浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6407|回复: 1

[讨论交流] 杭州锦昌文华小区业主关于污废水合流的投诉意见

[复制链接]
发表于 2010-1-15 10:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主:关于小区废污合流问题的说明
目前的主要问题:
1、废污合流问题:一期所有住户卫生间废污合流,部分住户厨房间和卫生间废污合流。在2003年的国家标准没有明确禁止,最新国家标准不允许。GB 50015-2003建筑给水排水设计规范第4.1.2条规定,如生活污水经化粪池处理排入市政排水管道的宜采用生活污水和生活废水分流的排水系统;因为我们小区废污没有分流,所以小区没有设化粪池污水直接排入市政排污管道的!
2、部分卫生间洗脸槽下水管道没有设存水弯!
3、部分卫生间排水管道存水弯设置没有达到国家标准:GB 50015-2003建筑给水排水设计规范第4.2.6条规定,与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯,水封深度不得小于50mm。小区部分卫生间地漏、浴缸等排水管存水弯水封深度小于50mm。
上述问题可能会引起的问题:
一、因问题1,导致因某某原因(比如五一、国庆长假等等)较长时间不在家时,存水弯里的水干枯,排污管里的有害臭气污染房间的空气影响身体健康;
二、在问题1的前提下,问题2导致我们必须安装自带存水弯的洗脸槽,并且洗脸池水管和下水管连接不严密时,臭气溢出污染房间空气影响住户健康;
三、在问题1的前提下,问题3导致地漏等不常排水的管道内水封干枯,臭气溢出污染空气,就是说我们要经常在卫生间的地上倒倒水,才不会有臭气溢出;
四、在问题1的前提下,问题3导致正常情况下,使用抽水马桶等设备时也有可能会破坏水封,臭气溢出污染房间空气,影响身体健康!
GB 50015-2003建筑给水排水设计规范条文说明4.1.2“在建筑物内宜把生活污水(大小便污水)与生活废水(洗涤废水)分成两个排水系统。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,在几秒内将9L冲洗水量形成1.5~2.0L/S的流量,容易在排水管道内形成较大的压力波动,有可能在水封较为薄弱的环节破坏水封;而相对来说,洗涤用水排水量是属于连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流”
 楼主| 发表于 2010-1-15 10:49:54 | 显示全部楼层
上面为某业主投诉开发商的问题,大家看看该业主投诉是否有理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:55 , Processed in 0.077669 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表