《低阻力倒流防止器》JB/T11151-2011
《减压型倒流防止器》GB/T25178-2010
《双止回阀倒流防止器》CJ/T160-2010

《低阻力倒流防止器应用技术规程》CECS259:2009

《倒流防止器选用及安装》12S108-1【内容


 楼主| 发表于 2021-2-3 18:16:11 | 显示全部楼层
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.3.7(强) 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,在用水管道的下列部位设置倒流防止器
    1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引入管上;
    2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
    3 利用城镇给水管网直接连接且小区引入管无防回流设施时,向气压水罐、热水锅炉、热水机组、水加热器等有压容器或密闭容器注水的进水管上。

3.3.8(强) 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器
    1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
    2 从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。

3.3.9(强) 生活饮用水管道系统上连接下列含有有害健康物质等有毒有害场所或设备时,必须设置倒流防止设施
    1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
    2 化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实验室除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置有空气间隙的水箱,设置位置应在防护区外。


3.5.8 倒流防止器设置位置应符合下列规定:
    1 应安装在便于维护、不会结冻的场所;
    2 不应装在有腐蚀性和污染的环境;
    3 具有排水功能的倒流防止器不得安装在泄水阀排水口可能被淹没的场所;
    4 排水口不得直接接至排水管,应采用间接排水,并应符合本标准第4.4.14条的规定。
 楼主| 发表于 2021-7-21 20:18:00 | 显示全部楼层
GB50015-2019,3.3.8(强) 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器:
    1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
    2 从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上

【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定属于生活饮用水与消防用水管道的连接。
    1 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接出消防管道不含室外生活饮用水给水管道接出的接驳室外消火栓的短管。
    2 小区生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵,由于倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限,故倒流防止器可装在水泵的出水管上。

GB50974-2014 5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1(强) 消防水泵应采取自灌式吸水 ;
2(强)  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器

  3  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 。
【条文说明】本条第 1 款和第 2 款为强制性条文,必须严格执行。为保证消防水泵的及时正确启动,本条对消防水泵的吸水、吸水口,以及从市政给水管网直接吸水作了技术规定。
    火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供水,消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,所以消防水泵应自灌吸水。
    消防水泵从市政管网直接吸水时为防止消防给水系统的水因背压高而倒灌,系统应设置倒流防止器。倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。
    当消防水泵从消防水箱吸水时,因消防水箱无法设置吸水井,为减少吸水管的保护高度要求吸水管上设置防止旋流器,以提高消防水箱的储水有效量。