浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 448|回复: 0

[经验总结] GB55020-4.3.2防有害气体进入室内

[复制链接]
发表于 2024-12-4 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.3.2 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。
【条文说明】室内生活排水管道系统应有防止排水管道内污浊气体进入室内的措施,严禁通过卫生器具和地漏的排水口有害气体进入室内,污染环境现象发生,卫生器具及地漏的水封是基本要求,同时还要保证排水管道系统内的气体压力的均衡,防止管道系统顶部产生负压、底部产生正压,破坏水封,使有害气体进入室内空间。
《水通规GB55020-2021实施指南》,129页,【实施与检查控制】
从事工程建设的各相关责任主体,如勘察单位、设计单位、 施工图审查单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等 应依据《规范》和相关技术标准的要求进行工程建设活动。
检查设计文件,查看给水排水设计说明、排水系统图等文件中的室内生活排水系统的卫生安全性能是否满足《规范》和相关技术标准的要求。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;
    2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;
    3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用间接排水;
    4 设备排水应采用直通式地漏;
    5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。
【条文说明】一些涉水的设备正常运行情况下不排水,在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择。对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水
    设备排水应采用不带水封的直通式两用地漏,这种地漏箅子既有设备排水插口也有地面排水孔。地漏与排水管道连接应设存水弯,这种配置排水阻力较小,排水量大。大流量专用地漏具有地漏箅子开孔面积大,接纳排水流量大的特点,并允许设置地漏处有一定淹没深度。

4.3.10 下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯:
    1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;
    2 其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.3.11 水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。