非标(窄形)】
汽车库“室内消火栓”&“车位”的布置方式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
  1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为 140mm ,距箱后内表面应为 100mm ,允许偏差 ±5mm ;
  2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能 ;
  3  箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm ;
  4  消火栓箱门的开启不应小于 120°;
  5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置 ;
  6  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求 ;
  7  消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样 。

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙建质安发(2025〕145号
4.1.23  汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井的正常使用,也不应影响进出安全出口的疏散通道。计算地下车库内最远疏散直线距离时,可不考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。
〔说明〕本条为《指南(2020版)》第4.1.22条修订,原条文关于汽车坡道防火分区面积计算和疏散距离的相关内容,改至本《指南》第3.1.3条。停车位布置不应影响消防设备用房的开门、消火栓箱开启净空,也不应影响进出安全出口的疏散通道宽度等。

5.3.2  住宅、公共建筑或厂房配套的小型汽车的停车库布置室内消火栓确有困难时,可采用宽度不小于500mm的消火栓箱

5.3.7  汽车库内室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,消火栓应在正常停车状态下便于操作

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号()
5.3.7 住宅配套的地下室汽车库,室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,消火栓应在正常停车状态下便于操作
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号()
148 关于人员密集场所消防安全疏散要求:(3) 消火栓箱、灭火器等消防设施周围应用固定标线划定不小于1m×1m 的操作场地

【温州】《温州市施工图审查机构给排水专业组 2020 年例会》
1、 汽车库内的消火栓应朝向车道或通道布置

【湖州】《湖州市住房和城乡建设局关于进一步明确住宅建筑图纸设计及审查执行标准的通知》湖建发〔2020〕66号出处
二、住宅建筑地下车库相关要求。住宅建筑地下室采用“垂直式”停车方式来布置车位时,小型车位标准尺寸长6000mmx宽2500mm,微型车车位标准尺寸长4500mmx宽2300mm;采用“平行式”停车方式来布置车位,小型车位标准尺寸长6200mmx宽2500mm,微型车位标准尺寸长4700mmx宽2500mm。若柱子在车位中间影响汽车开门的,与柱子的距离按等同于墙体进行控制,车位线距离柱净距不小于300mm。地下汽车库入口处(坡道)上方应设置遮雨棚,地面应采用不起尘、抗冲击的地面做法,如掺金刚砂的耐磨地面、燃烧性能应达到B1级防火的环氧树脂地面、固化地坪等。地下车库内消火栓的设置应靠通行车道或汽车库的边墙上设置,但不应影响汽车的通行和车位的设置。与车位平行设置的消火栓,需满足消火栓箱门与车位线的间距不小于650mm, 确保消火栓的正常开启。

【山东】《汽车库设计防火标准》DB37T 5342-2025
10.2.9  汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的正常使用,并应确保消火栓箱门的开启角度不小于 120°
【条文说明】 汽车库内消火栓箱门的开启角度至 120°时,开启轨迹应按照车位线进行控制。

【上海】《民用建筑水灭火系统设计标准》DG/TJ08-94-2024
5.4.4  室内消火栓的布置应符合下列规定:...
9  汽车库、停车库内设置的消火栓的布置,不应影响汽车的通行和车位的设置,且能在车位正常停车状态下便于取用。...
14  同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,水带应采用有衬里型。
【条文说明】第9款 汽车库、停车库内设置的消火栓,应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,且不能占用车道净宽。消火栓应在正常停车状态下便于操作,不应设置在车位尾部。当确有困难时,消火栓箱可设置在靠近汽车通道的柱子背面,但应于车行道侧增设文字标识并设置指示其位置的发光标志
第14款 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,水带应采用有衬里型。采用旋转型室内消火栓时,应明确旋转型室内消火栓旋转部位的材料须采用铜合金或奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作,以防止旋转部位在使用中发生锈死。通常采用的带灭火器箱组合式消防柜厚度有240mm、200mm、180mm、160mm等规格,设计可根据土建和装饰嵌墙条件选择,但灭火器箱尺寸必须满足场所所需配置灭火器充装量及数量要求。消火栓嵌墙安装时,应在消火栓后加设相同耐火极限的隔墙,以满足防火要求。

【四川】《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2025年版)》内容
10.6.13  汽车库内消火栓箱门的开启轨迹不应进入车位线内。汽车库内设置标准消火栓箱确有困难时,可采用国标图集《室内消火栓安装》15S202中的丁型非标消火栓箱或其他符合现行国家标准《消火栓箱》GB14561的消火栓箱产品,但应满足栓口高度为1.1m,当采用《室内消火栓安装》15S202以外的消火栓箱时设计应提供安装大样图。人防区内的汽车库室内消火栓设置按《车库消规》相关规定执行。
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》川建消监发〔2022〕178 号
10.6.12 汽车库内设置标准消火栓箱确有困难时,可采用国标图集《室内消火栓安装》15S202中的丁型非标消火栓箱,但应满足栓口高度为1.1m;人防区内的汽车库室内消火栓设置按《车库消规》相关规定执行。

【重庆】《建设工程消防设计审查技术疑难问答》渝建消防〔2023〕10号内容
3.0.9 地下车库车道处的室内消火栓的设置原则如何确定?
答:1 为便于取用,消火栓应优先面向车道、通道设置;
  2 当条件受限,消火栓面向车道设置影响汽车通行时,可设置在柱后,但需在面向车道侧,设置明显的永久指示标识
  3 消火栓应设置在便于取用和开启的位置;

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.2.6  机动车库内的室内消火栓布置应保证消火栓箱水平投影在划定车位范围以外,且不应影响机动车的停放和通行,并应确保车辆正常停放状态下消火栓箱的开启和使用

《消火栓箱》 GB/T14561-2019
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°

非标(窄形)】
《室内消火栓安装》15S202内容
《壁挂式轻便消防水龙及室内消火栓安装》2022浙ST19内容
 楼主| 发表于 2025-8-21 16:07:30 | 显示全部楼层
需设置室内消火栓的汽车库
《建筑防火通用规范》GB55037-2022条文
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
    7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库;...

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014条文
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的汽车库、修车库、停车场的防火设计,不适用于消防站的汽车库、修车库、停车场的防火设计。
【条文说明】...近年来,随着人民生活水平的提高,住宅、别墅的(半)地下室,底层设置供每个户型专用、不与其他户室共用疏散出口的停车位的情况越来越多。对于每户车位与每户车位之间、每户车位与住宅其他部位之间不能完全分隔的或不同住户的车位要共用室内汽车通道的情况,仍适用于本规范

3.0.1 汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表 3.0.1的规定。


7.1.8(原强) 除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:
    1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于 10L/s,系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位;
    2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于 5L/s,系统管道内的压力应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。

《北京2020》沟通较多问题(复核出处?链接
消防问题6: 联排住宅的车库半地下底层每户专用直接对外的出口的车库是否按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》设置室内消防水系统?
:按住宅建筑设置室内消防水系统,车库防火规范不适用

疑问
1.  无地下室的别墅等,一层设置1~2辆专属汽车库,是否需设置室内消火栓系统?
2. 架空层设置汽车库的单多层小型公建,车库面积小于300m2,是否需设置室内消火栓系统?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册