浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1481|回复: 0

[相关规范] 高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP管等易燃排水管道布置的相关要求

[复制链接]
发表于 2024-7-4 16:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧性能等级】【易燃PPR

《建筑防火通用规范》GB55037-2022
6.5.3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级
    1 避难走道、避难层、避难间
    2 疏散楼梯间及其前室
    3 消防电梯前室或合用前室。
【条文说明】避难走道、避难间或避难层、疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室是在建筑发生火灾时供人员疏散和避难、消防救援人员进出火场和修整与避险的重要区域,应严格控制其中的火灾荷载。本条规定建筑内这些区域中主要部位的内部装修材料均应采用不燃性材料。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.7.2(原强) 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
    1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料
    2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
    3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
4.0.5(原强) 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料
【条文说明】本条为强制性条文。本条主要考虑建筑物内纵向疏散通道在火灾中的安全。火灾发生时,各楼层人员都需要经过纵向疏散通道。尤其是高层建筑,如果纵向通道被火封住,对受灾人员的逃生和消防人员的救援都极为不利。另外,对高层建筑的楼梯间一般无装修美观的要求。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头
    1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;
    2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;
    3 无其他可燃物

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010,3.1.5条
2.1.3 聚烯烃材料:由碳-碳双键碳氢化合物的聚烯烃单体,经聚合反应后生成的树脂,如高密度聚乙烯(HDPE)树脂聚丙烯(PP)树脂等。

3.1.5   建筑排水塑料管道管材主要物理力学性能宜符合表3.1.5的规定。
CJ29-3.1.5.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-11 13:06 , Processed in 0.076674 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表