《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002条文
3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
  1 位置正确,埋设应平整牢固。
  2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠
  3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
  4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
  5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
  6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

7.4.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
  检验方法:观察和手扳检查。
【条文说明】根据调研和多年的工程实践情况,卫生器具排水管道与楼板的接合部位一向是薄弱环节,存在严重质量通病,最容易漏水。故强调与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

7.4.2 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。
  检验方法:观察及通水检查。

《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管安装》13S409,7页,9页内容
4.7  柔性接口卡箍式排水铸铁管的卡箍类型分为W型不锈钢卡箍、W1型不锈钢卡箍;W型不锈钢卡箍的加强箍、W1型不锈钢卡魟摟邈逃锘杪蠶措腠盂汇侀扳Ắ鳔顒切鏨喩霓嬙窭陈脬秭袅桥强箍。
  4.7.1  不锈钢卡箍材质需有一定的强度、刚度和耐腐蚀性能;卡箍葶鲰凶佽祚俺飚个麼带的厚度和宽度应确保连接后不脱扣、不挠曲和不断裂,卡箍件材质应为奥氏体不锈钢原板材加工。如:S30408、S31608、S30110。常用的S30408,更适用于隐蔽暗敷及沿海潮湿场所的管道安装中使用。
  4.7.2  为保证有可靠、安全的密封效果,W型、W1型的各类管件端部应具有最短直管段所必须的有效紧固长度(简称最小直管段长度),需符合表6要求。
  4.7.3 加强箍的箍架和固定齿条部位材质为碳素结构钢,表面需进行防腐处理,各部件中性盐雾试验在72h内不得出现红锈;螺栓及螺母材质为优质碳素钢。性能等级:螺栓不得低于8.8级,螺母不得低于8级。
  4.7.4  在水流冲击状态下,为防止卡箍式排水铸铁管的接口松动、脱扣和渗水,确保接口部位严密牢固,在下列情况时应设置加强箍,以增强卡箍管件与管材外壁的摩擦阻力:
  1) 排水立管与底部弯头接口处及与大口径横干管接口处;
  2) 排水横干管管道转弯处。

6. 管道支、吊架
  6.1 支(吊)架应为金属件,其形式、材质、尺寸、质量和防腐要求等,应符合国家现行有关标准的规定。可按国标图集03S402《室内管道支架及吊架》。施工时严禁焊在管材、管件上。
  6.2 立管厓蟬砕儂鲠支架(管卡)、横管的吊架(托架)必须锚固在墙体或立柱等承重构件上。若为非承重轻质墙体和多孔砖墙时,应增设承重构件,如凿孔200x200,灌浇C20混凝土填实。
  6.3  管道安装时,上层管道重量不应传递给下层管道。各层立管的支架(管卡)、横管的吊架(托架)应能分别承载所在层内立管或横管产生的荷载,其支承强度应分别大于所在层内立管、横管的自重与管内最大水重之和,且不得将各层立管重量全部作用在立管底层的支墩上。
  6.4 立管的支架(管卡)、横管的吊架(托架)应安装牢固,位置正确捂,駔鲱梢慫扒一与管道接触紧密,并不损伤管道外表面。后
  6.5 立管支架(管卡)的安装还应满足下列要求:
    6.5.1 支架宜安装在立管接口或立管与弯头、三通、四通连接接口的下方,支架与接口之间净距不宜大于300mm。
    6.5.2  重力排水立管除设管卡外,每层应设支架固定,立管支架间距一般不应大于3m。此外,还应满足立管垂直度要求。
    6.5.3  除卡箍式柔性接口铸铁排水立管外,其他连接方式的立管支架,当层高小于4m时,可每层设一个固定支架;超过时,要增设滑动支架定Ⓜ澐敢溯位。滑动支架的管卡留有3~5mm的间隙。
    6.5.4 超过6层的高层建筑采用卡箍式柔性接口铸铁排水管时,自底层(或地下室)往上,可每隔20~30m,在立管上安装一个承重短管,采用与其配套的球墨铸铁或钢板制造的支架与楼板、承重墙、柱锚固。
  6.6  横管吊架(托架)的安装还应满足下列要求:
    6.6.1  铸铁排水横管,每根带坡降的直管上必须安装1个或1个以上的吊架,两吊架之间的间距不得大于2m横管的起端和终端为固定吊架或防晃吊架
    6.6.2  横管与弯头、三通、四通等管件的连接处,或管路平面转折处,在接口的下方应安装1个吊架,吊架与接口断面间的净距不得大于300mm
    6.6.3  当横管长度超过12m时,为防止管道水平位移,每12m必须设置1个防止水平位移的斜撑式吊架(即防晃吊架),或用管卡固定的托架、固定吊架(见第37页图示)。
    6.6.4  吊装形式的柔性接口铸铁排水管道的横干管和横支管至少要设1组径向和轴向防晃吊架(见第30、31页图示)
    6.6.5  管卡和吊架不得安装在卡箍上。
    6.6.6 吊架用钢吊杆的直径应满足表7要求(吊杆长度小于1m)
f8e5f88907b89904917d550f39b223b7.png
24241968-5840-467a-8f26-44dbad8552a7.png
7c37799e-337b-4a90-a8a7-b91c1075e6cc.png

