9.10.4 消防泵的出水管上应设泄压阀和试验、检查用的放水阀及回流管。
【条文说明】9.10.4 泄压阀是防止水泵超压的有效措施。泄压阀的回流管和试泵用的回流管可接至蓄水池,试泵用的回流管上的控制阀是常闭状态。
参考美国《固定消防泵安装标准》NFPA-20,泄压阀的公称直径可按水泵流量选定,见表4:      
表4 消防泵泄压阀最小直径
水泵流量 -泄压阀直径
10~18 (L/s) - -DN50  ,     19~25(L/s) - -DN65
26~45(L/s) - -DN75   ,     46~80 (L/s) - -DN100  
81~185 (L/s)- -DN150  ,   186~315 (L/s- --DN200