项目简介:超过170m的一类高层建筑

一、设计依据:
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
二、设计内容:消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、灭火器的配置、特殊设备用房的气体灭火系统。
三、消火栓灭火系统
方法一:设中转水箱
1.用水量:室内消火栓用水量40L/s,室外消火栓用水量30L/s,火灾延时3h。
2.系统简介:采用临时高压给水系统,地下室设消防水池540吨(含自喷,分两格),通过消火栓加压泵(1用1备)供水,屋顶设消防水箱18吨稳压。
3.系统分区:90m处设中转水箱50吨,将消火栓系统分为高低两区。

4.超压处理:消火栓加压泵出水口设泄压阀,栓口静压大于0.50MPa时采用减压型消火栓。

3.消火栓选型:选用带灭火器组合式消防柜丙型,配SN65栓口一个,25m衬胶水带一卷,25m软管卷盘一套,Φ19水枪一支及成品消防按钮。消火栓柜留孔:高2000宽800贴地。

方法二:设减压阀


四、自动灭火喷火系统
1.用水量:30L/s,火灾延时1h。
2.系统简介:采用临时高压给水系统,地下室设消防水池, 通过自喷加压泵(1用1备)供水    屋顶设消防水箱18吨稳压。
3.系统分区:分高低两区,低区湿式报警阀设于地下室水泵房,高区湿式报警阀设于  ××层(90m处)设备层,高区自喷用水通过高区自喷泵二次加压。

4.喷头布置:地下车库采用中危险II级布置,其余区域采用中危险I级。
5.喷头选型:厨房喷头选用公称温度为93℃的直立型喷头;地下室等无吊顶场所采用直立型喷头,喷头公称动作温度68℃;其余有吊顶场所采用公称动作温度68℃的隐蔽型喷头。