否需要在冷藏间内设置室内消火栓,做干式系统?
答: 冷库的冷藏间内可不布置消火栓,可由消防队员从穿堂或楼梯间内,驳接水带进行火灾扑救。冷库消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,但当其环境温度低于 4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,需在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。