浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 418|回复: 0

[经验总结] 高密度聚乙烯(HDPE)排水管的伸缩节设置要求

[复制链接]
发表于 2025-2-26 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
4.5.3 下列管道系统可不设伸缩节
    1 橡胶圈密封连接的管道系统;
    2 全部为固定支架的管道系统;
    3 埋地或墙体直埋管道系统。

4.5.4 胶粘剂粘结连接的管道系统中,横管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 当排水横支管、横干管管段无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于2.2m时,应在靠近汇合管件的横管一侧设置伸缩节;
    2 当排水立管设置在管道井或管窿内时,应在靠近管道井井壁或管窿墙体的外侧设置伸缩节;
    3 不设伸缩节管段的直线长度不宜超过6.0m。

4.5.5 排水立管伸缩节的设置应符合下列规定:
    1 楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,应在汇合管件的下方设置伸缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,应在汇合管件上方设置伸缩节;
    2 在楼层内无横管接入,宜在距离地面1.0m~1.2m处设置伸缩节;
    3 高层建筑中,当排水立管穿越楼板部位为不封堵楼层时,伸缩节之间的最大间距应为4m,且伸缩节应设置固定支承。

《玖润沟槽式HDPE排水系统按装指导2023-5》
6. 关于伸缩节:
6.1 伸缩节安装应符合本章节规定,无特别说明的依照《建筑排水管道安装-塑料管道 》(19S406) 中条款。

6.2 排水横支管、横干管不设置伸缩节时,管段的直线长度不宜超过6.0m。 6.3排水立管伸缩节的设置应符合下列规定:
6.3.1 在楼层内无横管接入,宜在距离地面1.0m~1.2m   处设置伸缩节;

6.3.2  楼层内有横管接入,当汇合管件设在楼板下部时,应在汇合管件的下方设置伸
缩节;当汇合管件设在楼板上部且靠近地面时,应在汇合管件上方设置伸缩节;

6.3.3 高层建筑中,当排水立管穿越楼板部位为不封堵楼层时,伸缩节之间的最大 间距应为4m, 且伸缩节应设置固定支撑。

6.3.4 当排水立管穿越楼板部位为固定支承,且层间立管长度大于4.0m 时,伸缩节 的数量应根据管道的计算变形量或伸缩节的允许伸缩量计算确定。

6.4 伸缩节安装步骤及要点:
6.4.1 建筑排水塑料管道的伸缩节承口应迎水流方向,管道插入伸缩节内时应根据施 工现场环境温度,比照伸缩节外壁对应的环境温度标记,在管材上标标好承插深度标 识线 。

6.4.2 做好标识后将管材依次套上伸缩节盖、丙圈和密封圈,并在密封圈外表面涂抹 润滑剂(润滑剂应不对管材及密封圈产生腐蚀作用),然后将管材插入伸缩节,直 至管材上的标识线与伸缩节口齐平,再将伸缩节盖锁到底.

6.4.3 伸缩节支架配置简图(图8):