《建筑给水排水设计手册 (上册) (第三版)》,204~205页
2.4.2  铸铁排水管种类和连接特性
1.  铸铁排水管种类
  柔性接口排水铸铁管,直管及管件为灰口铸铁。直管应为离心浇注成型,不得采用砂 型立模或横模浇注生产工艺。管件应为机压砂型浇注成型。
  柔性接口机制排水铸铁管分为卡箍式接口和承插式接口两大类。
  柔性接口排水铸铁管管材、管件和连接件的材质、规格、尺寸和技术要求,应符合现 行标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772、《建筑排水用柔性接口承插 式铸铁管及管件》CJ/T 178的规定,管材、配件应配套使用。详见表2.4-1。
9471ab27-acde-4951-9369-d11860bd81e4.png

2.  铸铁排水管连接特性
  柔性接口排水铸铁管及管件具有抗震、防火、耐温、噪声低、接口牢固、承压值高、 密封性能好、施工简便的特性。
  柔性接口排水铸铁管适用于管径为50~300mm 的建筑排水用废水、污水、雨水、通 气管道。
  明装和有观感要求的场所宜采用卡箍式接口,暗装或相对隐蔽的场所宜采用法兰承插 式接口。埋地敷设和同程排水敷设的排水铸铁管宜优先选用法兰承插式柔性接口。
  柔性接口排水铸铁管的接口不得设置在楼板、 屋面板或池壁、墙体等结构层内。管道接口与墙、 梁、板的净距不宜小于150mm。
  柔性接口排水铸铁管连接形式如下:
  (1) 卡箍式连接
采用不锈钢卡箍连接固定,橡胶圈密封。具有 良好的噪声抑制功能和防渗漏功能。此种连接方式 已逐渐替代承插式连接方式。其卡箍材料和紧固件 材料均应为不锈钢,如图2.4-1所示。
e13d4bef-6a10-4c83-b9bd-e14f725bd8c4.png
不同管径的排水管之间,应采用变径接头或偏心变径接头连接,当采用偏心变径接头 连接时应为管顶平接。
  (2)承插式连接
采用承口法兰管与压盖法兰片,通过压盖法兰片挤压橡胶圈将插口管道柔性固定密封 在插口管道里的连接方式。紧固件材料可为热镀锌碳素钢,当铸铁排水管埋地敷设时,其 紧固件应采取防腐蚀措施或用不锈钢材料制作,如图2.4-2所示。
f3e761c3-3526-4434-b02c-ca23869f72e7.png
不同管径的排水管之间,应采用各类接口形式对应的变径接头连接。
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
排水管道试压要求
5.2.1(原强) 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
    检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
    检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册