浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5764|回复: 1

[经验总结] 扩展型喷头的设计

[复制链接]
发表于 2009-5-6 09:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.15 快速响应洒水喷头:  响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头

2.1.20 扩大覆盖面积洒水喷头(EC喷头): 流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。

7.1.4 直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应大于表7.1.4的规定,且不应小于2.4m。
【条文说明】本条为新增条文。直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头目前在我国的应用较少,其优点是布置间距大、喷头用量少,缺点是顶板要求采用水平、光滑顶板,且不应有障碍物,同标准覆盖面积洒水喷头一样,扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距也是由火灾危险等级确定,为此,本条参照美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13的要求,提出了直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距,并强调应采用正方形布置形式

《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》GB5135.1-2019
6.23.2规定了 EC喷头动态热性能的产品要求:
6.23.2.1 EC喷头按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验,任一RTI值应小于或等于50(m·s)^0.5
6.23.2.2 按7.21.1.1规定的方法在偏离最不利方位一个角度进行试验,RTI值不应超过125(m·s)^0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%。
6.23.2.3 按7.26规定的方法进行环境试验后,试样应按7.21.1规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,应符合下列要求:   
    a)EC喷头的任一RTI值应小于或等于50(m·s)^0.5
    b)平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。





















美国的EC边墙型喷头最大保护距离可以达到28英尺(8.5m


侧墙型喷头设计分两步:
1按喷头型号、压力查喷头布水曲线,看是否满足保护跨度要求;
2按最大保护跨度(面积)按70%水量(保守一点)复核喷水强度是否满足要求

《建筑消防给水系统的设计施工监理》p155
边墙型喷头的喷水曲线必须打湿距溅水盘1.2米以下的墙面,因此有2-~30%的水量消耗在墙面,一般取70%水量作为计算喷水强度的水量
侧喷1.jpg
侧喷2.jpg
侧喷3.jpg
侧喷4.jpg
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:07:01 | 显示全部楼层

ZSTB-20型 水平式边墙型喷头,K=115,04S206/54

当P=0.05MPa,查曲线图得:跨度约3.8m,离边墙约2.0m
根据喷水强度复核:轻危险S=14.23平方;中I级S=9.49平方

当P=0.10MPa,查曲线图得:跨度约4.5m,离边墙约2.2m
根据喷水强度复核:轻危险S=20.13平方;中I级S=13.42平方

当P=0.15MPa,查曲线图得:跨度约5.3m,离边墙约2.4m
根据喷水强度复核:轻危险S=24.65平方;中I级S=16.43平方

当P=0.20MPa,查曲线图得:跨度约6.2m,离边墙约2.5m
根据喷水强度复核:轻危险S=28.46平方;中I级S=18.97平方