《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005条文3.2 危险等级
3.2.1 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
    1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;
    2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
    3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
    工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录C。

3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
    1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
    2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
    3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
    民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录D。
【条文说明】民用建筑大体上可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分危险等级的问题上要比工业建筑复杂,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。
    从使用性质来看:凡使用性质重要,设备与物资贵重的场所,一旦失火社会影响重大,损失严重者系消防重点保护对象,应列入严重危险级;根据2001年11月发布的第61号公安部令第13条及其条文说明,本规范附录D将公安部61号令中界定标准清晰的若干消防安全重点单位的相关场所纳入严重危险级。
    从人员密集程度来看:凡人群密集、来往客流众多,且人群有可能聚集、停留一段较长时间的建筑场所,诸如大型商场、超市、网吧、寺庙大殿,以及影剧院、体育馆等歌舞娱乐放映游艺场所,一旦发生火灾,就有可能造成群死群伤的场所,其危险性很大,则应列入严重危险级
    从可燃物数量和用火用电多少来看:凡可燃物数量多、可燃装修多、功能复杂、用火用电多等火险隐患大的场所也应列入严重危险级。
    从火灾蔓延速度来看:起火后会迅速蔓延的民用建筑场所,一方面容易引起大火;另一方面,由于火灾蔓延迅速,也会加剧现场人员的恐慌,影响逃生和救援,将会增加人员的伤亡和财产损失,因此应列入严重危险级。
    从扑救难度来看:建筑结构和功能复杂的场所,其竖向管井多、隐蔽空间多、火灾蔓延途径也多,起火后扑救难度大;有大量的有毒烟气产生的场所或人群密集的场所,尤其是在地下建筑场所起火时,由于火场混乱,外援困难,也往往会增大扑救火灾的难度;因此应将上述场所划为严重危险级。
    同理,按照上述各因素的表现程度的依次降低,可分别定为中危险级和轻危险级场所。
    上述因素与危险等级的具体对应关系如表2所示。
image.png
    在本规范附录D中,根据上述因素,列举了民用建筑三个危险等级的若干场所。对其中没有列举到的场所,可按本条的原则规定和/或附录C中的举例,进行类比,以确定其危险等级。
image.png
image.png
image.png
 楼主| 发表于 2025-8-19 14:15:30 | 显示全部楼层
商场、商业的灭火器火灾危险等级
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005  
P24页,附录D :“21 百货楼、超市、综合商场的库房、辅面”为中危险级

P41页,3.2.2 条文说明:“诸如大型商场、超市、网吧、寺庙大殿,以及影剧院、体育馆等歌舞娱乐放映游艺场所...其危险性很大,则应列为严重危险级

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.5.3 商业建筑灭火器配置的危险等级可按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 附录 D 确定

《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)2024-0601》内容
5 实景剧本娱乐经营场所

5.3.2 场所的每个主题单元的布景空间内和运营管理或监控室应按严重危险级配置灭火器。布景空间内的灭火器不应被隐蔽遮挡且应设置明显发光标识,方便取用。


6.3.3 室内冰雪场所非冷区应按严重危险级配置灭火器。冷区应尽量在非冷区的灭火器保护半径内,确有困难时,冷区应结合现场条件配置与低温环境相适应的灭火器,配置不应低于中危险级


附录与条文说明前后矛盾。

 楼主| 发表于 2025-8-19 14:27:14 | 显示全部楼层

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005  附录D
严重危险级:  16  幼儿园住宿床位在50张及以上的托儿所、幼儿园

中危险级:16  幼儿园住宿床位在50张以下的托儿所、幼儿园21 百货楼、超市、综合商场的库房、辅面


《2019 年浙江省建筑工程施工图设计审查疑难问题协调意见(给排水专业)》
问题: 灭火器火灾危险等级
(1) 日托(非住宿)的幼儿园灭火器,是否要求按严重危险级配置?如何设置?
(2) 普通的集体宿舍灭火器的火灾危险等级,如何设置?
(3) 商业建筑灭火器的火灾危险等级,如何设置?
回复:
(1)  过夜的算住宿,日托不算住宿:
      可按50张以下的养老院、托儿所、幼儿园按中免险级配置灭火器
(2) 普通的集体宿舍可按学校集体宿舍设置;
(3) 普通商业可按中危险级21条,百货楼、超市、综合商场的库房、铺面设置。