一、设计依据
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005【条文
《惰性气体灭火剂》GB20128-2006
《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》GB18614-2002

《七氟丙烷泡沫灭火系统技术规程》CECS 394:2015
《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312:2012
《探火管灭火装置技术规程》CECS345:2013
《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》07S207【内容

《柜式气体灭火装置》GB16670-2006【内容】

《IG-541混合气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/1011-2003(浙江)
《七氟丙烷气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/T1031-2006(浙江)
《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》DG/TJ 08-306-2001(上海)
《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TJ 08-307-2002(上海)
《三氟甲烷灭火系统设计、施工及验收规范》DGJ32/J 10-2005(江苏)

《清洁灭火剂灭火系统标准》NFPA 2001(美国,2000年版)
《二氧化碳灭火系统标准》NFPA 12 (美国,1998年版

柜式七氟丙烷

三、热点问题
预制】【IG541】【泄压口

配电间】【医院】【弱电机房

四、产品
杭州新纪元 七氟丙烷气体【柜式】【管网
发表于 2015-4-2 11:31:09 | 显示全部楼层
在标况下,空气密度约为1.29kg/m3。  即20摄氏度时,取1.205kg/m3。
七氟丙烷(分子量170)密度约7.28 kg/m3 ,约为空气密度6倍

吊顶耐火极限0.25小时,压强1200pa.可以不算体积
发表于 2016-6-16 10:11:09 | 显示全部楼层
1. 设计依据:
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《气溶胶灭火系统》GA 499.1-2010

2. 变配电间设置S型热气溶胶气体灭火系统,其主要设计参数及计算结果如下:
灭火剂用量 W=C2 *Kv *V  ,其中C2=0.13  Kg/m3
变配电间体积V=200*4 =800 m3,所以Kv=1.1
W=0.13* 1.1* 800=114.4 Kg

3. 配置:(1)设置壁挂式S型热气溶胶装置QRR20/SL 共6台(≤10台),单台药剂容量20Kg,实际配置容量120 Kg
(2)要求灭火剂喷放时间不大于120s,喷口温度不大于180℃ ,相邻两套设置的布置间距不大于10m

4. 本图仅作招投标使用,由专业公司二次深化设计、施工及调试。