增设用水量:技术措施241页,

“ 8. 室内机械汽车库的自动喷水灭火系统可参照有货架内置喷头仓库的设计计算方式确定设计流量。
1)当仅有一层车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为8只;
2)当为2层及以上车架内置喷头时,计算车架内置喷头的数量可为14只。”

按《喷规》(05版)公式9.1.1计算  q=80 (10*0.2)^0.5=1.89 L/s
1.33*8=10.64 L/s
1.33*14=18.62 L/s

1.89*8=15.12 L/s
1.89*14=26.46 L/s
 楼主| 发表于 2014-10-15 15:42:38 | 显示全部楼层
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给排水专业》05SS904,5-24页“机械立体停车库,底层停车托盘漏设侧喷头”