找回密码
 注册
查看: 144|回复: 0

[经验总结] 空气源热泵机组可否设置在客房上方?

[复制链接]
发表于 2026-9-21 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021【条文】
3.3.6  给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房,不得影响居住环境。【解析】
【条文说明】本条对给水系统运转设备设置位置提出了基本要求。水泵、冷却塔等给水加压、循环及冷却等设备运行中都会产生噪声、振动及水雾,因此,除工程应用中要选用性能好、噪声低、振动小、水雾少的设备及采取必要的措施外,还不得将这些设备设置在要求安静的卧室、客房、病房等噪声敏感房间的上层、下层及毗邻位置.以免对人及周围环境造成不良影响。给水系统管道、设备的噪声值应符合现行国家标准《声环境质量标准)) GB 3096 、《民用建筑隔声设计规范)) GB 50118 、《建筑隔声评价标准)) GB/T 50121 和《住宅性能评定技术标准>> GB/T 50362 的有关规定。为防止设备运转噪声和振动对居住环境的污染,应采取安全可靠的降噪减振措施,如选用低噪声水泵、机组设置隔振基础、水泵进出水管上设置隔振装置、管道采用弹性支吊架、泵房内墙设置隔声吸声措施等。
《实施指南》103~104页,【实施与检查控制】给水加压、循环冷却等设备必须按照《规范》以及现行国家标准《建筑给水排水设计标准》 GB50015 的要求,远离噪声敏感房间,保障居住环境。
    从事工程建设的各相关责任主体,如设计单位、施工图审查单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等必须依据建筑给水排水的相关法律法规和技术标准要求进行工程建设活动。  
    建设行政主管部门和(或)相关的行业主管部门应依据建筑给水排水的相关法律法规加强给水加压、循环冷却等设备机房管理与监督。
    检查设计依据,查看给水排水设计说明所列举的规范是否包括《规范》等建筑给水排水相关规范、标准。
    检查设计图纸,查看给水排水设计说明、各层平面图所表示的设备机房位置是否符合《规范》及相关建筑给水排水技术规范、标准的要求。

【32江苏】2024-12《江苏施工图设计审查问答(给排水、电气专业)》【内容】
1-1  《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第3.3.6条:给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房,不得影响居住环境。
(1)关于“层”的概念。如果顶层有卧室、客房及病房类型房间,是否屋顶整层不能直接做热水加压机房,还是屋顶只需避开此类房间正上方即可?
(2)屋面设置空气能热泵热水系统,热泵机组和热泵循环泵等 是否可以设置在居室上方?热泵循环泵是否可以露天设置?
答:(1)该条文“上层”的含义为以楼板相隔的卧室、客房及 病房正上方范围。本题中热水机房加压设备不得设置在卧室、客房及病房的正上方。
(2)为了解决给水加压、循环冷却等设备运行中产生噪声、振 动对居住环境造成的影响,上述设备除需满足规范对设置位置的要 求外,同时还应采取安全可靠的降噪减振措施,使管道和设备的振 动噪声值符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096、《民用建筑隔声设计规范》GB50118的相关规定。
(3)空气能热泵机组和热泵循环泵在运行时会产生噪声,设计应按《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.6条执行。热泵循环泵可室外露天设置,但应采取防雪、防冻等保护措施。

【65新疆-乌鲁木齐】《乌鲁木齐市房屋建筑工程施工图审查常见问题解析汇编(2025版)》
【问题 1.10】【问题描述】消防水箱间的稳压装置、太阳能热水系统的各种水泵、空气源热泵设置在卧室、客房、病房、值班休息室上层、下层或毗邻上述用房,不满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021 第 3.3.6 条的规定。
【原因分析】给水加压、循环冷却等设备运行中产生噪声、振动对居住环境造成的影响,上述设备除需满足规范对设置位置的要求外,同时还应采取安全可靠的降噪减振措施,使管道和设备的振动噪声值符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的相关规定。消防水箱间的稳压装置、太阳能热水系统的各种水泵、空气源热泵,在运行时同样会产生噪声和振动,应该与上面的要求相同。
规范依据:《建筑给水排水与节水通用规范》(GB 55020-2021)第 3.3.6 条
【应对措施】消防水箱间的稳压装置、太阳能热水系统的各种水泵、空气源热泵设置在卧室、客房、病房、值班休息室上方时,应执行 GB 55020-2021 第 3.3.6 条。

【42湖北】2025-04 《湖北省房屋建筑和市政工程施工图审查常见问题汇编》
4.1.16  《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.9.9条,采用减振浮筏技术可否化解在居住用房上层设置水泵的问题?
答:采用减振浮筏技术可以减少震动和噪声,不能解决在居住用房上层设置水泵的问题。不能满足《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021第3.3.6条的要求。
依据:规范第3.3.6条及条文说明“不得将设备(水泵)设置在要求安静的卧室、客房、病房等噪声敏感房间的上层、下层及毗邻位置,以免对人及周围环境造成不良影响。”

《城镇给水排水技术规范》GB50788规范组  关于“3.6.6条 避难层上下层为居住用房时”回函2019-0425【内容】
华东建筑设计研宄院有限公司:
     接住建部标定司转来贵单位对《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012中 第3.6.6条的咨询,我单位认真组织相关编制组专家对咨询答复如下:
    《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
    3.6.6给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻 的房间内,不得污染居住环境。
   条文说明及在超高层建筑建筑中采取的措施如下:
    因水泵、冷却塔等给水加压、循环冷却设备运行中都会产生噪声、振动及水 雾,因此,除工程应用中要选甫性能好、噪声低、振动小、水雾少的设备及采取 必要的措施外,还不得将这些设备设置在要求安静的卧室、客房、病房等房间的 上、下层及毗邻位置。在超高层建筑建筑中,给水系统需要转输供水,一般以避 难层作为给水的分区,需将给水加压、循环冷却设备设置在避难层处。如避难层 上层或下层是居住用房,在避难层上层或下层设置机电设备层,将给水加压、循 环冷却等设备设置在设备层中。如避难层上层及下层均为居住用房,也可采用在 避难层内设置浮动地坪隔振隔音系统,机房内四周及顶板采用隔声处理,机房内 的管道采用隔震支吊架。管道穿越顶板、浮动地坪及墙体时,应采取隔声处理。

                                         中国城市建设研究院有限公司 《城镇给水排水技术规范》编制组  2019年4月25