《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.6.14 管道井尺寸应根据管道数量、管径、间距、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等确定。需进人维修管道的管井,维修人员的工作通道净宽度不宜小于0.6m。管道井应每层设外开检修门。管道井的井壁和检修门的耐火极限和管道井的竖向防火隔断应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;
    2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;
    3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用间接排水
    4 设备排水应采用直通式地漏;
    5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。
【条文说明】 一些涉水的设备正常运行情况下不排水,在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择。对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水
    设备排水应采用不带水封的直通式两用地漏,这种地漏箅子既有设备排水插口也有地面排水孔。地漏与排水管道连接应设存水弯,这种配置排水阻力较小,排水量大。大流量专用地漏具有地漏箅子开孔面积大,接纳排水流量大的特点,并允许设置地漏处有一定淹没深度。

4.4.4 生活排水管道敷设应符合下列规定:
    1 管道宜在地下或楼板填层中埋设,或在地面上、楼板下明设;
    2 当建筑有要求时,可在管槽、管道井、管窿、管沟或吊顶、架空层内暗设,但应便于安装和检修;
    3 在气温较高、全年不结冻的地区,管道可沿建筑物外墙敷设;
    4 管道不应敷设在楼层结构层或结构柱内。

《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》DB33/T1171-2019
4.7.1 二次供水管道井尺寸应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等合理确定。

4.7.2 二次供水立管管道井单独设置时,井室规格尺寸不宜小于 0.8m×1.0m;与消防供水立管共用的管道井,不应小于 0.8m×1.2m,且二次供水立管与消防供水立管应对称布置。

4.7.3 管道井维修人员工作通道净宽度不应小于 0.7m。管道井应每层设外开检修门,检修门高×宽的尺寸不应小于 1.8m×0.7m,管道井的井壁和检修门的耐火极限和管道井的竖向防火隔断应符合消防规范的规定,管道井检修门上应有文字标识。

4.7.4 安装供水管道的管道井,应设置排水地漏和专用排水立管

4.7.5 供水管道间距设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

4.7.6 进户水表应嵌墙安装于水表箱内或安装在管道井内,且水表前后短管上应采取相应固定措施。

4.7.7 水表外壳距墙面净距不应小于100mm。水表上应有对应的房号标识,每个管道井内水表安装顺序应统一。

4.7.8 二次供水管道及附件应采用耐腐蚀、寿命长、水头损失小、安装方便、便于维护、卫生环保的产品,并应符合相应的压力等级。严禁使用国家明令淘汰的产品。

4.7.9 二次供水管道的设置应便于检修。

4.7.10 二次供水管道应考虑防冻、防结露措施。

4.7.11 二次供水管道标识设置应符合下列规定:
1 标明供水分区及水流方向;
2 明确二次增压管的工况压力等级;
3 阀门应有明显启闭标识。

《杭州市新建高层住宅二次供水设施技术标准导则(试行)》20150701实施
萧山区水务   6.2 管道井
6.2.2.1  建筑物相对地面标高60米以下的,管道井尺寸净距不得小于600mm*1000mm,若与消防给水立管共用管道井,管道井尺寸净距不得小于600mm*1200mm
6.2.2.2 建筑物相对地面标高60米以上、100米以下的,管道井尺寸净距不得小于700mm*1200mm,若与消防给水立管共用管道井,管道井尺寸净距不得小于1000mm*1200mm
6.2.2.3 建筑物相对地面标高100米以上的,管道井尺寸净距不得小于800mm*1400mm,若与消防给水立管共用管道井,管道井尺寸净距不得小于1000mm*1700mm

高层住宅室内水表井,可取500*700
500深:考虑250的立管安装布置,250的水表安装位置,水表净厚约100左右,考虑200即满足要求。故也可取400
700宽:考虑水表前后安装阀门。也可取600


《建筑防火通用规范》GB55037-2022
6.4.4 电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上的检查门,应符合下列规定:
1 对于埋深大于10m的地下建筑或地下工程,应为甲级防火门
2 对于建筑高度大于100m的建筑,应为甲级防火门
3 对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求;
4 对于其他建筑,门的耐火性能不应低于丙级防火门的要求,当竖井在楼层处无水平防火分隔时,门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.2.9  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:...
    2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门
    3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵
    建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
    4 建筑内的垃圾道宜靠外墙设置,垃圾道的排气口应直接开向室外,垃圾斗应采用不燃材料制作,并应能自行关闭;
    5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。