《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.9  除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:...
【条文说明】8.1.8~8.1.10 这三条规定了汽车库、修车库及其他工业与民用建筑中应设置自动灭火系统的场所或部位。
    条文中未明确具体部位或场所的要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统的部位可燃物很少的部位可以不设置。自动灭火系统的类型应根据本规范第8.1.2条的规定确定,可以按照国家现行相关技术标准的规定选择相适应的类型和灭火剂。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.5.2 下列变配电所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 设置在高层民用建筑主体投影范围内的变配电所;
2 设置在高层民用建筑裙房、地下室为高层民用建筑服务且有消防负荷的其他变配电所;
3 设置在建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体内的变配电所;
4 设置在地下室为建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体服务且有消防负荷的变配电所。

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2025年版)2025-08》内容
10.8.3  应设置自动灭火系统的电气用房,当不宜用自动喷水灭火系统时,可采用气体灭火系统、细水雾灭火系统、干粉灭火系统及干粉灭火装置等自动灭火措施。

《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答2025-04》内容
2.2.11(1)当建筑设有自动喷水灭火系统时,配电间、电表间、弱电间等为本层服务的小电间是否需要设置自动灭火系统?(2)当多层建筑设置自动喷水灭火系统时,变配电室是否要设置自动灭火系统?(3)生活、消防水泵房是否需要设置喷头保护?(4)客房及宿舍内设置的独立卫生间的淋浴隔间是否需要设置喷头保护?(5)为高层建筑服务,但单栋独立设置的配电室是否应设置自动灭火系统?
答:除防火分区面积超过规范规定的生活、消防水泵房需要增设自动灭火系统以外,上述各部位属于可燃物较少且非规范规定的重要设备间,可不设置自动灭火系统

《2024年 江苏施工图设计审查问答(给排水、电气专业)》
4-1  当采用悬挂式超细干粉灭火装置时,是否执行《干粉 灭火系统设计规范》GB50347-2004中相关要求,比如其中要求 采用全淹没系统设计的时候要做泄压和事故后排风?
答:悬挂式超细干粉灭火装置应按《干粉灭火装置技术规程》 CECS322-2012的要求进行设计,当采用全淹没灭火方式,该规程没有要求做泄压和事故后排风。

4-2  依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.8 条~8.1.10条及条文说明:“条文中未明确具体部位或场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,但其中不适用设置自动灭火系统 的部位或可燃物很少的部位可以不设置”。如何理解条文中的自动 灭火系统?如何理解执行“该建筑全部设置自动灭火系统”?
答:(1) 依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.8 条~8.1.10条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第8.3.1条~8.3.4条以及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 第7.2.1条及条文说明相关内容,通规条文中要求应 设置的自动灭火系统,可理解为宜采用自动喷水灭火系统,特殊场所可采用气体、水喷雾、细水雾等自动灭火系统。
(2) 条文中未明确具体部位或场所的,要求该建筑全部设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。不适用设置自动喷水灭 火系统的部位,可以不设或采用其它自动灭火系统;可燃物很少的部位可以不设置自动灭火系统。可按这些部位适用性、可燃物多少以及蔓延情况考虑确定:
  ①建筑物内的开闭所、主变配电房、楼层变配电房(超高层)、 强弱配电间、强弱电管井等电气用房属于不适用设置自动喷水灭火系统的部位。其中高层建筑的开闭所、主变配电房、超高层建筑楼层变配电房及强弱配电间应设置其它自动灭火系统。250m以上超高层建筑的电梯机房、强电管井还应按《建筑高度大于250米民用建 筑防火设计加强性技术要求(试行)》(公消〔2018〕57号)采取加强性技术措施。
  ②建筑物内的弱电机房、网络机房、通信运营商机房属于不适用设置自动喷水灭火系统的部位。可根据其可燃物情况、性质重要性及专业规范要求,确定是否采用其它自动灭火系统。
  ③建筑物内的UPS 间应采用自动喷水灭火系统或细水雾自动喷水灭火系统。
  ④生活泵房、消防泵房,雨水处理机房、污水提升泵房属于可燃物很少的部位可以不设置自动灭火系统。采用燃油、燃气的热水 机房宜设置自动喷水灭火系统。
  ⑤除屋顶单独排烟机房、通风机房外,屋顶排烟机房通风机房合用时,以及建筑物内的空调机房、排烟机房、通风机房均应设置自动喷水灭火系统。

4-3  《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.9条及8.1.8条中设置自动喷水灭火系统的多层建筑内的变电所,是否需要设置自动灭火系统?
答:可不设自动灭火系统。

4-4  小区单独建造的一层配电房、开关站及柴油发电机房,其中柴油发电机房是否应设自动灭火系统?
答:根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第6.1.2条 第4款规定,民用建筑内的柴油发电机房均应设自动灭火设施

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》湘建设函(2024)159号
8.6.1 为高层民用建筑服务的变配电室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024-06》鄂建函〔2024〕96号(2024-1001施)
8.1.2 建筑高度小于 100m 的高层住宅内地上设置的电气设备用房可不设置自动灭火系统

8.1.3 二类高层公共建筑内设置的电气设备用房应设置自动灭火系统

《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》建标函〔2024]123号
2.6.4 高层建筑内的变配电室(所)和设于地下室为高层住宅单体服务的配电小间、独立建造的变配电室(所)、消防控制室如何设置自动灭火设施?
答复:1.  高层建筑内的变配电室(所)应设置自动灭火系统,设于地下室为高层住宅单体服务的配电小间可不设自动灭火系统;
  2.  独立建造的变配电室(所)可不设置自动灭火系统
  3.  消防控制室可不设自动灭火系统。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南 》豫建设计[2023]278号
2.2.4 高层民用建筑地下室除变电所外的面积较小的车库配电间、单体小配电间、主楼电气交接间、通讯机房、弱电机房等是否需要设置自动灭火系统?如需设置自动灭火系统,该类机房设置分散、面积较小等特点,推荐采用何种自动灭火系统?
答:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产生活产生严重影响的配电室等应设自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。其他设备室可不设置自动灭火系统,但灭火器应能保护到。

2.3.1 高低压配电间、变电间在室外单建时的灭火设施有什么要求?是否需要设置气体灭火系统?
答: 服务于民用建筑的开闭所、高低压配电间、变电间,在室外单建时不设置自动灭火设施

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.6.5  建筑内的变配电房、弱电机房、电信机房 、配电间是否 必须设置气体灭火系统?
答:1  独立建造或设于多层建筑内的变配电房、弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统
2  高层建筑内的弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统;弱电机房、电信机房可设置自动喷水灭火系统;
3  为建筑面积大于 5 万㎡商业综合体服务的变配电房应设置气体灭火系统;
4  高层建筑内的变配电房应设置气体灭火系统;
5  超过 250m 的高层建筑楼层配电间应设置气体灭火系统;
6  人防工程的变配电室应设置气体灭火系统;
上述设置气体灭火系统的场所也可采用细水雾灭火系统。